2. leht 2-st
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 26 Jaan 2025, 21:30
Postitas madis64
ping kirjutas: 26 Jaan 2025, 21:22
Kõige lihtsam on kooskõlastada mittepõlevast materjalist rajatis, näiteks teraskonstruktsioon.
Kas mingi tulekindlast fassadiplaadist olemasolevale seinale riputatud kiht ei oleks lihtsam lahendus?
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 06 Veebr 2025, 20:00
Postitas olaviv
Kui see sein kannab neid plaate siis ehk jah. Aga seina kandev puitosa tuleb katta mõlemalt poolt. Või siis postidele-taladele tulekindlad karbid ümber ehitada. Varjualuse kontekstis kisub jaburaks aga nii on.
Ja nendel plaatidel peab kindlasti olema tootja poolt A klassi sert.
Terasest jms metallist konstruktsioonid ei ole automaatselt tulepüsivad, neile peab projekti kaasa panema tootja sertifikaadi või arvutuslikult tõestama, et konstruktsioon (mitte materjal!) on piisava tulepüsivusega. Vastavalt kas siis EI-30 või EI-60. Sama lugu puidust konstruktsioonidega.
Ja katusele tulepüsivuse nõue ei laiene, võib suva puidust teha. Vähemalt väikeste ehitiste puhul on nii.
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 06 Veebr 2025, 21:23
Postitas joekas
Mingid tuletõkkevõõbad on ju kah olemas...
Kas neid saaks kasutada ja kas neid saaks kasutada nö vahekihina värvi all kui need miskit rõvedat tooni on?
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 06 Veebr 2025, 21:26
Postitas madis64
joekas kirjutas: 06 Veebr 2025, 21:23
Mingid tuletõkkevõõbad on ju kah olemas...
Et need ametniku silmis midagi maksaks, peavad need vist pädeva firma poolt peale võõbatud olema?
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 07 Veebr 2025, 00:01
Postitas joekas
Offtopic, kas matek näiteks on pädev sellist tööd tegema?
Või kui tootja ütleb et millistel tingimustel tema toode töötab?
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 08 Veebr 2025, 17:46
Postitas olaviv
Tuletõkkevõõp loeb ja toimib, täiesti kasutuses. Aga projektis peab ikkagi olema tarindi tulepüsivuse tõestus, kas siis ise arvutama või muule materjalile toetudes. Ka töötlemata puitpost täidab teatud jämedusest alates EI-30 nõude.
Võõbata võb ise, see pole sertifitseeritid tegevus. Aga tuleb esitada kasutatud aine kohta vastav sertifikaat.
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 08 Veebr 2025, 18:50
Postitas Äärenurk
Tasub kohaliku piirkonna ehituskontrolli päästeametnikuga lahendused läbi rääkida.
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 09 Veebr 2025, 12:20
Postitas olaviv
Inspektoriga konsulteerimine pole halb mõte aga nõuete osas ei saa eriti midagi läbi rääkida ega kokku leppida. PA pole selles osas kaalutlusruumi, projekt ja ehitis peavad vastama seadusandlusele. Probleem nõuetega hakkab pihta sellest, et pisikese varjualuse ja 3 kordse maja kohta kehtivad samad reeglid. See, et ka rajatiste kohta tuleohutusnõded kehtivad pole iseenesest halb. Kuid riik võiks siinkohal kodanikele appi tulla ja tellida mingid standardlahendused mille alusel saaks lihtsaid rajatisi projekteerida ja püstitada. Ka võiks kaaluda erandi tegemist väiksemate ja lihtsamate rajatiste puhul. Nii nagu on tehtud kuni 1m kõrgusele terrassile ja piirdeaiale.
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 09 Veebr 2025, 13:41
Postitas madis64
olaviv kirjutas: 08 Veebr 2025, 17:46
Võõbata võb ise, see pole sertifitseeritid tegevus. Aga tuleb esitada kasutatud aine kohta vastav sertifikaat.
Igasuguseid tegevusi võib ise teha, probleemid tekivad kui kelleltki on mingile vastavustunnistusele allkirja vaja hankida.
Päästeameti nõuded ehitise dokumentatsioonile
https://www.rescue.ee/files/2018-11/ehi ... tsioon.pdf
sisaldavad ka sellist sisu:
"- ehitaja ja omanikujärelevalve poolne deklaratsioon
Dokument, milles ehitaja kinnitab, et tööd on tehtud vastavalt nõuetele ning omanikujärelevalve kinnitab, et
tehtud töö vastab nõuetele ning on kontrollitud. "
- kas allkirjaõiguslik isik iga võõpaja deklaratsiooni usub?
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 10 Veebr 2025, 09:18
Postitas pikk88
Miks ei peaks uskuma, kui töö teostaja ja ka omanikujärelvalve kinnitavad, et kõik on teostatud korrektselt ning on oma pookstaavid alla tõmmanud, et vastutavad enda tehtud töö eest? Siis peaks päästeametnikul olema ka mingi konkreetne põhjus mitteuskumiseks.
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 10 Veebr 2025, 19:39
Postitas madis64
pikk88 kirjutas: 10 Veebr 2025, 09:18
Miks ei peaks uskuma, ...
Siis peaks päästeametnikul olema ka mingi konkreetne põhjus mitteuskumiseks.
Töö teostajal ei ole ette näidata mingeid pädevust tõendavaid dokumente ning puuduvad kaetud tööde aktid näiteks?
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 10 Veebr 2025, 20:16
Postitas joekas
Siis omanikujärelvalve tõenäoliselt allkirja ei pane
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 10 Veebr 2025, 20:31
Postitas madis64
joekas kirjutas: 10 Veebr 2025, 20:16
Siis omanikujärelvalve tõenäoliselt allkirja ei pane
Vanasti võisid omanikujärelvalvet ka tellija/omanikuna ise teostada.
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 17 Apr 2025, 19:09
Postitas renoveerija
Jätkan teemat: plaan on püstitada aia nurka ~15 m2 kuur (aiatööriistadele jmt). Olukord aga selline, et naaberkinnistul olev maja on lammutatud, kuid ehitusprojekti põhjal on naabril plaanis uus maja ehitada ca 2 meetri kaugusele minu aia piirist. Mõned meetrid algsest asukohast eemale. Mingit allkirja pole minult küsitud (millest siin foorumilõimes varem räägitud), kuid uue hoone projekteerimistingimused ja projekt jõudsid minu meili peale küll juba mõni aeg tagasi. Millal ta lõpuks ehituse alguseni jõuab, pole aimugi (krundil on uus omanik ja pole teda kordagi näinud). Kuidas antud juhul tulekuja (8m) peaks arvutama või käsitlema? See tähendab, olukorras, kus maja füüsiliselt pole kuid projekti peal on olemas.
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 17 Apr 2025, 20:38
Postitas Urmas
renoveerija kirjutas: 17 Apr 2025, 19:09
Jätkan teemat: plaan on püstitada aia nurka ~15 m2 kuur (aiatööriistadele jmt). ...
Hakka pihta KOV ehitusministrist.
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 18 Apr 2025, 08:50
Postitas madis64
renoveerija kirjutas: 17 Apr 2025, 19:09
... ehitusprojekti põhjal on naabril plaanis uus maja ehitada ca 2 meetri kaugusele minu aia piirist. Mõned meetrid algsest asukohast eemale. Mingit allkirja pole minult küsitud (millest siin foorumilõimes varem räägitud), kuid uue hoone projekteerimistingimused ja projekt jõudsid minu meili peale küll juba mõni aeg tagasi.
Üldiselt pead protestimiseks ise initsiatiivi haarama kui sulle on plaanid teatavaks tehtud ja sa millegagi nõus ei ole (või vähemalt konkreetse menetluse korra endale selgeks tegema). See kaks meetrit aiast tundub üsna imelik kavatsus olema.
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 18 Apr 2025, 21:08
Postitas suvaline
renoveerija kirjutas: 17 Apr 2025, 19:09
Jätkan teemat: plaan on püstitada aia nurka ~15 m2 kuur (aiatööriistadele jmt). Olukord aga selline, et naaberkinnistul olev maja on lammutatud, kuid ehitusprojekti põhjal on naabril plaanis uus maja ehitada ca 2 meetri kaugusele minu aia piirist. Mõned meetrid algsest asukohast eemale. Mingit allkirja pole minult küsitud (millest siin foorumilõimes varem räägitud), kuid uue hoone projekteerimistingimused ja projekt jõudsid minu meili peale küll juba mõni aeg tagasi. Millal ta lõpuks ehituse alguseni jõuab, pole aimugi (krundil on uus omanik ja pole teda kordagi näinud). Kuidas antud juhul tulekuja (8m) peaks arvutama või käsitlema? See tähendab, olukorras, kus maja füüsiliselt pole kuid projekti peal on olemas.
Otsige inimene, kes seletab lahti sisu alljärgnevast:
Ehitusseadustik ja alates § 31. Projekteerimistingimuste menetlus
ja
Haldusmenetluse seadus (proj.tingimused ja ehitusluba jne on haldusakt ja kohaldub ka Haldusmenetluse seadustik): näiteks (mitte ainult) § 16. Kooskõlastus ja arvamus:
Tüüpne trikk ongi see, et KOV hiljem vastab: ups, unustasime teid kaasata. Nii mõnigi kord mitte ei unustata, vaid kompetents puudub.
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 18 Apr 2025, 21:27
Postitas madis64
suvaline kirjutas: 18 Apr 2025, 21:08
Tüüpne trikk ongi see, et KOV hiljem vastab: ups, unustasime teid kaasata.
See "unustamine" võib ka motiveeritud tegevusetus olla.
KOV on suhteliselt väike haldusüksus ja niisama lihtsalt ei "unune" seal midagi.
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 18 Apr 2025, 22:44
Postitas suvaline
madis64 kirjutas: 18 Apr 2025, 21:27
suvaline kirjutas: 18 Apr 2025, 21:08
Tüüpne trikk ongi see, et KOV hiljem vastab: ups, unustasime teid kaasata.
See "unustamine" võib ka motiveeritud tegevusetus olla.
KOV on suhteliselt väike haldusüksus ja niisama lihtsalt ei "unune" seal midagi.
Motiveerituse all peate silmas raamatut «Eesti talurahvaarhitektuur»?
Mis ununemisse puutub siis vajadusel unustatakse ikka. Isegi selliseid dokumente näinud ja eriti väiksemate KOV puhul. Valdavalt on tegu siiski olnud ebakompetentsusega projektist aru saamisega. Enam ei saa huvitatud isik kobiseda, et kuna mulle ei meeldi mingi tehniline lahendus siis positiivset arvamust ehitusloa väljastamiseks ei anna. Juba ammu peab põhjendama, miks "ei meeldi".
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Postitatud: 19 Apr 2025, 07:11
Postitas pikk88
Unustatakse. Ja kuidas veel. Mind kaasas KOV kunagi ühiskondliku hoone planeerimisse. Saatsin neile läbi EHRi oma arvamuse. Kuna tollel ajal minu meelest EHR ei töötanud siis saatsin kindluse mõttes selle arvamuse ka e-mailiga valda. Kiri oli umbes 3 lehekülge pikk ja sellele ei tulnud kummastki kanalist mitte mingit vastust.
Samuti on "unustatud" minu teabenõudeid kuhugi riiulinurgale vedelema. Aga siis on vähemasti tagantjärele see üles leitud ning vabandatud, et nii läks. Riiulid on kõrged ja tolmused. Valla ametnikud on aga lühikesed ja ei pruugi näha nii kõrgele.