Postitatud: 26 Sept 2007, 23:01
Postitas imelik
mg3 mina pidasin silmas varu. Kas 6CU on sinu arvates piisava varuga
eramajale. Teiseks kas on mõistlik EE poolt kohaletoimetatud 16AL PEN i
pikendada 6CU ga

Postitatud: 27 Sept 2007, 03:13
Postitas ketas
PEN'i minimaalse ristlõike järgi ei ole.

Ma mõistan, et on soov kokku hoida, aga iga asja pealt ei tasu. Võib kalliks maksma minna.
Pealegi, seda kaablit me ei pane ju üheks aastaks. Isegi mitte kümneks.

Postitatud: 27 Sept 2007, 10:52
Postitas mg3
Mis on eramaja - olen näinud eramaja ka 63A peakaitsmega...
Kui pikk on toiteliin - mõni on endale 400m liini ehitanud...
Hetkel, vastavalt seadustele, ei ole enam 6ruutu PEN juhti vaske piisav (aasta tagasi oli :idea: ).
Samas enda 130 ruudusele, ahiküttega majale, toitekaabel ~15m, 6ruutu, peakaitse 16A - ei näe probleemi, miks peaks vahetama hakkama.

Re: Kaablite min ristlõige

Postitatud: 12 Veebr 2008, 12:58
Postitas Leeds
Nõuete järgi on jah Cu juhtmel 10 mm2 min ristlõige PEN-il. Aga 5x6 juhtmel ei olegi PEN-nii ju. KUi liitumiskilbis asetada neutraal ja maandus PEN latile siis peaks ju olema ok, kui ma majas endam lahutatud juhmeid kokku ei vii (st ei tohi).