2. leht 2-st

Re: kahin

Postitatud: 12 Sept 2012, 23:20
Postitas Lammas
Mis maksab Alpha seeria pump? Mis maksab tavaline liiniseadeventiil? Milline on pumba vahetuse korral tasuvusaeg???

Kui aga kõrvutada UPS 25-40 ja 25-60 pumpasid, siis ma ei näe küll pumba vahetusel mingisugust pointi. Vaata pumba graafikuid, mitu W on ühe v. teise pumba korral võimsus???

P.S. Kui aga antud süsteemil on liinikas olemas, tuleks see ka paika keerata.

P.P.S. Samas ei pruugi asi olla vales pumbas vaid vale skeem, liiga peenikesed torud, ehituspraak vms.

Re: kahin

Postitatud: 13 Sept 2012, 19:34
Postitas Teen kõik ise
Lammas kirjutas:Mis maksab Alpha seeria pump? Mis maksab tavaline liiniseadeventiil? Milline on pumba vahetuse korral tasuvusaeg???

Kui aga kõrvutada UPS 25-40 ja 25-60 pumpasid, siis ma ei näe küll pumba vahetusel mingisugust pointi. Vaata pumba graafikuid, mitu W on ühe v. teise pumba korral võimsus???

P.S. Kui aga antud süsteemil on liinikas olemas, tuleks see ka paika keerata.

P.P.S. Samas ei pruugi asi olla vales pumbas vaid vale skeem, liiga peenikesed torud, ehituspraak vms.
Tasuvusaeg kui pump töötab 365 päeva aastas sõltub reziimist milliseks selle paned ja kas viskad olemasoleva pumba minema või müüd maha. Tasuvusaeg seega 2-6 aastat.

Re: kahin

Postitatud: 13 Sept 2012, 20:00
Postitas kütja
Lammas kirjutas:Mis maksab Alpha seeria pump? Mis maksab tavaline liiniseadeventiil? Milline on pumba vahetuse korral tasuvusaeg???

Kui aga kõrvutada UPS 25-40 ja 25-60 pumpasid, siis ma ei näe küll pumba vahetusel mingisugust pointi. Vaata pumba graafikuid, mitu W on ühe v. teise pumba korral võimsus???

P.S. Kui aga antud süsteemil on liinikas olemas, tuleks see ka paika keerata.

P.P.S. Samas ei pruugi asi olla vales pumbas vaid vale skeem, liiga peenikesed torud, ehituspraak vms.

25-40 tuksub miinimumvõimsusel 5W peal,tavaline UPS 25-60 olenevalt sellest,kas uuem või vanem mudel 40-60W.Liiniseadega pole sa ise ka kindel,kas saab müra maha või ei.

Re: kahin

Postitatud: 13 Sept 2012, 23:04
Postitas Lammas
kütja kirjutas: 25-40 tuksub miinimumvõimsusel 5W peal,tavaline UPS 25-60 olenevalt sellest,kas uuem või vanem mudel 40-60W.Liiniseadega pole sa ise ka kindel,kas saab müra maha või ei.
Kui müra põhjuseks on liiga suur vooluhulk radiaatori ventiili(de)s, saab täie kindlusega müra liiniseadeventiiliga kõrvaldatud. Laua tagant on muidugi keeruline täpset diagnoosi panna. Enne tuleks 'patsient' nö üle vaadata. :)

Re: kahin

Postitatud: 14 Sept 2012, 09:51
Postitas Külaline
Teen kõik ise kirjutas:
Lammas kirjutas:Mis maksab Alpha seeria pump? Mis maksab tavaline liiniseadeventiil? Milline on pumba vahetuse korral tasuvusaeg???

Kui aga kõrvutada UPS 25-40 ja 25-60 pumpasid, siis ma ei näe küll pumba vahetusel mingisugust pointi. Vaata pumba graafikuid, mitu W on ühe v. teise pumba korral võimsus???

P.S. Kui aga antud süsteemil on liinikas olemas, tuleks see ka paika keerata.

P.P.S. Samas ei pruugi asi olla vales pumbas vaid vale skeem, liiga peenikesed torud, ehituspraak vms.
Tasuvusaeg kui pump töötab 365 päeva aastas sõltub reziimist milliseks selle paned ja kas viskad olemasoleva pumba minema või müüd maha. Tasuvusaeg seega 2-6 aastat.
Üheskis radiaatorküttesüsteemi tasuvusarvutuses ei võeta aluseks 365 päeva. Kütteperioodi plaaniline kestvus on ca 220 päeva. Alpha seeria pumbal oleks pumpamise kulud aastas ca 15-20 eur väiksemad UPS pumba omast. 2-6 aastat ei saa ma kuidagi.

Re: kahin

Postitatud: 14 Sept 2012, 22:37
Postitas Külaline
Külaline kirjutas:
Teen kõik ise kirjutas:
Lammas kirjutas:Mis maksab Alpha seeria pump? Mis maksab tavaline liiniseadeventiil? Milline on pumba vahetuse korral tasuvusaeg???


Üheskis radiaatorküttesüsteemi tasuvusarvutuses ei võeta aluseks 365 päeva. Kütteperioodi plaaniline kestvus on ca 220 päeva. Alpha seeria pumbal oleks pumpamise kulud aastas ca 15-20 eur väiksemad UPS pumba omast. 2-6 aastat ei saa ma kuidagi.
Kas elad plaani järgi, Linnas kortermajas tõesti aga eramajas hakkab pump tööle siis kui vaja (septemmbris ja töötab mai keskpaigani mõnikord isegi ilusal südasuvel nagu sellel suvel 2012 oli) seega 270 päeva või isegi rohkem. Paju maksab tsirkulatsioonipump sagedusmuunduriga vastus 125€ seega 6 aastat kui viskad olemasoleva pumba minema

Re: kahin

Postitatud: 15 Sept 2012, 13:52
Postitas Veikko
Nende kasutajate pumbad kes ei jaga asjast mitte midagi töötavad tavaliselt 365 päeva aastas. Endal aprillis OFF ja septebris teisel poolel ON. Suvel vahepeal 2-3 sisselülitust 5 minutiks.

Re: kahin

Postitatud: 18 Sept 2012, 23:30
Postitas kütja
Lammas kirjutas:
kütja kirjutas: 25-40 tuksub miinimumvõimsusel 5W peal,tavaline UPS 25-60 olenevalt sellest,kas uuem või vanem mudel 40-60W.Liiniseadega pole sa ise ka kindel,kas saab müra maha või ei.
Kui müra põhjuseks on liiga suur vooluhulk radiaatori ventiili(de)s, saab täie kindlusega müra liiniseadeventiiliga kõrvaldatud. Laua tagant on muidugi keeruline täpset diagnoosi panna. Enne tuleks 'patsient' nö üle vaadata. :)
Radiaatorist võid müra maha saada,aga kui pumba tootlikus suurem kui vajadus,siis liiniseadega piirates saad pumba laulma

Re: kahin

Postitatud: 19 Sept 2012, 09:28
Postitas Külaline
kütja kirjutas: Radiaatorist võid müra maha saada,aga kui pumba tootlikus suurem kui vajadus,siis liiniseadega piirates saad pumba laulma
Kas tõesti??? Kuidas teab pump, et liiniseadeventiiliga tekitatakse talle lisatakistus? Samas võib see lisatakistus tulla näiteks väga pikkadest toruliinidest. Kas siis pump laulab? Sel juhul peaks ju kõik suurema tõstekõrgusega märja mootoriga pumbad müra tekitama.

Re: kahin

Postitatud: 19 Sept 2012, 11:26
Postitas kütja
Külaline kirjutas:
kütja kirjutas: Radiaatorist võid müra maha saada,aga kui pumba tootlikus suurem kui vajadus,siis liiniseadega piirates saad pumba laulma
Kas tõesti??? Kuidas teab pump, et liiniseadeventiiliga tekitatakse talle lisatakistus? Samas võib see lisatakistus tulla näiteks väga pikkadest toruliinidest. Kas siis pump laulab? Sel juhul peaks ju kõik suurema tõstekõrgusega märja mootoriga pumbad müra tekitama.
Tõesti-tõesti.Võta keera pumba tagant kraan kinni,ja vaata mis juhtub.

Re: kahin

Postitatud: 19 Sept 2012, 11:27
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:
kütja kirjutas: Radiaatorist võid müra maha saada,aga kui pumba tootlikus suurem kui vajadus,siis liiniseadega piirates saad pumba laulma
Kas tõesti??? Kuidas teab pump, et liiniseadeventiiliga tekitatakse talle lisatakistus? Samas võib see lisatakistus tulla näiteks väga pikkadest toruliinidest. Kas siis pump laulab? Sel juhul peaks ju kõik suurema tõstekõrgusega märja mootoriga pumbad müra tekitama.
Miks pump siis ei tea, et talle lisa takistus tekitatakse? Mis juhtub lisa takistuse tekkimisel pumbas? Loomulikult pump saab "aru", et tekitati lisatakistus, muidu ei oleks ju pointi muutuval kiirusel :banghead:
Ning mõtle veidi teemal pikk toruliin, suure läbimõõduga, kitsas ava liinikas. Ning reeglina ei ole pump see, mis laulab, või kui juba laulab, siis kas joobes või kulunud.

Re: kahin

Postitatud: 19 Sept 2012, 16:40
Postitas Lammas
kütja kirjutas: Tõesti-tõesti.Võta keera pumba tagant kraan kinni,ja vaata mis juhtub.
Ega liiniseadeventiil tähenda veel kraani kinnikeeramist. 5 kPa takistust on liiniseadeventiilile igapäevane nähtus. Minimaalselt nähakse ette 3 kPa, vähem võib ka, aga siis ei saa mõõta vooluhulka ventiilis.
Rostfrei kirjutas: Miks pump siis ei tea, et talle lisa takistus tekitatakse? Mis juhtub lisa takistuse tekkimisel pumbas? Loomulikult pump saab "aru", et tekitati lisatakistus, muidu ei oleks ju pointi muutuval kiirusel :banghead:
Ning mõtle veidi teemal pikk toruliin, suure läbimõõduga, kitsas ava liinikas. Ning reeglina ei ole pump see, mis laulab, või kui juba laulab, siis kas joobes või kulunud.
Pumbal on oma graafik, mida mööda see töötab. Pumbal ei ole vahet, kas lisatakistus tekitatakse torustiku pikkusega või kunstlikult - liiniseadeventiiliga. Vastavalt takistusele on ka vooluhulk graafiku järgi ja vastupidi.
Liiniseadeventiil on aga ette nähtud kontrollitud takistuse tekitamiseks süsteemis.

Kui teemasse algusesse tagasi tulla, siis võib olla müra põhjuseks sulgunud radiaatoriventiilid ja pump lööbki vastu suletud ventiile. Sellel pumbal arvatavasti pikka iga ei ole antud. Minimaalne vooluhulk peaks olema tagatud läbi möödaviigu.

Re: kahin

Postitatud: 19 Sept 2012, 19:18
Postitas kütja
Lammas kirjutas:
kütja kirjutas: Tõesti-tõesti.Võta keera pumba tagant kraan kinni,ja vaata mis juhtub.
Ega liiniseadeventiil tähenda veel kraani kinnikeeramist. 5 kPa takistust on liiniseadeventiilile igapäevane nähtus. Minimaalselt nähakse ette 3 kPa, vähem võib ka, aga siis ei saa mõõta vooluhulka ventiilis.
Rostfrei kirjutas: Miks pump siis ei tea, et talle lisa takistus tekitatakse? Mis juhtub lisa takistuse tekkimisel pumbas? Loomulikult pump saab "aru", et tekitati lisatakistus, muidu ei oleks ju pointi muutuval kiirusel :banghead:
Ning mõtle veidi teemal pikk toruliin, suure läbimõõduga, kitsas ava liinikas. Ning reeglina ei ole pump see, mis laulab, või kui juba laulab, siis kas joobes või kulunud.
Pumbal on oma graafik, mida mööda see töötab. Pumbal ei ole vahet, kas lisatakistus tekitatakse torustiku pikkusega või kunstlikult - liiniseadeventiiliga. Vastavalt takistusele on ka vooluhulk graafiku järgi ja vastupidi.
Liiniseadeventiil on aga ette nähtud kontrollitud takistuse tekitamiseks süsteemis.

Kui teemasse algusesse tagasi tulla, siis võib olla müra põhjuseks sulgunud radiaatoriventiilid ja pump lööbki vastu suletud ventiile. Sellel pumbal arvatavasti pikka iga ei ole antud. Minimaalne vooluhulk peaks olema tagatud läbi möödaviigu.

Liiniseadeventiilil ikka vähe teine otstarve,kui üledimensioneeritud pumba piiramine.Eramajas ,kus 5 radikat pole liinikatel küll suurt mõtet.
Ja kui teema algusesse tulla,siis oli pumbaks fikseeritud pööretega pump.Ja on vahe küll,kas toru läbimõõt on ühtlane,või vahepeal peab vesi lukuaugust läbi pugema.

Re: kahin

Postitatud: 19 Sept 2012, 22:40
Postitas Külaline
kütja kirjutas: Ja kui teema algusesse tulla,siis oli pumbaks fikseeritud pööretega pump.Ja on vahe küll,kas toru läbimõõt on ühtlane,või vahepeal peab vesi lukuaugust läbi pugema.
Uuri natuke liiniseadeventiile - millisel rõhulangul nad teevad müra? Ära niisama eelarvamuste pealt lahmi :)

Re: kahin

Postitatud: 20 Sept 2012, 07:19
Postitas Hobikütja
Paigaldage igasugu ventiile kraane rõhuregulaatoreid möödavoolusid ja jumal teab mida veel kõige, lihtsam oleks ikkagi see suure tootlikusega pump välja vahetada madalama tootlikusega sagedusmuunduriga pumba vastu, sad kaks ühes kahin kadunud ja elektriarve väiksem

Re: kahin

Postitatud: 10 Okt 2012, 21:51
Postitas kahin
Kui pumba tagant kraan kinni keerata on vaikus

Re: kahin

Postitatud: 11 Okt 2012, 06:41
Postitas kahin
Avastus!! kahin jääb mingi aja peale vaiksemaks (talutavaks).Ei saa aru milles asi

Re: kahin

Postitatud: 11 Okt 2012, 07:55
Postitas kütja
Kui radikad termostaate avavad,siis jääbki kahin väiksemaks,sest vesi saab vabalt liikuda.

Re: kahin

Postitatud: 11 Okt 2012, 12:09
Postitas warlock
Vastupidi, kui süsteem tööle läheb, on alul termostaadid avatud, kuid kui radikad soojaks lähevad, siis termostaadid sulguvad. Sama, mis pumba tagant kraan kinni keerata.
Pane mingi väiksema võimsusega pump, kui leiad sihukese, see aitab ka. Mul näiteks on tahkekütte korral (siis on vee temp kõrgem kui soojuspumba korral) suur ring üldse ilma pumbata ning siis pole mingit kahinat kuulda, olgu termostaadid lahti või kinni. Soojuspumbaga loomulik ringkäik väikese temperatuuride vahe tõttu ei toimi, siis on mul pump vahel ja radika läheduses on kahinat kuulda, mõnikord rohkem, mõnikord vähem, oleneb termostaadi olekust.

Re: kahin

Postitatud: 11 Okt 2012, 13:57
Postitas Lammas
Esialgu proovi alandada küttesüsteemi mineva soojuskandja temperatuuri.

Re: kahin

Postitatud: 12 Okt 2012, 21:45
Postitas Rostfrei
kahin kirjutas:Kui pumba tagant kraan kinni keerata on vaikus
Püha Jumal tule appi!
Mis jutub kui kraan kinni keerata - vee vool PEATUB. Miks kaob kahin - vee vool PEATUB. :banghead: :banghead: jne lõpmatuse poole.

Re: kahin

Postitatud: 12 Okt 2012, 22:48
Postitas Imelik
:D . Küttesüsteem, aga polegi nagu süsteemi?

Re: kahin

Postitatud: 18 Okt 2012, 20:40
Postitas Hobikütja
kahin kirjutas:Kui pumba tagant kraan kinni keerata on vaikus
Jaaa.... See on suur avastus, aga olen näinud analoogse avasuse teinut katlapaigaldaja poolt paigaldatud kattlasüsteemi kus kattlast akupaaki minev ja tulev veetoru paiknesid kõrvuti akupaagi ülaservas. Omanik ei saanud kuidagi aru miks küll akupaaki soojaks ei jõua kütta enne läheb katel keema.