Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas Imelik »

300C tellis kiirgab umbes 16 korda rohkem energiat kui samasugune toasoe tellis . 65C tellis aga ainult 3 korda rohkem. Hõõgniidi temperatuuril (u. 2700 + C) telliskivi ;) seevastu 10 000 korda rohkem .
kaminahi
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6486
Liitunud: 22 Dets 2006, 09:27
On tänanud: 398 korda
On tänatud: 194 korda
Kontakt:

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas kaminahi »

.
Viimati muutis kaminahi, 16 Jaan 2012, 09:19, muudetud 1 kord kokku.
Hea tava on arvustada inimeste mõtteid ja arvamusi, mitte isikuid endid, ning oma arvamusi argumenteerida.
tel. 54514881 OÜ Ahjumaailm, http://www.ahjumaailm.ee
koostöös http://www.unibuild.ee
------------------
www.ehituspenskarid.com
kaminahi
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6486
Liitunud: 22 Dets 2006, 09:27
On tänanud: 398 korda
On tänatud: 194 korda
Kontakt:

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas kaminahi »

restauraator kirjutas:
kaminahi kirjutas:
Pliidikoldes hommikul mõõtes sain sellised numbrid aga ma ei hakanud kohe nendega elevust tekitama :)

Hea pliit mul :scratch:
..see siis mitmes kodetäis :shock: ...mõni võib seda hommikust :lol: mõõtmist isegi ehk tõepähe pruukida!

Värsket hommikust tõde :rotfl:

Pilt

Palju oleks juurde vaja, et veenaks ?
Hea tava on arvustada inimeste mõtteid ja arvamusi, mitte isikuid endid, ning oma arvamusi argumenteerida.
tel. 54514881 OÜ Ahjumaailm, http://www.ahjumaailm.ee
koostöös http://www.unibuild.ee
------------------
www.ehituspenskarid.com
koma2
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 54
Liitunud: 29 Aug 2011, 14:29
On tänanud: 1 korda
On tänatud: 3 korda

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas koma2 »

Päris huvitav, kust see pliit õhku saab? Mul jääb selgelt tuhaluugi õhuvõtuavadest väheseks, et kütus puhtalt põleks.
kaminahi
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6486
Liitunud: 22 Dets 2006, 09:27
On tänanud: 398 korda
On tänatud: 194 korda
Kontakt:

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas kaminahi »

koma2 kirjutas:Päris huvitav, kust see pliit õhku saab? Mul jääb selgelt tuhaluugi õhuvõtuavadest väheseks, et kütus puhtalt põleks.
Õige arvamine sul. Terasel vaatamisel näed, et alumine luuk ei ole lukkus ehk on veidi lahti. Põlemise edenedes sellest minul piisab. Mõõtmine on näidanud juba teatud tõde, et suurim kolde jahutaja on liigõhk.
Hea tava on arvustada inimeste mõtteid ja arvamusi, mitte isikuid endid, ning oma arvamusi argumenteerida.
tel. 54514881 OÜ Ahjumaailm, http://www.ahjumaailm.ee
koostöös http://www.unibuild.ee
------------------
www.ehituspenskarid.com
Kasutaja avatar
motamees
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2700
Liitunud: 14 Jaan 2008, 12:57
Asukoht: Saar
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas motamees »

Jah, mul sellist hääd aparaati mõõtmiseks pole. Olen niisama tuld vaadanud ja ka õhuvoolu pealeandmist katsunud õigeks reguleerida.
Algul hoian ka tuharuumi ust veidi pilukil. Kui juba suitsukäigud kenasti kuumaks saanud, siis võib ukse kinni panna. Selleks, et kinnise uksega ka normaalselt põleks, olen õhupilusid suurendanud. Praegu on neid ikka veel natike liiga vähe. Arvan, et kõigi aukude ülefreesides on põlemisõhk õige. Teen seda ükshaaval, siis saab muudatusi jälgida.
Mulle jääb arusaamatuks, mis valemite järgi neid aukusid tehases ukse sisse tehakse. :scratch:
Kaks auku vajavad veel töötlemist.
Kaks auku vajavad veel töötlemist.
Õhuaugud.JPG (103.73 KiB) Vaadatud 4511 korda
.
Tel 5o9279o
Kasutaja avatar
stupiduser
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 801
Liitunud: 01 Juun 2009, 23:27
Asukoht: Keila
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas stupiduser »

Kus see kirjas on, et kogu õhk neist piludest peab tulema ja luuk lahti ei tohi olla? :D

Osad luugid ju üldse ilma piludeta...
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
ahjupealne
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 161
Liitunud: 29 Mär 2011, 18:37
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 14 korda

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas ahjupealne »

Tere.
Kui tark inimene teab mida räägib, siis mina räägin seda mida tean või õigemini olen kuulnud ühel järjekordsel pottsepa koolitusel: 1 kg puidu kohta arvestatakse 7...8 cm2 õhuava. Seega saaks võrrelda kui palju puid on koldes ja kui suur on tuharuumi ukses olevate avade mõõt.
Andres
kaminahi
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6486
Liitunud: 22 Dets 2006, 09:27
On tänanud: 398 korda
On tänatud: 194 korda
Kontakt:

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas kaminahi »

ahjupealne kirjutas:Tere.
Kui tark inimene teab mida räägib, siis mina räägin seda mida tean või õigemini olen kuulnud ühel järjekordsel pottsepa koolitusel: 1 kg puidu kohta arvestatakse 7...8 cm2 õhuava. Seega saaks võrrelda kui palju puid on koldes ja kui suur on tuharuumi ukses olevate avade mõõt.
Andres
Tean koolitusi kus räägitakse raha eest, et pottsepp paneb savi käega....ehk räägi täpsemalt, millele need sinu andmed vihjavad.
kena köik
Hea tava on arvustada inimeste mõtteid ja arvamusi, mitte isikuid endid, ning oma arvamusi argumenteerida.
tel. 54514881 OÜ Ahjumaailm, http://www.ahjumaailm.ee
koostöös http://www.unibuild.ee
------------------
www.ehituspenskarid.com
ahjupealne
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 161
Liitunud: 29 Mär 2011, 18:37
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 14 korda

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas ahjupealne »

Tere.
Väljatoodud parameetrid pole minu andmed. Milliste aerodünaamiliste metoodikate, arvutuste või labori katsetga see arv leitud on, jäi koolitajalt paraku küsimata. Ise oma kogemustest võin vaid vihjata, et puidu põlemine vajab õhku.
Andres
kaminahi
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6486
Liitunud: 22 Dets 2006, 09:27
On tänanud: 398 korda
On tänatud: 194 korda
Kontakt:

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas kaminahi »

ahjupealne kirjutas:Tere.
Väljatoodud parameetrid pole minu andmed. Milliste aerodünaamiliste metoodikate, arvutuste või labori katsetga see arv leitud on, jäi koolitajalt paraku küsimata. Ise oma kogemustest võin vaid vihjata, et puidu põlemine vajab õhku.
Andres
Küsisin vaid koolitajat. Need numbrid, 7-8 cm2, panin siia teemasse ise kirja juba 2009. Enne EN-isi. Ise ma nad üles kirjutasin, praktilise töö tulemusi kasutades, ilma aerodünaamilise metoodikata, ilma labori katseteta. Täna aga ehitasin laboriahju.
viewtopic.php?f=1&t=15490#p73816

kena köik
Hea tava on arvustada inimeste mõtteid ja arvamusi, mitte isikuid endid, ning oma arvamusi argumenteerida.
tel. 54514881 OÜ Ahjumaailm, http://www.ahjumaailm.ee
koostöös http://www.unibuild.ee
------------------
www.ehituspenskarid.com
Koit
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 158
Liitunud: 29 Mär 2010, 14:48
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 29 korda

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas Koit »

Tere.

Stiilinäide 1961.a. ehitatud pliidist.

Koit.
Manused
jjhiujhoöuhö.jpg
jjhiujhoöuhö.jpg (72.6 KiB) Vaadatud 3917 korda
kaminahi
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6486
Liitunud: 22 Dets 2006, 09:27
On tänanud: 398 korda
On tänatud: 194 korda
Kontakt:

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas kaminahi »

Kaunis!
Milline oli küll 1691. aasta stiil :shock:
Hea tava on arvustada inimeste mõtteid ja arvamusi, mitte isikuid endid, ning oma arvamusi argumenteerida.
tel. 54514881 OÜ Ahjumaailm, http://www.ahjumaailm.ee
koostöös http://www.unibuild.ee
------------------
www.ehituspenskarid.com
ahjupealne
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 161
Liitunud: 29 Mär 2011, 18:37
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 14 korda

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas ahjupealne »

Tere kaminahjule
Kui "..... ehk räägi täpsemalt, millele need sinu andmed vihjavad " oli küsimus koolitaja kohta, siis vastan. See oli Vana-Antsla Kutsekeskooli poolt korraldatud koolitus teemal: Nõuded ja normid pottsepatööde teostamisel.

Andres
kaminahi
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6486
Liitunud: 22 Dets 2006, 09:27
On tänanud: 398 korda
On tänatud: 194 korda
Kontakt:

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas kaminahi »

ahjupealne kirjutas:Tere kaminahjule
Kui "..... ehk räägi täpsemalt, millele need sinu andmed vihjavad " oli küsimus koolitaja kohta, siis vastan. See oli Vana-Antsla Kutsekeskooli poolt korraldatud koolitus teemal: Nõuded ja normid pottsepatööde teostamisel.

Andres
Suur tänu mind huvitanud vastuse eest.

kena köik
Hea tava on arvustada inimeste mõtteid ja arvamusi, mitte isikuid endid, ning oma arvamusi argumenteerida.
tel. 54514881 OÜ Ahjumaailm, http://www.ahjumaailm.ee
koostöös http://www.unibuild.ee
------------------
www.ehituspenskarid.com
kaminahi
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6486
Liitunud: 22 Dets 2006, 09:27
On tänanud: 398 korda
On tänatud: 194 korda
Kontakt:

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas kaminahi »

Koit kirjutas:Tere.

Stiilinäide 1961.a. ehitatud pliidist.

Koit.
Huvitav oleks ka ahjude võrdlus 1961 aasaga.
Pilt
Hea tava on arvustada inimeste mõtteid ja arvamusi, mitte isikuid endid, ning oma arvamusi argumenteerida.
tel. 54514881 OÜ Ahjumaailm, http://www.ahjumaailm.ee
koostöös http://www.unibuild.ee
------------------
www.ehituspenskarid.com
kaminahi
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6486
Liitunud: 22 Dets 2006, 09:27
On tänanud: 398 korda
On tänatud: 194 korda
Kontakt:

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas kaminahi »

Pilt

Vaguja City tase ;)
Hea tava on arvustada inimeste mõtteid ja arvamusi, mitte isikuid endid, ning oma arvamusi argumenteerida.
tel. 54514881 OÜ Ahjumaailm, http://www.ahjumaailm.ee
koostöös http://www.unibuild.ee
------------------
www.ehituspenskarid.com
tõnu
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 265
Liitunud: 08 Aug 2006, 23:04
Asukoht: Tartu
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 3 korda

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas tõnu »

Kõik need "nalja" numbrid seal koldes sõltuvad sellest, mis puudega sa ahju kütad!
kaminahi
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6486
Liitunud: 22 Dets 2006, 09:27
On tänanud: 398 korda
On tänatud: 194 korda
Kontakt:

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas kaminahi »

tõnu kirjutas:Kõik need "nalja" numbrid seal koldes sõltuvad sellest, mis puudega sa ahju kütad!

Püüdsid nalja teha :scratch:
Hea tava on arvustada inimeste mõtteid ja arvamusi, mitte isikuid endid, ning oma arvamusi argumenteerida.
tel. 54514881 OÜ Ahjumaailm, http://www.ahjumaailm.ee
koostöös http://www.unibuild.ee
------------------
www.ehituspenskarid.com
raga
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 505
Liitunud: 22 Apr 2009, 23:52
On tänanud: 1 korda
On tänatud: 22 korda

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas raga »

Reaalne number oleneb ikka sellest, kes kütab, palju õhku annab ja mis puudega.
kaminahi
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6486
Liitunud: 22 Dets 2006, 09:27
On tänanud: 398 korda
On tänatud: 194 korda
Kontakt:

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas kaminahi »

Oleneb ka mõõtmisest ;)
Hea tava on arvustada inimeste mõtteid ja arvamusi, mitte isikuid endid, ning oma arvamusi argumenteerida.
tel. 54514881 OÜ Ahjumaailm, http://www.ahjumaailm.ee
koostöös http://www.unibuild.ee
------------------
www.ehituspenskarid.com
Ruudi
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 52
Liitunud: 10 Jaan 2012, 21:21
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 13 korda

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas Ruudi »

Mõõtke või ääsi tuld. Aga ahju või pliidi headust selle numbri järgi hinnata?
raga
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 505
Liitunud: 22 Apr 2009, 23:52
On tänanud: 1 korda
On tänatud: 22 korda

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas raga »

No kogu headus saab algust ikka südamest ehk siis koldes toimuvast. Need mõõturid aitavad paremini orienteeruda. Kogu süsteemi headuse hindamiseks on 1 asi täidetud, kui tuli põleb okilt. :) Kaminahjult hea märkus! Tegelt oleneb mõõturist ka veel. :D
Koit
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 158
Liitunud: 29 Mär 2010, 14:48
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 29 korda

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas Koit »

Tere.

Nii Austrias, kui Saksamaal propageeritakse juba hoopis teistsuguseid koldeid.
Austerlaste messi infot leiab lehelt:
http://www.kachelofenverband.at/2012/01 ... tria-2012/


Lugupidamisega

Koit Koppel
kaminahi
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6486
Liitunud: 22 Dets 2006, 09:27
On tänanud: 398 korda
On tänatud: 194 korda
Kontakt:

Re: Koldevärk numbrites

Lugemata postitus Postitas kaminahi »

Tere Koit,
Küllap lähed ka jälle messile aga milliseid koldeid sa ise täna teed? Peale messi siis juba "hoopis teistsuguseid" ;)
Hea tava on arvustada inimeste mõtteid ja arvamusi, mitte isikuid endid, ning oma arvamusi argumenteerida.
tel. 54514881 OÜ Ahjumaailm, http://www.ahjumaailm.ee
koostöös http://www.unibuild.ee
------------------
www.ehituspenskarid.com
Vasta