Nulli ja maanduse vahel rohkem kui 30 mA vool

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
janto
külaline

Re: Nulli ja maanduse vahel rohkem kui 30 mA vool

Lugemata postitus Postitas janto »

Küülaline, kui sa eespool ütlesid, et aktiivtakistus ei mängi rolli siis ma lükkasin selle ümber. Mahtuvus ja induktiivsus mängivad ikka oluliselt vähem rolli rikkevoolu suurusele, põhiline takistus on ikka aktiivtakistus ja eelpool arvutaja ei teinud sellega viga kui võttis ainult aktiivtakistuse sest see on piirväärtus.
1 küsimus
külaline

Re: Nulli ja maanduse vahel rohkem kui 30 mA vool

Lugemata postitus Postitas 1 küsimus »

kui siin juba näivtakistuse arvutamiseks läks, siis mäletatavasti oli 1 m sirge juhtme induktiivsus vist 1 millihenri.
Olge nüüd head inimesed ja andke 1 m pikkuse rõngasse keeratud juhi induktiivsus?

Või siis 1cm läbimõõduga rõngaks keeratud juhi induktiivsus? Sellel on tegelikult oluline praktiline tähtsus.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6393
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda

Re: Nulli ja maanduse vahel rohkem kui 30 mA vool

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

1 küsimus kirjutas:1 m sirge juhtme induktiivsus vist 1 millihenri
Oluliselt vähem, 3x2,5 kaablil on 0,32 mH/km.
Vasta