Re: kaabeldus
Postitatud: 03 Dets 2011, 02:43
Ma küll alguses ka midagi kijrutasin, aga kas on vaja niipalju kaitsmeid üldse panna? MA räägin teile nüüd oma kogemust. Nende kaablite ja värkide suhtes. Ühes kohas kus hiljuti sai tehtud ka välisvalgustust, seal on umbes 60 lampi taga. Kõik on säästupirnid, 18W. Ja seal veetud kaablid on 4*6/4 MCMK. Kaabel markeeringu järgi õige, aga ristlõige on küll pandud tohutu. Seda poleks üldse vaja. Nüüd seal oli lülitus tehtud hämararelee pealt ning see 40 lampi on liigendatud 15-ks eraldi kaitsmeks. Ehk ühel kaablil kolm üksikut kaitset. Kõik kaitsmed C16. Saate aru eks, 16A on ees mingil 100W'l. No täielik nonsense. Kontaktor oli pandud ennem 11kW. Mina siis mõtlesin et mis kurat seal teha, sai siis kokku arvutatud ja pandud optimaalne, et võimalike probleemide korral oleks neil kaitsmetel ja sel kilbil üldse mingisugune mõte. Kaitsmed on ees nüüd igal soonel B2. Kontaktor on ka väiksem, mugavam oli panna kilpi ja kõik toimib ideaalselt. Mis puutub nüüd veel B 2 lülitisse, siis on siin vihje
286516 PL6-B2 Kaitselüliti 1F 2A B ja lisaks on olemas ka 1A kaitsmed jne. Mingit probleemim pole, tänapäeval on kõike. Miks pannakse need B6 ja C6 alates, on see et poes maksavad need 3 korda vähem.
286516 PL6-B2 Kaitselüliti 1F 2A B ja lisaks on olemas ka 1A kaitsmed jne. Mingit probleemim pole, tänapäeval on kõike. Miks pannakse need B6 ja C6 alates, on see et poes maksavad need 3 korda vähem.