70. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Okt 2011, 23:43
Postitas aare
roll kirjutas:Oskab keegi öelda, miks pump tarbib ka väljalülitatud asendis 200 W energait.
Võiks välisosa juures talvevarustuse küttekaablid el-toitest lahti ühendada ja vaadata, milliseks kujuneb siis stand-by tarbimine.
Vahepeal paigutati Fujitsude talvevarustuse sisse-väljalülitumist juhtiv sensor aurustile liialt lähedale ja külmas õhuvoos hakkas (jäi) küttekaabel/küttekeha tööle juba küllalt kõrgete välistemperatuuri plusskraadide juures:
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... sensor.jpg
See sensor tuleks aurustist eemale viia.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 31 Okt 2011, 11:29
Postitas roll
aare kirjutas:roll kirjutas:Oskab keegi öelda, miks pump tarbib ka väljalülitatud asendis 200 W energait.
Võiks välisosa juures talvevarustuse küttekaablid el-toitest lahti ühendada ja vaadata, milliseks kujuneb siis stand-by tarbimine.
Vahepeal paigutati Fujitsude talvevarustuse sisse-väljalülitumist juhtiv sensor aurustile liialt lähedale ja külmas õhuvoos hakkas (jäi) küttekaabel/küttekeha tööle juba küllalt kõrgete välistemperatuuri plusskraadide juures:
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... sensor.jpg
See sensor tuleks aurustist eemale viia.
OK paigaldasin teise kohta, aga ikkagi 200 W taga.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 31 Okt 2011, 15:48
Postitas juroku
Tere,termostaat lülitab tavaliselt küttekaabli juba +5C,soenda andur üles näiteks tööstus või kasvõi juukse feeniga ja vaata siis kui ikka 200w siis on termostaat rikkis
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Nov 2011, 11:11
Postitas roll
Kas keegi on jälgind oma pumba hetketarbimist, mina oma nocrial alla 500W pole veel küll näinud, kuidas teistel on?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Nov 2011, 12:05
Postitas Külaline
roll kirjutas:Kas keegi on jälgind oma pumba hetketarbimist, mina oma nocrial alla 500W pole veel küll näinud, kuidas teistel on?
Sorry, aga see on sama kui pargipingil istuda ja naisi vaadata.
Kui inverter soojuspump töötab oma parimas reziimis ning kompressori pöörlemiskiirus on 30% maksimumist siis võibki olla tarbimine 500 W ja COP üle 4.
Uuemad mudelid on väga vaiksed ja õues ei pruugi arugi saada kas kompressor töötab.
Iseasi kui Sul on soojuspump puldist välja lülitatud ja ikka tarbib 500 W.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Nov 2011, 12:42
Postitas roll
Nuh kuda nüüd võtta. ABC kliima väidab et nende ÕSP võttis kogu kütteperioodi jooksul 2500 kWh, kui võtta kütteperioodiks 6 kuud siis keskmine hetke tarbimine pidi ÕSP-l olema 577W, mis tähendaks soojemal ajal vähem ja külmemal rohkem. Nüüd ma vaatan neid nr ja kuskil on ebakõla, väljas +9 ja minul sama nocria tarbib 500W, kui nii edasi läheb siis mul kulub kogu kütteperioodi peale tublisti rohkem kui 2500 kWh.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Nov 2011, 13:16
Postitas Külaline
roll kirjutas:Nuh kuda nüüd võtta. ABC kliima väidab et nende ÕSP võttis kogu kütteperioodi jooksul 2500 kWh, kui võtta kütteperioodiks 6 kuud siis keskmine hetke tarbimine pidi ÕSP-l olema 577W, mis tähendaks soojemal ajal vähem ja külmemal rohkem. Nüüd ma vaatan neid nr ja kuskil on ebakõla, väljas +9 ja minul sama nocria tarbib 500W, kui nii edasi läheb siis mul kulub kogu kütteperioodi peale tublisti rohkem kui 2500 kWh.
Pole siin mingit ebakõla. ABC kliima on juba aastaid edastanud optimistlikku infot soojuspumpade kohta.
Arvatavalt jõuad samale tulemusele kui toa väiksemaks ehitad või parem soojuspumba veebruari keskpaigani välja lülitad.
PS. Ju Sa ei ole lihtsalt tabanud õiget hetke.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Nov 2011, 14:18
Postitas Kalvis
ÕSP-del muutub COP reaalses elus kogu aeg mitmest erinevast tegurist. Seega sest kütteperioodi elektri ja soojakulu mõõtmisest suurt kasu nagunii pole, sest ükski aasta pole sarnane ja inimeste majad on täiesti erinevad, seadmed nagunii. Kuna iga tehas ilustab oma COP andmeid erineval määral siis pole isegi sellestki suurt kasu. Seni ei tea sertifitseeritud testmeetodid, kus erinevate tootjate ja erinevate mudelite testtulemusi, mis kataloogis oleksid saaks ühtemoodi võrrelde. Ainus mis midagi annab, on mõne aeg ajalt Skandinaavias tehtud testid, kus siis testtulemused tehakse ühesuguste kriteeriumite alusel. Kuid kuidas suhtuda testi, kus on sees iluduspunktid - oli üks Soome pesumasinate test, mõõdeti pesupulbri kulu ja veekulu ja elektrikulu ja siis oli testis üks müstiline kuid väga oluline testi mõjutav lisaparameeter - rahvale meeldivus. Ainult testijad teadsid, mis alusel punkte anti ja loomulikult oli testivõitjaks Soomlaste endi UPO. Kui isegi mingi huvi on testide vastu tekkinud siis pea kõigis testides on sellised krutskid sees. Õnneks mõnes üksikus on ka tegelikke lisaandmeid vahekokkuvõtetes või koondtabelites sees ja kui mõõtmisandmete metoodika on toodud siis võib neid teste seadme valikul või siis kulu mõõtmisarvutustes kasutada ja usaldada. Seda siis kui on toodud.
Ainus millest on tõesti kasu, kui keegi tõesti annab hea näpunäite kuidas mõttetut SP lisakulu mingi nipiga kõrvaldada või testida.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Nov 2011, 15:25
Postitas Külaline
Ainus millest on tõesti kasu, kui keegi tõesti annab hea näpunäite kuidas mõttetut SP lisakulu mingi nipiga kõrvaldada või testida.[/quote]
Lisakulu on kompressori karterisoendus ja välisosa põhja soendus, et sulatusvesi korpuse sees ära ei jäätuks.
Kummastki ei saa loobuda alla 0 C välisõhu temperatuuuril.
Seega kui praegu on +5 või +10 siis võib välisosa põhja käega katsuda ja kui see on ka tükk aega pärast sulatust veel soe siis on sulatuskaabel sisselülitatud.
Tegelikult on selline vigade otsimine soojuspumbamüüja suhtes tänamatu.
Vaevalt on ostjal meeles kuidas ta kõige odavamat hinda soovis.
Samas kui on kahtlus et seade korralikult ei tööta siis võiks võtta ühendust hooldusfirmaga ja paluda teostada järjekordne??!!!??? hooldus.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Nov 2011, 15:43
Postitas Hiid
See on FS puhul nõme küll, et need soojendused ka plusskraadidel töötavad. Ja isegi kuni +10, kui mu mälu ei peta...
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Nov 2011, 23:05
Postitas madis64
roll kirjutas:Kas keegi on jälgind oma pumba hetketarbimist, mina oma nocrial alla 500W pole veel küll näinud, kuidas teistel on?
Misa sa sellest hetkevõimsusest vaatad (mul küll sel sügisel üle 400 W pole näidanud, kuid mul ka kõige väiksem mudel ja väike maja) - teavita parem oma pumba nädalakulu ja maja suurus ning paar sõna soojustusest.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Nov 2011, 00:06
Postitas minul
Mitsu EL pump tarbib puhkeasendis 6-7w,ainult sisevent.15-20w.Nii et küttekaablid niisama el.ei tarbi.ainult külmaga,kui pump töötab.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Nov 2011, 14:00
Postitas roll
juroku kirjutas:Tere,termostaat lülitab tavaliselt küttekaabli juba +5C,soenda andur üles näiteks tööstus või kasvõi juukse feeniga ja vaata siis kui ikka 200w siis on termostaat rikkis
Ok, soojendasin 2te andurit üks oli sees ja teine väljas korpuses. Sain tarbimise 100 - 130 W peale. Foorumist kõlas ka selline nr läbi, et paigaldati kapilaartermostaat aga ikkagi jäi 100W tarbimist peale. Huvitav kas nüüd nagu ongi JOK, et kui tahad tarbimist vähemaks siis kapilaartermostaat aga 100W jääb ikkagi peale.

Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Nov 2011, 14:55
Postitas tkko
roll kirjutas:juroku kirjutas:Tere,termostaat lülitab tavaliselt küttekaabli juba +5C,soenda andur üles näiteks tööstus või kasvõi juukse feeniga ja vaata siis kui ikka 200w siis on termostaat rikkis
Ok, soojendasin 2te andurit üks oli sees ja teine väljas korpuses. Sain tarbimise 100 - 130 W peale. Foorumist kõlas ka selline nr läbi, et paigaldati kapilaartermostaat aga ikkagi jäi 100W tarbimist peale. Huvitav kas nüüd nagu ongi JOK, et kui tahad tarbimist vähemaks siis kapilaartermostaat aga 100W jääb ikkagi peale.

Jah, minul nii on. Kui lõigata välisosa trükkplaadil JM1 läbi, siis peaks +5 kraadist kõrgemal välistemperatuuril see näitaja vähenema (võib-olla jääb siis manuaalis lubatud 20-40 W peale). Kui garantiiaeg, siis ise vist ei tasu lõikuma hakata.
Mitsubishi FD on samuti kompressori eelsoojendus , mis aktiveerituna (võib-olla siin müüdavatel seadmetel ei ole aktiveeritud? müüja peaks teadma) alla 20 kraadisel välistemperatuuril peaks 50 W pidevat lisakulu olema ootereziimis.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Nov 2011, 15:41
Postitas Külaline
Külaline kirjutas:
Tegelikult on selline vigade otsimine soojuspumbamüüja suhtes tänamatu.
oot mismõttes?
et kui termostaat laseb praeguste plusskraadide juures põhjasoojendusel suht mõttetult ilma soojaks kütta, siis sellele tähelepanu juhtimine on müüja suhtes tänamatuse ülesnäitamine... vatta fakk! Oled ikka terve?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Nov 2011, 17:02
Postitas juroku
Ok, soojendasin 2te andurit üks oli sees ja teine väljas korpuses. Sain tarbimise 100 - 130 W peale. Foorumist kõlas ka selline nr läbi, et paigaldati kapilaartermostaat aga ikkagi jäi 100W tarbimist peale. Huvitav kas nüüd nagu ongi JOK, et kui tahad tarbimist vähemaks siis kapilaartermostaat aga 100W jääb ikkagi peale.

Tere, mis pump sinul üldse on sii saaks vast rohkem aidata ,mõlemad andurid on sees üks on põhja kaabli oma see peak siis kuskil "radika" juures olema temperatuur +5-(+15) teine on kompressori küljes koos kütte kaabliga seda enne kätte ei saa kui võtad esikaane maha

kui on garanti kutsu julgelt mehed kohale
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Nov 2011, 18:42
Postitas Külaline
juroku kirjutas:Ok, soojendasin 2te andurit üks oli sees ja teine väljas korpuses. Sain tarbimise 100 - 130 W peale. Foorumist kõlas ka selline nr läbi, et paigaldati kapilaartermostaat aga ikkagi jäi 100W tarbimist peale. Huvitav kas nüüd nagu ongi JOK, et kui tahad tarbimist vähemaks siis kapilaartermostaat aga 100W jääb ikkagi peale.

Tere, mis pump sinul üldse on sii saaks vast rohkem aidata ,mõlemad andurid on sees üks on põhja kaabli oma see peak siis kuskil "radika" juures olema temperatuur +5-(+15) teine on kompressori küljes koos kütte kaabliga seda enne kätte ei saa kui võtad esikaane maha

kui on garanti kutsu julgelt mehed kohale
Pumbaks on Fujitsu Nocria, soojendasin mõlemat andurit nii sees kui väljas olevat. Garantii kohta ei tea, tšekki pole, (Ostsin maja koos pumbaga), kuidas praegu kombeks on, kas ilma tšekkita on üldse mõtet garantiid küsida. A veel paigaldajateks Kodukliima.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Nov 2011, 10:02
Postitas R
Oskab keegi öelda,kas Fuijtsu Nocira 14 tarbib liiga palju elektrit?
Viimase 7 ööpäevaga kulus 61kwh elektrit,ehk siis keskmiselt 363w/h
Tänud vastajatele
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Nov 2011, 10:53
Postitas Külaline
R kirjutas:Oskab keegi öelda,kas Fuijtsu Nocira 14 tarbib liiga palju elektrit?
Viimase 7 ööpäevaga kulus 61kwh elektrit,ehk siis keskmiselt 363w/h
Tänud vastajatele
Kui masin seisis, siis on seda palju. Kui aga nt 120m2 elamut küttis, siis on see hea näitaja.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Nov 2011, 11:02
Postitas Veikko
[quote="R"]Oskab keegi öelda,kas Fuijtsu Nocira 14 tarbib liiga palju elektrit?
Viimase 7 ööpäevaga kulus 61kwh elektrit,ehk siis keskmiselt 363w/h
Oleneb mis ta selle 363 kw korda saadab?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Nov 2011, 11:43
Postitas Külaline
tkko kirjutas:
Jah, minul nii on. Kui lõigata välisosa trükkplaadil JM1 läbi, siis peaks +5 kraadist kõrgemal välistemperatuuril see näitaja vähenema (võib-olla jääb siis manuaalis lubatud 20-40 W peale). Kui garantiiaeg, siis ise vist ei tasu lõikuma hakata.
Mitsubishi FD on samuti kompressori eelsoojendus , mis aktiveerituna (võib-olla siin müüdavatel seadmetel ei ole aktiveeritud? müüja peaks teadma) alla 20 kraadisel välistemperatuuril peaks 50 W pidevat lisakulu olema ootereziimis.
Oled asjast ilmselt valesti aru saanud! See läbilõikamine (isealgatuslikult tehtuna lõikab läbi ka garantiilepingu) aktiveeribki selle, et juba alla +20C temperatuuril lülitub sisse kompressori eelsoojendus (50W). Väljavõte mitsu FD25/35 service-manuaalist:
PRE-HEAT CONTROL
When moisture gets into the refrigerant cycle, it may interfere the start-up of the compressor at low outside temperature.
The pre-heat control prevents this interference. The pre-heat control turns ON when outside temperature is 20°C or
below. When pre-heat control is turned ON, compressor is energized. (About 50 W)
<JK> To activate the pre-heat control, cut the JK wire of the inverter P.C. board.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Nov 2011, 13:00
Postitas Külaline
tkko kirjutas:
Jah, minul nii on. Kui lõigata välisosa trükkplaadil JM1 läbi, siis peaks +5 kraadist kõrgemal välistemperatuuril see näitaja vähenema ...
Saax ehk veidi lisaselgitusi või viiteid sellest JM1 lõikusest ehk Joo-Mees-üxi ahela katkestamisest, et oma küttekulusid ja kainena püsimise “stand-by” kulusid vähendada ?

Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Nov 2011, 13:56
Postitas roll
Huvitav kas see põhjakütte kaabel on üldse vajalik. Tootja pole ju selle paigaldamist ettenäinud, see ju kohalike leiutis. (Nocria)
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Nov 2011, 14:10
Postitas Hiid
tootja ei ole seda ette näinud ka meile paigaldamiseks.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Nov 2011, 14:24
Postitas Külaline
Hiid kirjutas:tootja ei ole seda ette näinud ka meile paigaldamiseks.
Absoluutselt mitte, sest oleme 0,0..% huvitatust müügimahust, pealegi MASU-s. Näpime siis oma naba edasi