Öise elektrienergia kütmine

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11214
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 316 korda

Re: Öise elektrienergia kütmine

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Täpne hind sõltub objekti elektripaigaldiste asukohtadest, kilbi peakaitsest jne.
Projekteerib, ehitab ja maksumuse oskab öelda pädevusega elektrik.
Lihtsaimad öise reziimi ehitamise hind on programmkell (vt. poes neid programmeeritavaid pistikupesi või siis arvestikellad), võib olla ka kontaktor.
Kasutaja avatar
rokikas
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6924
Liitunud: 30 Jaan 2005, 15:38
Asukoht: Saue
On tänanud: 227 korda
On tänatud: 231 korda

Re: Öise elektrienergia kütmine

Lugemata postitus Postitas rokikas »

Demu kirjutas:Kas on kogemust akupaakide viimisega hoonest välja?
Sellisel juhul kõik mis sealt lekib (ja alati lekib ning mida suurem temperatuuride vahe seda rohkem) läheb "varestele" mitte aga ruumide kütmiseks.
Demu
külaline

Re: Öise elektrienergia kütmine

Lugemata postitus Postitas Demu »

Täpne hind sõltub objekti elektripaigaldiste asukohtadest, kilbi peakaitsest jne.
Kas mitte pigem santehn. tööd pole siin määravad? Oskaks keegi pakkuda välja põhimõtteskeemi?
Kasutaja avatar
rokikas
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6924
Liitunud: 30 Jaan 2005, 15:38
Asukoht: Saue
On tänanud: 227 korda
On tänatud: 231 korda

Re: Öise elektrienergia kütmine

Lugemata postitus Postitas rokikas »

Põhimõtteliselt viskad oma elektrikatla mõnetonnisesse akupaaki ning lubad tal ainult öösel toimetada.
warlock
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 87
Liitunud: 04 Jaan 2008, 15:35

Re: Öise elektrienergia kütmine

Lugemata postitus Postitas warlock »

Hea oleks uuest aastast kehtima hakkavate energiapakkettide hinnad ära oodata - mis siis öise/päevase el.hinna suhe olema hakkab. See võib praegustest kokkuleppehindadest omajagu erineda..

Ja seda tuleks tasuvusaja arvutamisel arvestada, et üldjuhul on vaid öise kütte korral suuremat peakaitset vaja, kuna küttevõimsus peab olema 3x suurem, kui ööpäev läbi ühtlaselt küttes. Suurem peakaitse tähendab suuremat el.hinna püsikomponenti.
trebla
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3105
Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
On tänanud: 1 korda
On tänatud: 66 korda

Re: Öise elektrienergia kütmine

Lugemata postitus Postitas trebla »

warlock kirjutas: ..................
Ja seda tuleks tasuvusaja arvutamisel arvestada, et üldjuhul on vaid öise kütte korral suuremat peakaitset vaja, kuna küttevõimsus peab olema 3x suurem, kui ööpäev läbi ühtlaselt küttes. Suurem peakaitse tähendab suuremat el.hinna püsikomponenti.
Kui öös on 8 tundi, siis 3x16A peakaitsega saab öö jooksul tarbida :

3x16x230x8 = 88,3 kWh ehk kuus 2600 kWh;

20 A korral on need numbrid vastavlt 110 kWh ja 3300 kWh;

25 A korral 138 ja 4100 kWh.
Teen kõik ise
külaline

Re: Öise elektrienergia kütmine

Lugemata postitus Postitas Teen kõik ise »

trebla kirjutas:
warlock kirjutas: ..................
Ja seda tuleks tasuvusaja arvutamisel arvestada, et üldjuhul on vaid öise kütte korral suuremat peakaitset vaja, kuna küttevõimsus peab olema 3x suurem, kui ööpäev läbi ühtlaselt küttes. Suurem peakaitse tähendab suuremat el.hinna püsikomponenti.


Kui öös on 8 tundi, siis 3x16A peakaitsega saab öö jooksul tarbida :

3x16x230x8 = 88,3 kWh ehk kuus 2600 kWh;

20 A korral on need numbrid vastavlt 110 kWh ja 3300 kWh;

25 A korral 138 ja 4100 kWh.


Mina saan küll oluliselt suurema max tarbitava võimsuse 8 tunniga (näide 3x16x380x8=145920/100=145,92kWh)
Külaline
külaline

Re: Öise elektrienergia kütmine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Teen kõik ise kirjutas: ....Mina saan küll oluliselt suurema max tarbitava võimsuse 8 tunniga (näide 3x16x380x8=145920/100=145,92kWh)


Kui teed ise ka neid asju, millest sa midagi ei tea, siis ära pärast imesta... :jooma
Külaline
külaline

Re: Öise elektrienergia kütmine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas:
Teen kõik ise kirjutas: ....Mina saan küll oluliselt suurema max tarbitava võimsuse 8 tunniga (näide 3x16x380x8=145920/100=145,92kWh)


Kui teed ise ka neid asju, millest sa midagi ei tea, siis ära pärast imesta... :jooma
Võta voltmeeter ja mine mõõda kahe faasi vahelist pinget L1 ja L2 võid mõõta ka L2 ja L3 või siis hoopis L3 ja L1 Aga enne mõõtmist ära :jooma :jooma
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6391
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda

Re: Öise elektrienergia kütmine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Mõõtke kuidas tahate, aga kolmefaasiline võimsus = (ruutjuur 3 x liinipinge x vool) või siis (3 x faasipinge x vool)

P = V3 * U * I ehk P = 3 * Uf * If
Viimati muutis Küülaline, 20 Aug 2012, 11:00, muudetud 1 kord kokku.
trebla
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3105
Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
On tänanud: 1 korda
On tänatud: 66 korda

Re: Öise elektrienergia kütmine

Lugemata postitus Postitas trebla »

trebla kirjutas:
warlock kirjutas: ..................
Ja seda tuleks tasuvusaja arvutamisel arvestada, et üldjuhul on vaid öise kütte korral suuremat peakaitset vaja, kuna küttevõimsus peab olema 3x suurem, kui ööpäev läbi ühtlaselt küttes. Suurem peakaitse tähendab suuremat el.hinna püsikomponenti.
Kui öös on 8 tundi, siis 3x16A peakaitsega saab öö jooksul tarbida :

3x16x230x8 = 88,3 kWh ehk kuus 2600 kWh;

20 A korral on need numbrid vastavlt 110 kWh ja 3300 kWh;

25 A korral 138 ja 4100 kWh.
Minu kommentaari mõte oli, et arvatavasti pole öiseks ettekütmiseks suuremat peakaitset vaja osta, sest muid tarbijaid sel ajal üldjuhul järel pole ja kui ongi, siis elektriküttekehasid on väga lihtne muu (reeglina lühiajalise - isegi pesumasin kütab oma vee vast veerand (?) tunniga üles) tarbimise ajaks ka ühe faasi kaupa välja lülitada.

Arvutamisoskus on elektri (ja igasuguse ehitamise ) juures muidugi ka vajalik..
Vasta