65. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Mär 2011, 13:07
Postitas Tupsu
Susanna kirjutas:.. Kas need mootorid on sellele mudelile ja mis on hind? Kas teete selle remondi, kui kokkuleppele jõuame?
Mul on pakkuda välja paigaldaja, kes selle ära vahetada suudab. Ise olen juba seina ääres taburetil turnimiseks "liiga raske " , aga laua peal olen lammutanud ja vahetanud siseosa mootoreid küll.
Tema koduleht
www.rmati.ee Nii vahetust, kui mootorit ja hinda saate temalt küsida.
Mul on olemas mõlemad Panasonic siseosades kasutatavadd mootorid, seega üks neist kindlasti sobib. Peale selle veel kolme sorti LG mootorid, kui kellegil vaja. Kõik uued.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Mär 2011, 14:52
Postitas Laura86
Tere,
kumma kasuks tuleks ahiküttega eramus (60ruutmeetrit pinda oleks soojuspumbaga kütta vaja) otsustada:
http://www.citykliima.ee/index2.php/2/7 ... uct_id=397
või
http://www.kliimaseade.ee/et/tooted/soo ... index.html
või hoopis midagi muud?
Ei oska otsustada ega valida
Tänud vastamast!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Mär 2011, 16:04
Postitas Külaline
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Mär 2011, 17:44
Postitas Külaline
Tootja poolt lubatakse SHARP XP9JHR kasutada välistemperatuurini -15C : lk15
http://www.sharp.eu/cps/rde/xbcr/docume ... -GR-PT.pdf
Mitsubishi Electric FD25VABH mudelit -25C : lk 10
http://www.skyclima.com/bg/manuals/en/MSZ_FD.pdf
Panasonic RE9JKX mudelit -5C : lk 6
http://www.tsc-lg.cz/data/dokumenty/pan ... _15JKX.PDF
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Mär 2011, 18:29
Postitas Termos
Tere
Mis Te arvate Samsungi konditsioneeridest? Vaja oleks seadet ainult 35m2 jahutamiseks suvel.
http://www.bestair.ee/et/kliima/jahutus ... nd=samsung
Tänan.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Mär 2011, 18:44
Postitas rmati
Jahutuseks sobivad Samsad hästi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Mär 2011, 18:50
Postitas Termos
rmati kirjutas:Jahutuseks sobivad Samsad hästi.
Aga kui ma panen ritta brändid:
Midea
Samsung
Fujitsu
Panasonic
... siis milline võiks olla eelistus?
Tänan.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Mär 2011, 20:56
Postitas juroku
Siis juba osta K-rautas on odavam

Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Mär 2011, 21:28
Postitas Termos
Termos kirjutas:rmati kirjutas:Jahutuseks sobivad Samsad hästi.
Aga kui ma panen ritta brändid:
Midea
Samsung
Fujitsu
Panasonic
... siis milline võiks olla eelistus?
Tänan.
Ise küsin, ise vastan.
Panin arvud kõrvuti ja sain edetabeli sellise:
Panasonic E12LKE (Nordic):
Jahutusvõimsus: 3,5 (0,8-4,0) KW
Kasutegur EER:
3.87
Fujitsu ASYA12LGC / AOYR12LGC Arctic (+10°C):
Jahutusvõimsus: 3,4 (0,9-3,9) KW
Kasutegur EER:
3,80
Samsung AQV12AWA:
Jahutusvõimsus: 3,6 KW
Jahutustegur (EER):
3,23
Midea MSR1-12HRN1:
Jahutusvõimsus: 3,5KW
Kasutegur EER:
2,6
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Mär 2011, 08:51
Postitas aare
Susanna kirjutas:Paistab viga mootoris (laagrites) ikka olema ...
Kui sirisev-undav, pöörete tõstmisel suurenev heli kostub siseosa parempoolselt küljelt, siis on ilmselt tegu vent-mootori laagrite kulumisega
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... aagrid.jpg ja tuleks panna uus mootor.
Panasonic E12DKEW siseosa ventilaatori mootori (varuosa CWA981149) hind 120€, keraamiliste laagritega (CWA981149CB) 130€ ja renoveeritud mootor 70€. Mootorivahetus-töö maksumus 30€. Väljaspool Tallinna tuleks juurde arvestada kohalesõidu kulu kompenseerimisega. Tel 56474321, Ekokliima OÜ.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Mär 2011, 10:55
Postitas rahuloev soojuspumba kasutaja
Panasonicu kohta ei oska rääkida. Aga mul on kodus mõlemad Sharp ja Mitsubishi pumbad. Suurt vahet ei oska välja tuua. Mõlemad töötasid ka -27 kraadi juures kuigi sooja andsid mõlemad vähe ja pidin ahjuga juurde kütma. Mitsubishi electric fd25 mudel on mul juba 3a vana ja Sharpi 12 mudeli panin viimane suvi üless korrusele. Olen mõlemaga väga rahul. Voolutarve ja müra on ka suht sarnane. Eks sa vali hinna ja välimuse järgi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Mär 2011, 11:09
Postitas nosy
rahuloev soojuspumba kasutaja kirjutas:
Panasonicu kohta ei oska rääkida.
Mul vanemad Panasonicud töötasid ka siis, kui paaril hommikul -30C oli, aga soojust suudavad nad normaalselt anda -15...-17C-ni. Sellise tootja poolt lubamatu kasutamise korral peab aga kolm-nelisada euri kompressori remondi/vahetuse raha igaks juhuks tagataskus hoidma

Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Mär 2011, 11:20
Postitas Termos
Kas kellelgi 2010. aasta Panasonic'u mudelitega on kogemusi?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Mär 2011, 16:39
Postitas Külaline
olen kasutanud E-seeria mudelit ja oskan vaid kiidusõnu öelda. eks -30 kraadiga on nad kõik vähem efektiivsed, kuid siiski asi töötas ja sooja tuleb

Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Mär 2011, 17:01
Postitas Vahur202
Ehk on see rumal küsimus, aga vast lubate...
Kas kondensaadipump läheb eraldi juhtmega seinapistikusse või see ühendatakse kuidagi siseseadme külge?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Mär 2011, 19:06
Postitas rmati
Kondensaadipump ühendatakse siseosa toite külge. Peamine et oleks pidevalt toite all. Muidu kui lülitad puldist konditsioneeri välja jääb pump seisam aga kondensaati tekkib veel edasi ning võib uputada.
Soovitan kui vähegi võimalik, pumpa mitte kasutada. Suhteliselt ebatöökindlad asjad. Vajavad üldjuhul igakevadist hooldust .
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Mär 2011, 19:25
Postitas Vahur202
rmati kirjutas:Kondensaadipump ühendatakse siseosa toite külge. Peamine et oleks pidevalt toite all. Muidu kui lülitad puldist konditsioneeri välja jääb pump seisam aga kondensaati tekkib veel edasi ning võib uputada.
Soovitan kui vähegi võimalik, pumpa mitte kasutada. Suhteliselt ebatöökindlad asjad. Vajavad üldjuhul igakevadist hooldust .
Njah, kahjuks ei ole minul muud alternatiivi.
Saan ma õigesti aru, et pumba tööpõhimõte on selline, kui koguneb teatud hulk vett, siis ta lööb selle ülesse ja kui konditsioneer on välja lülitatud, siis ka pump ei tööta? Ehk kui vett peale ei tule, siis ta ka midagi tühja ülesse ei löö?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Mär 2011, 19:46
Postitas Tupsu
Tavaliselt on kondensaadipumbad ujukiga. See lülitab kontakti nii sisse, kui välja. On ka herkoniga variante, kus otseselt kontakt vett ei puutu ja lülitab magnet.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Mär 2011, 20:00
Postitas Vahur202
Tupsu kirjutas:Tavaliselt on kondensaadipumbad ujukiga. See lülitab kontakti nii sisse, kui välja. On ka herkoniga variante, kus otseselt kontakt vett ei puutu ja lülitab magnet.
Minu puhul on pakkumises tegemist (Aspen?) Mini-Lime pumbaga.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Mär 2011, 13:42
Postitas Vahur202
Teab keegi, kas sellel Aspen Mini-Lime kondensaadipumbal on toitejuhe tavalise seinapistikuga?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Mär 2011, 13:51
Postitas Küülaline
Vaata siis ometi järgi:
http://www.aspenpumps.com/en/mini-a-maxi-lime.html
Kas tal just pistikuga juhe kaasas on, aga 1-faas ja 230V on küll. Kui juhet (ja pistikut) pole, saab selle juurde osta

.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Mär 2011, 14:10
Postitas Vahur202
Kodulehte ma juba enne vaatasin. Aga kuna see toite teema jäi seal arusaamatuks, siis mõtlesin, et küsin siin üle. Selge see, et vajaliku juhtme ja pistiku saab vajadusel osta.

Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Mär 2011, 15:27
Postitas rmati
Sellele pumbale võetakse toide samast kohast kust võetakse kogu konditsioneerile. See paigaldaja mure ju

Miks sellega pead murda

Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Mär 2011, 15:39
Postitas Vahur202
rmati kirjutas:Sellele pumbale võetakse toide samast kohast kust võetakse kogu konditsioneerile. See paigaldaja mure ju

Miks sellega pead murda

Mulle meeldib endale kõik selgeks teha ja kursis olla.

Kuna plaanitav pump läheb otse pistikuga seinakontakti, siis sealt ka tuli mu küsimus - kas pump ühendatakse kuidagi siseseadme külge või läheb ta eraldi pistikuga seina.
... eks selgub töö käigus

Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Mär 2011, 15:41
Postitas Vahur202
Parandus - ...plaanitav soojuspump...