Postitatud: 05 Veebr 2007, 09:13
Postitas Kalvis
On küll saadud. Kuna tööd praegu selles vallas pole siis küsin 2000 krooni korruse eest (vt. mõnda varasemat postitust). kalvis2000@hot.ee Pädevustunnistus (A) on olemas.

Postitatud: 04 Mai 2007, 23:28
Postitas pets5445
Mul vaja kilbist majani ca 90m kaablit vedada. Voolu 3x20A.
Tahaks axpk 4g16 Al maase kaevata, aa naised saunas räägivad, et Al kaablit ei või enam kasutada. On ka nii või? Isegi kui ei ole nii, siis mis oleks vase alternatiiv: mcmk 3x10+10 või miskit muud?
Ja kust sellist jämedat kaablit otsida? Igas ehitustarvete poes vist ei ole?

Terv, Pets@eiteaelektristuhkagiaavajaoleks

Postitatud: 05 Mai 2007, 09:27
Postitas Kalvis
Naised valetavad. Antud juhtumil on see 4G16 Al kaabel igati lubatud ja ma ise ka paneks just selle, sest hinna kvaliteedi suhtelt tasub pikema distantsi korral alumiinium rohkem ära.

Postitatud: 06 Mai 2007, 21:37
Postitas mg3
Vase hind on võrreldes alumiiniumiga laes, seega Alu tasub igaljuhul ära, eriti suuremad kogused. Ja antud juhul on 16 ruutu piisav.
Vaske tasuks eelistada tööstuses, kus on mehaanilised vibratsioonid jms.

Aga mis minule?

Postitatud: 09 Mai 2007, 10:33
Postitas Fog
kilbi klemmidelt liitumispunkti klemmidele: 37 meetrit.
3x20A - võib muutuda ka 3x25'ks.
maa sees on sellest umbes 34 meetrit.


Mitu ruutu kabla peab olema? Sooviks vaske, kuna tuleb paar läbiviiku ka teha ja alumiini painutamisega on kurvad kogemused(lihtsalt tulid sooned rüüsist välja)

Postitatud: 15 Mai 2007, 14:46
Postitas Kalvis
Vaata oma lemmikkaabli tootja koduleheküljelt. Seal on toodud kaabli takistus meetri kohta. Korrutad kaabli pikkuse ja maksimaalse vooluga läbi ning leiadki pingelangu.

Postitatud: 16 Mai 2007, 05:46
Postitas ketas
Hm, Kalvis.
Proovisin siis nii arvutada pingelangu.

Kaabel 4mm2 soonega PPJ (5G4), andmed:
Juhtme alalisvoolutakistus 20 °C max. 4.61 Ω/km


Vool 20A
Pikkus 12m

Esialgne järeldus:
(4.61Ω / 1000m) * 12m * 20A * 2 = 2.2128V

Vist sai isegi õige. Ainult reaktiivtakistus jäi arvesse võtmata.

Postitatud: 16 Mai 2007, 16:27
Postitas jan
ketas kirjutas:Esialgne järeldus:
(4.61Ω / 1000m) * 12m * 20A * 2 = 2.2128V

Vist sai isegi õige. Ainult reaktiivtakistus jäi arvesse võtmata.
Õigesti sai küll. Täiskoormusel eraldab siis see kaabel siis soojust 3,6W meetri kohta. Küttekaablina teda just kasutada ei saa, kuid isolatsiooni sisse ei maksa teda ka peita ;)

Postitatud: 17 Mai 2007, 00:18
Postitas ketas
Soojusisoleerseinas asuvas torus võib see kaabel olla küll, kuid kaabliga siiski ei ole mõtet kütta. Energia raiskamine + isolatsiooni eluea lühenemine.