2. leht 2-st

Re: Maamaja elektrisüsteemi renoveerimine

Postitatud: 04 Sept 2015, 17:59
Postitas xil
Kui magistraalis PEN katkeb, siis pole vahet, kas majja läheb TN-C või TN-S - mõlemal juhul muutub majasisene TN-S, mis tavaliselt kaitseb, lahenduseks, mis võib tappa, eriti, kui maja asub halva el.juhtivusega pinnasel (kuiv liiv) - liitumiskilbist majja TN-C kasutamine ei anna eelist.

Kui viiejuhtmeline kaabel on käepärast (NYY-J5x10 või MCMK4x10+10), siis võib ehk kokkuhoiu mõttes TN-C puhul kaablis sinise ja kollarohelise (või MCMK varje) kokku ühendada? See kokkuhoid on küll pisike (0,4% 10A puhul ühes faasis, kui kaabel on 25m pikkune), aga kokku ühendamine ei maksa midagi.