2. leht 3-st
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 12 Juun 2012, 16:47
Postitas Küülaline
Veebruari kulu 2362 kWh tähendab ööpäevaringset pidevat koormust 3,4 kW. See on küll rohkem elektrikütte, kui soojuspumba moodi.
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 12 Juun 2012, 17:05
Postitas ronn01
sellel pumbal on ju 6 või 9kW elektritennid taga, ju siis olid liiga palju sees.
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 12 Juun 2012, 20:31
Postitas KML
Kui õigesti mäletan siis 9-sel on sees 6kw tennid ja teistel 9kw. Nii palju kui seadme juhtpaneeli uskuda, siis lülitab need sisse külmema kui -15ga. Kogu 9kw võimsus oli töös -25 juures, kuigi oli hommikuid kus selle külmaga töötas ainult pump ja tennid olid väljas.
See 9-ne mudel on ühe ventikaga ning väiksema radika ning aurusti pinnaga. See oli üks põhjus miks seda mudelit ei valinud.
See kogu maja elektrinäidu märkimine tõepoolest ei anna kogu pilti, pildi annab võrdlus varasema (enne pumpa panemist) tarbimisega, sest kõik majad on erinevad. Minu puhul on sääst paremal juhul 10 000 kw aastas ja see on ilmselt antud investeeringu juures parimaid võimalikke.
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 23 Jaan 2013, 21:09
Postitas toomas446
2012 aasta kulud puhtalt küttele- suvel jahutusele, uus maja. Olemas eraldi elektrimõõtja soojuspumbale.
270m2 maja 16kW LG õhk-vesi, enemus põrandaküte, mõned konvektorid klaasi juures ja 300l boiler.
Boileris ei ole elektritenni ja soojuspumba lisakütte tehase seaded on pandud nii et enne -5C ei saa seade üldse 2+2+2kW tenne appi võtta kui astmeline vajadus peaks tekkima. Majal on ka suur klaasfassaad.
Kokku aastas küte kWh 11726
42 kWh (m2 a)
jaanuar 141,41 EUR
veebruar 220,77 EUR
märts 139,49 EUR
aprill 43,78 EUR
mai -2,46 EUR
juuni 29,62 EUR
juuli 21,01 EUR
august 20,33 EUR
september 34,81 EUR
oktoober 88,22 EUR
november 106,90 EUR
detsember 267,40 EUR
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 24 Apr 2013, 15:43
Postitas Seppo42
Ise elan ridaelamus 130m2 ja kasutan juba 4 aastat LG 9kW isendit. Mul kahel naabril on ka samad seadmed ja ka tunduvad seadmega rahul olevat. Küttearved olid siis 2013 külmal talvel seal 100EUR juures, mis tundub ka nagu ok.
Sõbral on Fujitsu õhk-vesi seade millega on ka muidu rahul aga pult pidi olema üli keeruline, varuosa-välisseadme ventilaator mis lume alla mattus maksis ka meeletud 300EUR.
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 24 Apr 2013, 15:48
Postitas tartumees
kasutan 16kW LG seadet ja olen küll väga rahul, investeering võrreldes gaasiküttega kindlsti ära tasunud juba 5 aasta jooksul
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 29 Apr 2013, 23:56
Postitas mõõtja
16kW LG seade aprilli kulu küte-soe vesi 1200kW/h= 130EUR
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 20 Mai 2013, 19:14
Postitas Andy74
Tere,
Soovitage siin head ja pädevat äriühingut LG ThermaV õhk-vesi soojuspumba korralisteks hooldusteks ja vajadusel ka remondiks. Tegu 16kW seadmega ja asukohaks Tallinn. PS Bestair OÜ`d (endine A Kliima) mitte pakkuda, kuna möödunud 3 aasta põhjal pigem ja AINULT negatiivne kogemus selle äriühinguga suhtluses. * ... ja ärge "risti lööge", et ma ei viitsinud guugeldada.
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 12 Juun 2013, 00:10
Postitas leidja
küsisin ise pakkumist ja olen head kuulnud nendelt LG kohta
kliimacenter.ee
rmati.ee
citykliima.ee
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 11 Aug 2013, 23:46
Postitas google223
olen ka nüüdsest LG soojuspumba omanik, paigaldus tehti küll korrektselt ja mehed rääkisid et LG pidi olema Eestis enimmüüdud õhk-vesi, ei tea nüüd kas see vastab nüüd tõele aga oluline et tuntud tootja on kaubamärgi taga
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 25 Aug 2013, 19:58
Postitas Serpent
Plaanis endale ka LG Therma soetada, 9 kWt (96m2 uus soe maja, põrandakütte). Mis boileri soovitate?
Ja kuidas välisosa müraga? Naabrid ei kurta? Vastasnaabri aknad on u. 30 m kaugusel pumba välisosast.
Ja kas keegi kasutab jahutusvõimalust? Nii palju kui jõudsin lugeda, saab kasutada konditsioonerina, kui ühendada süsteemi midagi sellist:
http://www.citykliima.ee/Erakliendid/Oh ... oilid.html
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 27 Aug 2013, 16:51
Postitas melu
Kuidas on lood LG siseosa müraga? Kuulu järgi pidi just uutel LG-del tsirkulatsioonipump müra tekitama, mõne aasta tagustel mudelitel seda probleemi ei olnud.
Endal praegu valik LG 9 kW ja Fujitsu 10,8 kW vahel. Hinnavahe on muidugi selline, et Fujitsu kallim hind end ilmselt ära ei tasu kuigi peaks 130 m2 suutma ära kütta isegi ligi -25C-ga ilma lisakütteta. Aga just müra ja muud näitajad teevad LG puhul ärevaks.
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 30 Aug 2013, 17:30
Postitas ostleja
osta Lg, seda sama õhk vett on paigaldanud ka 3 minu lähedast tuttavat kellele olen seda soovitanud ja kõik on väga rahul
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 23 Sept 2013, 13:40
Postitas aikapoiss
melu kirjutas:Kuidas on lood LG siseosa müraga? Kuulu järgi pidi just uutel LG-del tsirkulatsioonipump müra tekitama, mõne aasta tagustel mudelitel seda probleemi ei olnud.
Endal praegu valik LG 9 kW ja Fujitsu 10,8 kW vahel. Hinnavahe on muidugi selline, et Fujitsu kallim hind end ilmselt ära ei tasu kuigi peaks 130 m2 suutma ära kütta isegi ligi -25C-ga ilma lisakütteta. Aga just müra ja muud näitajad teevad LG puhul ärevaks.
Kui siseosa sul eluruumis ei ole, siis ei tohiks probleem olla. Mul on LG 9kW eraldi majapidamisruumis ja mina küll midagi ei kuule.
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 24 Okt 2013, 13:41
Postitas Andy74
Külaline kirjutas:Ühelgi üle 10kW soojuspumbal ei ole tegelikult küttekaablit vaja.
Sulatusvõimsus on nii suur, et vesi ei külmu ära.
1) Kolm talve üle elatud ja ei ole samuti täheldanud, et sulatusvesi ei saaks välja. OK, põhja on puuritud täiendavalt auke ja tegu 16kW seadmega.
Pigem härib mind see jääklots/liuväli seal pumba all/ümber, mis sõltuvalt talvest ja ilmas võib võtta üsna suured/laiad mõõdud. Laiad mõõdud seetöttu, et vaieldamatult jäätub pumba ümbruses pinnas mingil ajahetkel sedavõrd, et tema imamisvõime on 0 ja siis jookseb see vesi lihtsalt pumbast (ja õnneks ka maja vundamendist

) eemale. Kuna pump ise asub maja põhjaküljel ja krundil on ka üsna palju kõrgeid puid, siis on kevadel piltlikult öeldes situatsioon, et maja lõuna- ja lääneküljes võib muru niita kuid põhjaküljes veel kelgutada, uisutada.

Samuti olen täheldanud, et sellest rohkest talvisest sulatusveest tingituna on muru tärkamisega kevadeti probleem või siis muru kipub hoopiski sammalduma (mingit rolli mängib siin kindlasti ka krundil ning selle ümbruses laiuv männimets).
Eelöeldust lähtuvalt tekkis mõte hakata seda sulatusvett kokku koguma ja otse maa sees asuvasse sadevee drenaaži juhtima (drenaažitoru läheb mõnede sentimeetrite kauguselt pumba välisosa betoonalusest). Kõige suurem kartus on mul endiselt jäätumisel, kuid vajadusel saab ju asja lahendada küttekaabli lisamisega nii vanni kui ka drenaaži ....
* Kuivõrd mõttekas sellise idee teostus oleks või asjaosalisi sellised pisiasjad ei häiri?!
aikapoiss kirjutas:Kui siseosa sul eluruumis ei ole, siis ei tohiks probleem olla. Mul on LG 9kW eraldi majapidamisruumis ja mina küll midagi ei kuule.
2) Sama siin, siseosa asub küll magamistoa seina taguses nn katlaruumis, kuid mingi liigse müra vms üle ma ei kurda. Olen rahuliku südamega ka tsirkulatsioonipumba võimsuse keskmisele astmele keeranud (3 astet), kuid selle pumba poolt tekitatav müra on absoluutselt teisejärguline.
Kuna meie oleme harjunud magama nii +17 kuni +19 kraadise toatemperatuuriga, siis on tihtilugu magamistoa aken praokil (
PS Ma ei küta mitte ilma, kuna tubades on eraldi temp andurid, mis omakorda sulgevad/avavad vastavalt põrandakütte kontuure nii, et on norm kui mul elutoas ja köögis on samal ajal ca +24 kraadi.

) ja vot siis võib kuulda pigem nurgataguse välisosa ventilaatorite (x2) ringlemisest tekitatavat müra. Kui see müra on midagi enamat kui nn "lihtne tuul", tuleks kahtlustada ventilaatorite laagrite kulumist. * Üldjuhul vist laagreid eraldi ei vahetata vaid ikka koos mootoritega ....
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 10 Dets 2013, 10:32
Postitas aikapoiss
Oktoobris oli mul 9kW pumbaga kogu majapidamise elektritarbimine 463kWh, novembris 641kWh. Naine ja väiksed lapsed on kogu aeg kodus, pump on Bestairi seadistatud automaatreziimis AI -3 peal, ruumides on keskmiselt 21 kraadi. 200 liitrine boiler on 40 kraadi peal.
Küsiks boileri temperatuuri kohta, et kas 40 on OK või peaks katlakivi tekke takistamise jaoks panema vähemalt 50 kraadi peale?
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 10 Dets 2013, 15:32
Postitas Veikko
aikapoiss kirjutas:Oktoobris oli mul 9kW pumbaga kogu majapidamise elektritarbimine 463kWh, novembris 641kWh. Naine ja väiksed lapsed on kogu aeg kodus, pump on Bestairi seadistatud automaatreziimis AI -3 peal, ruumides on keskmiselt 21 kraadi. 200 liitrine boiler on 40 kraadi peal.
Küsiks boileri temperatuuri kohta, et kas 40 on OK või peaks katlakivi tekke takistamise jaoks panema vähemalt 50 kraadi peale?
Katlakivi tekibki kõrgematel temperatuuridel ca 60 C ja üle selle. Madalatel temperatuuridel on hoopis oht saada legionella bakter
viewtopic.php?f=21&t=19342
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 11 Dets 2013, 11:46
Postitas Kalvis
Netis leiad selle legionella kill-ratio tabeli, alla 40 kraadi oli täielik enestapu kalduvus, kuskil üle 40 hakkab see suhe olema bakteri kahjuks. Kuid mida kõrgemaks krutiks, seda rohkem kukub soojuspumba COP.
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 04 Jaan 2014, 22:40
Postitas lgpump9kw
Detsember 2013 kogu maja tarbimine 1050kwH, pump 9kw. Renoveeritud maja Tallinnas, 100m2, 1,5-kordne, mõlemal korrusel põrandaküte, 200l boiler/45 kraadi peal, toas 21-22 kraadi. Samuti naine ja laps koguaeg kodus.
Äkki saaks mõned võrdluspunktid detsembrist?
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 04 Jaan 2014, 23:22
Postitas Külaline
lgpump9kw kirjutas:Detsember 2013 kogu maja tarbimine 1050kwH, pump 9kw. Renoveeritud maja Tallinnas, 100m2, 1,5-kordne, mõlemal korrusel põrandaküte, 200l boiler/45 kraadi peal, toas 21-22 kraadi. Samuti naine ja laps koguaeg kodus.
Äkki saaks mõned võrdluspunktid detsembrist?
Minul pumpa ei ole, aga detsembri elekter 3 inimest 150m2 ilma küteta oli 920kWh. Mis tolku on võrrelda kogu tarbimist, harjumused on niivõrd erinevad.
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 10:45
Postitas aikapoiss
Majapidamise kogutarbimine, 105m2, uus paarismaja, naine ja 2 väikest last kodus:
Okt - 463kWh
Nov - 641kWh
Dets - 755kWh
9kW pumb, boiler 40 kraadi peal, sees keskmiselt 22 kraadi. Reziim AI -4 (detsembris oli -3 peal, aga kiskus palavaks). Kahjuks ei ole pumbal eraldi arvestit peal, et näha palju see võtab ja palju muuks kulub. On olemas mingid mõõturid, mille andurid kinnitatakse elektrikaabli peale, kas nende numbreid saab uskuda? Huvi pärast võiks pumba kaabli pealt mõõta.
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 11:07
Postitas Veikko
aikapoiss kirjutas:Majapidamise kogutarbimine, 105m2, uus paarismaja, naine ja 2 väikest last kodus:
Okt - 463kWh
Nov - 641kWh
Dets - 755kWh
9kW pumb, boiler 40 kraadi peal, sees keskmiselt 22 kraadi. Reziim AI -4 (detsembris oli -3 peal, aga kiskus palavaks). Kahjuks ei ole pumbal eraldi arvestit peal, et näha palju see võtab ja palju muuks kulub. On olemas mingid mõõturid, mille andurid kinnitatakse elektrikaabli peale, kas nende numbreid saab uskuda? Huvi pärast võiks pumba kaabli pealt mõõta.
Ebareaalne kulu. Mul tuksub tühjas ruumis 70m2 temperatuuri hoidmiseks 19c õhksoojuspump ja võtab 380 kw kuus. Tavatarbimine on juba elektris tavaliselt 300-600 kw vahel, sooja vett kulub ca 300-500 kw vahel minimaalselt ja nüüd veel sooja kulu ka.
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 12:00
Postitas aikapoiss
Aga nii on. Naabritega on samasse auku täpselt.
Kui oli AI -3 peal, siis läks ca 29-30 kraadine vesi põrandaküttesse. Nüüd AI -4 peal natuke jahedam. Täpselt ei ole viitsinud väga tihti jälgida. Ja kõik kuus kontuuri on täiesti lahti.
Laenake keegi mingit adekvaatset elektrikulu mõõtjat, mida saaks kaabli peale paigaldada, siis oleks ainult pumba tarbimine kohe näha.
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 12:34
Postitas Külaline
Kui kodus tuld põlema ei pane, süüa ei teha ja sooja vett ei kasutata, siis võib ju uskuda. Endal on sama kulu ainult ilma küteta,hõõglampe ei ole, aru ei saa kuidas inimesed nii elavad
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 14:42
Postitas keemik
Nov-detsembri kulu oli hetkel umbes 450 kWh keskmiselt. 45 ruutu korter, õhksoojuspump, pesumasin, umbes 5 ruutu elektripõrandakütet, arvuti, valgus, elektriline ahi ja pliidiplaat, külmkapp, boiler. 2 inimest. Kaminat ei kütnud rohkem kui äkki 3-4 korda selle kahe kuu jooksul.