Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 22 Mär 2016, 20:39
Postitas Adlolf
http://4.bp.blogspot.com/-9gd9PFCmlRE/V ... SC0012.jpg
See punase kübaraga vidin seal pealevoolutorul peaks olema ülerõhu kaitseklapp (3atm). Kui palju näitab katla manomeeter max temperatuuril.
Pildil seina ääres on küttevee torud. Milline on nende läbimõõt ja pikkus.
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 22 Mär 2016, 21:40
Postitas Külaline
Ega sa kaitseklappi mu mainitud ületemperatuurikaitseks pea (viimati oli juttu sellest)?
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 22 Mär 2016, 21:44
Postitas Külaline
Ja mis nende majja minevate ja sealt tulevate veetorude pikkuste ja mõõtudega peaks olema, et see huvitab, ei peaks eriti teemasse puutuma?
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 29 Mär 2016, 15:21
Postitas Valge
Adlolf kirjutas:http://4.bp.blogspot.com/-9gd9PFCmlRE/V ... SC0012.jpg
See punase kübaraga vidin seal pealevoolutorul peaks olema ülerõhu kaitseklapp (3atm). Kui palju näitab katla manomeeter max temperatuuril.
Pildil seina ääres on küttevee torud. Milline on nende läbimõõt ja pikkus.
Sorry, pole jõudnud tegeleda. Esimesel võimalusel vaatan järgi.
Aga üks teine küss ka juurde:
kas katla ja akupaagi vahel peab olema ringluspump? Minu süsteemil ei tundu olevat, kui just akupaagis või katla sees seda pole (
http://2.bp.blogspot.com/-eqI7hDRC8SI/V ... SC0004.jpg). Minu süsteemil tundub olevat 2 pumpa: pealevoolu alguses (
http://1.bp.blogspot.com/-jI36tGmmYxs/V ... SC0011.jpg) ja akupaagi ning kahesüsteemse boileri vahel (
http://3.bp.blogspot.com/-BKNCV1bG6Pk/V ... SC0008.jpg). Mõlemad pumbad on kolme astmelised ja asimeses astmes.
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 30 Mär 2016, 18:30
Postitas Adlolf
Valge kirjutas:Aga üks teine küss ka juurde: kas katla ja akupaagi vahel peab olema ringluspump?
Esmavajadust ei ole.
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 10:21
Postitas plb
Ehk kellelgi abiks:
eelmisel sügisel enne küttehooaega u22-le paigaldatud PV30a põleti. Plaadid said kah sisse.
Katlast läbi ringluspumba otse "radiaatoritesse". Jutumärkides seetõttu, et maja eelmine omanik oli need ise teinud/teha lasknud: 10 cm paksused teraskastid.
Pelleti kulu selle kütteprioodi jooksul 2,5 tonni. Maja kahekorruseline ca 120 ruutu, 50 aastat vana.
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 14:17
Postitas Valge
plb kirjutas:Ehk kellelgi abiks:
eelmisel sügisel enne küttehooaega u22-le paigaldatud PV30a põleti. Plaadid said kah sisse.
Katlast läbi ringluspumba otse "radiaatoritesse". Jutumärkides seetõttu, et maja eelmine omanik oli need ise teinud/teha lasknud: 10 cm paksused teraskastid.
Pelleti kulu selle kütteprioodi jooksul 2,5 tonni. Maja kahekorruseline ca 120 ruutu, 50 aastat vana.
Kuidas mõista kütteperioodi, mitu kuud? Milline on maja sein, soojustus, aknad? Mis on antud konfiguratsiooni eelis minu keskküttesüsteemiga? Oskad välja tuua võimaliku kasuteguri, kui näiteks mina läheksin PellX põleti pealt üle PV30a põletile ja viskaksin akupaagi välja?
Antud juhul käib siis jutt sellest põletist eksole?
http://www.cerbos.ee/et/pelletipoletid/ ... ltech.html
Minul kulub 2,5 tonni vabalt kahe kuuga ära. Ka praeguste ilmadega läheb vähemalt kaks 15 kilost kotti 24h kohta.
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 14:27
Postitas margo25
Sügilsel paigaldatud u22 katlale Green Eco Therm 32kW põleti ja lisaplaadid. Maja 250 m2, esimesel korrusel põrandaküte, teisel radiaatorid + tarbevesi, Toas temp 23 kraadi. Kulu 15.09.15 kuni 02.04.16 ok 5,15t.
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 18:10
Postitas plb
Valge kirjutas:plb kirjutas:Ehk kellelgi abiks:
eelmisel sügisel enne küttehooaega u22-le paigaldatud PV30a põleti. Plaadid said kah sisse.
Katlast läbi ringluspumba otse "radiaatoritesse". Jutumärkides seetõttu, et maja eelmine omanik oli need ise teinud/teha lasknud: 10 cm paksused teraskastid.
Pelleti kulu selle kütteprioodi jooksul 2,5 tonni. Maja kahekorruseline ca 120 ruutu, 50 aastat vana.
Kuidas mõista kütteperioodi, mitu kuud? Milline on maja sein, soojustus, aknad? Mis on antud konfiguratsiooni eelis minu keskküttesüsteemiga? Oskad välja tuua võimaliku kasuteguri, kui näiteks mina läheksin PellX põleti pealt üle PV30a põletile ja viskaksin akupaagi välja?
Antud juhul käib siis jutt sellest põletist eksole?
http://www.cerbos.ee/et/pelletipoletid/ ... ltech.html
Minul kulub 2,5 tonni vabalt kahe kuuga ära. Ka praeguste ilmadega läheb vähemalt kaks 15 kilost kotti 24h kohta.
Streetviewist vaatan, et aknad on uued ning on ca 10 cm seina sees - tõenäoliselt miski soojustus seinale lisatud.
Põleti seesama jah.
Lahendus iseenesest on mu meelest puhas porno niiviisi otse kütta, aga nohh...
Peremees kurdab ainult,et II korrus liiga palav kui esimene soojaks saab.
Kuidas torud jooksevad, pole teada - too eelmine leiutajast omanik on enamuse seinte sisse peitu pannud.
Kütteperiood = eelmisest septembrist siiamaani.
Ma ei arva, et akupaak minema visata vaja oleks.
Samuti ei arva ma, et PellX põleti viletsam oleks.
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 19:27
Postitas Valge
margo25 kirjutas:Sügilsel paigaldatud u22 katlale Green Eco Therm 32kW põleti ja lisaplaadid. Maja 250 m2, esimesel korrusel põrandaküte, teisel radiaatorid + tarbevesi, Toas temp 23 kraadi. Kulu 15.09.15 kuni 02.04.16 ok 5,15t.
Meil on septembri algusest kuni tänaseni 02.04.16 kulunud ca 9 tonni. Arvestades tonni hinnaks ca 190 eurot, on 7 kuuga kulunud kütte peale 1330 eurot. Maja ca 130-140 m2 täiskeldriga (keldrit eraldi ei küta, koos keldriga ruute ca 200), sein 37 cm kolmekordne silikaat 50 mm penoga. Pooled aknad vahetatud.
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 19:46
Postitas margo25
Seda 9t on palju tõesti, väga palju. Midagi on igljuhul seal valesti.
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 19:56
Postitas Adlolf
Valge kirjutas: Maja ca 130-140 m2 täiskeldriga (keldrit eraldi ei küta, koos keldriga ruute ca 200)
Ma pakuks maja soojustarbimise jaotuseks: 2. korrus, 1. korrus, kelder 20%, 50%, 30% .
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 20:04
Postitas Valge
Adlolf kirjutas:Valge kirjutas: Maja ca 130-140 m2 täiskeldriga (keldrit eraldi ei küta, koos keldriga ruute ca 200)
Ma pakuks maja soojustarbimise jaotuseks: 2. korrus, 1. korrus, kelder 20%, 50%, 30% .
Keldris pole ühtegi radikat, ainult vundament ja kivisein. Keldrikorruse kõik aknad on uued. Katlamaja asub keldrikorrusel.
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 20:05
Postitas Valge
margo25 kirjutas:Seda 9t on palju tõesti, väga palju. Midagi on igljuhul seal valesti.
Olen seda päris kaua ja mitmele inimesele rääkinud..
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 20:15
Postitas Adlolf
plb kirjutas:Ehk kellelgi abiks:
eelmisel sügisel enne küttehooaega u22-le paigaldatud PV30a põleti. Plaadid said kah sisse.
Katlast läbi ringluspumba otse "radiaatoritesse". Jutumärkides seetõttu, et maja eelmine omanik oli need ise teinud/teha lasknud: 10 cm paksused teraskastid.
Pelleti kulu selle kütteprioodi jooksul 2,5 tonni. Maja kahekorruseline ca 120 ruutu, 50 aastat vana.
PV30a põleti 120m2 kahekorruselisele majale on 3x võimsam kui vajalik.
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 20:20
Postitas Adlolf
Valge kirjutas:Adlolf kirjutas:Valge kirjutas: Maja ca 130-140 m2 täiskeldriga (keldrit eraldi ei küta, koos keldriga ruute ca 200)
Ma pakuks maja soojustarbimise jaotuseks: 2. korrus, 1. korrus, kelder 20%, 50%, 30% .
Keldris pole ühtegi radikat, ainult vundament ja kivisein. Keldrikorruse kõik aknad on uued. Katlamaja asub keldrikorrusel.
Kuidas toimub küttevee jaotus radiaatorite vahel?
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 20:34
Postitas Valge
Adlolf kirjutas:Kuidas toimub küttevee jaotus radiaatorite vahel?
Tõenäoliselt mina sulle pädevat vastust anda ei oska. Akupaagi kohal lae all jooksevad kaks jämedalt toru - üks peale, teine mahavool. Mõlemad torud jooksevad nii vasakule (elutuppa ja sealt edasi), kui paremale (vannituppa ja sealt edasi).
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 20:37
Postitas Adlolf
Kas neid torusid keldris peale katlaruumi?
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 20:47
Postitas Valge
Kusjuures selle klapi peal on 2,5 bar. Praegu toimub üleskütmine, katel on ca 85 kraadi ja manomeeter näitab 0,6 bari. Ühe manomeetri leidsin veel - akupaagi ja boiler vahel, see näitab ca 1 bari.
Täpsustan: klapp on Prescon Flamco 1115 2.5 bar.
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 20:53
Postitas Valge
Adlolf kirjutas:Kas neid torusid keldris peale katlaruumi?
Mitte eriti. Need, mis paremale jooksevad, lähevad paari meetri jagu ühe ruumi lae alt (torud soojustamata) ja paari meetri jagu teise lae alt (torud vene päraselt soojustatud). Vasakule minevad torud lähevad katlaruumist kohe esimesel korrusele.
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 20:55
Postitas Adlolf
2,5 bar on ok. Vaata milline on manomeetrite näit kui põleti lõpetab.
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 21:02
Postitas Adlolf
Valge kirjutas:Adlolf kirjutas:Kas neid torusid keldris peale katlaruumi?
Mitte eriti. Need, mis paremale jooksevad, lähevad paari meetri jagu ühe ruumi lae alt (torud soojustamata) ja paari meetri jagu teise lae alt (torud vene päraselt soojustatud). Vasakule minevad torud lähevad katlaruumist kohe esimesel korrusele.
Nende torude pindala( cm2)/3000= n radiaatoriribi
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 21:16
Postitas Külaline
Pole vaja pikka juttu aretada sel teemal: kui keldris ülemäära soe pole, siis järelikult ei pea keldris olevate torude (lisa)isoleerimisega pead vaevama. Kui arvad, et keldris võiks jahedam olla, siis isoleeri.
adlolf, manomeetrite näidud küll kütuse kulu ei mõjuta.

Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 02 Apr 2016, 21:28
Postitas Valge
Adlolf kirjutas:2,5 bar on ok. Vaata milline on manomeetrite näit kui põleti lõpetab.
Lõpetas. Katel 100 kraadi ja rõhk endiselt 0,6 bari (akupaagi ja boileri vahel 1,1 bari). Akupaadi ülemine termomeeter ca 80 kraadi. Pealevoolutemp 45 kraadi. Reziim "auto 22".
Täiendus: katla rõhk on ka maha jahtunud katlaga 0,6 bari.
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 03 Apr 2016, 10:25
Postitas plb
Valge kirjutas:Adlolf kirjutas:2,5 bar on ok. Vaata milline on manomeetrite näit kui põleti lõpetab.
Lõpetas. Katel 100 kraadi ja rõhk endiselt 0,6 bari (akupaagi ja boileri vahel 1,1 bari). Akupaadi ülemine termomeeter ca 80 kraadi. Pealevoolutemp 45 kraadi. Reziim "auto 22".
Üks neist manomeeritest valetab.
30 kW on muidugi palju. Sellel põletil on võimsus reguleeritav, mäletamist mööda sai sinna režiimiks "Auto".