2. leht 2-st

Re: kaabeldus

Postitatud: 03 Dets 2011, 02:43
Postitas kyveltech
Ma küll alguses ka midagi kijrutasin, aga kas on vaja niipalju kaitsmeid üldse panna? MA räägin teile nüüd oma kogemust. Nende kaablite ja värkide suhtes. Ühes kohas kus hiljuti sai tehtud ka välisvalgustust, seal on umbes 60 lampi taga. Kõik on säästupirnid, 18W. Ja seal veetud kaablid on 4*6/4 MCMK. Kaabel markeeringu järgi õige, aga ristlõige on küll pandud tohutu. Seda poleks üldse vaja. Nüüd seal oli lülitus tehtud hämararelee pealt ning see 40 lampi on liigendatud 15-ks eraldi kaitsmeks. Ehk ühel kaablil kolm üksikut kaitset. Kõik kaitsmed C16. Saate aru eks, 16A on ees mingil 100W'l. No täielik nonsense. Kontaktor oli pandud ennem 11kW. Mina siis mõtlesin et mis kurat seal teha, sai siis kokku arvutatud ja pandud optimaalne, et võimalike probleemide korral oleks neil kaitsmetel ja sel kilbil üldse mingisugune mõte. Kaitsmed on ees nüüd igal soonel B2. Kontaktor on ka väiksem, mugavam oli panna kilpi ja kõik toimib ideaalselt. Mis puutub nüüd veel B 2 lülitisse, siis on siin vihje
286516 PL6-B2 Kaitselüliti 1F 2A B ja lisaks on olemas ka 1A kaitsmed jne. Mingit probleemim pole, tänapäeval on kõike. Miks pannakse need B6 ja C6 alates, on see et poes maksavad need 3 korda vähem.

Re: kaabeldus

Postitatud: 03 Dets 2011, 10:57
Postitas trebla
Tuletaks jälle meelde, et need kaitselülitid kaitsevad kaableid mitte kaablite otsas olevaid seadmeid.

saksa k. - Leitungschutzshalter
soome k. - johdonsuojakatkaisija
eesti k. - liinikaitselüliti.. peaks vist juhtmekaitselülitiks (kaablikaitselülitiks) ümber nimetama, et inimesed valesti aru ei saaks.

Ja neid kaitselüliteid pannakse selleks, et tagada toite automaatne ja kiire väljalülitamine lühise korral ning kaitse kaabli ülekoormuse korral.
Parandage mind, kui ma eksin, aga vististi alla 1.5 ruuduse vase ei tohtivat kohtkindlat paigaldust teha?

Seega alla 10 A polegi eriti vaja. Või ka 6 A kui pikemad liinid.


Vene ajal kaitses korterit 3 ühefaasilist automaati (neist 2 vist pliiti) ja kõik oli OK. Enamus jäi ellu.

Re: kaabeldus

Postitatud: 03 Dets 2011, 12:56
Postitas amp
kyveltech kirjutas:... Kõik on säästupirnid, 18W. Ja seal veetud kaablid on 4*6/4 MCMK. Kaabel markeeringu järgi õige, aga ristlõige on küll pandud tohutu. Seda poleks üldse vaja...
Täna on säästulamp, homme prožektor. Kuna kaablid paigaldatakse maasse, siis arvestatakse siiski mingisuguse reserviga, kuna hilisem kaablite vahetus tuleks ju lisakuluna.