Kui korstnatorude vahel olev vill oli märg juba enne korstna paigaldamist, siis küttes peaks ju vill ära kuivama. Järelikult, sademete vesi peab saama kuidagi ülevalt villa sisse, Ja märgub uuesti. Märgunud villa soojusjuhtivus on ligi 10 korda suurem kuiva villa omast ja läbikülmunud villa soojusjuhtivus 100 korda suurem (kui õigesti mäletan) Mida külmem pind, seda rohkem soodustab kondenseerumist. (Näiteks, vaadake külma vee torusid saunas)
Ruumis vent puudub. Järelikult vent toimub kamina korstna kaudu. Ehk siis lisaks puude niiskusele satub külmale korstnapinnale ka ruumi niiskus. Ja sellest tulenevadki probleemid.
Lahendused:
1. Takistada sademete sattumine villa sisse;
2. Kui siiber puudub ja kütmist ei toimu võib panna alla korstna avale ette näiteks tükk mineraalvilla, et toa niiskus, ei väljuks korstna kaudu;
3. Tagada ventilatsioon ruumis;
Hädas moodulkorstnaga
Kõik teemad ahjude, kaminate, korstende kohta
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 307
- Liitunud: 04 Dets 2008, 11:40
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Hädas moodulkorstnaga
Lugemata postitus Postitas Peetripoeg »
Veel üks moodulkorstende stiilinäide.
Võtab sönatuks. http://www.ttpa.ee/public/resources/edi ... orsten.jpg
Võtab sönatuks. http://www.ttpa.ee/public/resources/edi ... orsten.jpg
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 385
- Liitunud: 02 Mär 2007, 16:47
- Asukoht: tartumaa
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Hädas moodulkorstnaga
Lugemata postitus Postitas talupoeg »
hea pilt.moodulkorstna infot siit juurde http://www.kodutuleohutuks.ee/index.php?page=kyte puust ja punaseks http://www.kodutuleohutuks.ee/index.php?page=loe_edasi1 pildil näha vajalik märgistus.
hobusega katusel
-
- külaline
Re: Hädas moodulkorstnaga
Lugemata postitus Postitas Andres80 »
Mis siin salata, on minulgi Harvi korsten ja tilgub täpselt samast kohast kui siin eelpool kirjeldatud on. Ma polnud pool aastat kaminat kütnud ja seal korstna allpool hakkas kohe hirmus susin pihta ja vesi läks keema.
Kas olete sellele probleemile vahepeal ka mingi lahenduse leidnud? Peale aegajalt kütmise.
Kas olete sellele probleemile vahepeal ka mingi lahenduse leidnud? Peale aegajalt kütmise.
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 199
- Liitunud: 05 Sept 2008, 21:58
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 27 korda
Re: Hädas moodulkorstnaga
Lugemata postitus Postitas Õhuke »
Tootja soovituse järele üritasin sisetoru ja kaane vahelist pragu ahjusmassiga kinni panna. Ei läinud õnneks. Ei näe kogu pinda, osa tegin käsikaudu, ilmselt jäi hõredaks. Kui katus vähe karedamaks lähebAndres80 kirjutas:Mis siin salata, on minulgi Harvi korsten ja tilgub täpselt samast kohast kui siin eelpool kirjeldatud on. Ma polnud pool aastat kaminat kütnud ja seal korstna allpool hakkas kohe hirmus susin pihta ja vesi läks keema.
Kas olete sellele probleemile vahepeal ka mingi lahenduse leidnud? Peale aegajalt kütmise.

Diletant ehituses aga ehitan....
...ainult endale
...ainult endale
Mine “Ahjud, kaminad, korstnad”
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring