LSQ05R, õhk-vesi soojuspump lakkas töötamast, vaja abi

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
metsakas
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 02 Mai 2017, 20:09

LSQ05R, õhk-vesi soojuspump lakkas töötamast, vaja abi

Lugemata postitus Postitas metsakas »

tiivik töötab, kontrollpaneelil näitab et ka pump töötab
pumba kapis on näha, et led tuled töötavad

pump ei anna soojust välja, kas keegi saab oskab nende näitute järgi öelda, milles asi?
külmaaine R404A, 3,8 kg

pump on vana ja ma ei tea kes oli paigaldaja, müüja või kes on remondimees.
näidud.jpg
kotrollpaneel tüüp 15.JPG
kotrollpaneel tüüp 15.JPG (40.58 KiB) Vaadatud 2797 korda
IMG_20190215_110728.jpg
paneel.jpg
Viimati muutis metsakas, 17 Veebr 2019, 12:33, muudetud 1 kord kokku.
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: LSQ05R, õhk-vesi soojuspump lakkas töötamast, vaja abi

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Nende näitude järgi ei oska keegi midagi öelda.
Kui sooja ei tule siis on soojuspump katki. Kui on katki siis võib abi saamiseks pöörduda müüja poole.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
metsakas
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 02 Mai 2017, 20:09

Re: LSQ05R, õhk-vesi soojuspump lakkas töötamast, vaja abi

Lugemata postitus Postitas metsakas »

pump on vana ja ma ei tea kes oli paigaldaja, müüja või kes on remondimees.
selleks siia pöördusin, et saada infot neilt, kes on selle pumbaga kokku puutunud ja oskavad midagi öelda
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: LSQ05R, õhk-vesi soojuspump lakkas töötamast, vaja abi

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Igal asjal on oma eluiga. Sellel seadmel on scroll kompressor ning selliste kompressorite eluiga mõõdetakse sisselülituste arvuga. Olgu see nt 30 tuhat.
Tavaliselt saab see täis 10..12 aastaga. Kompressori vahetuse maksumus on nii suur et paraku ei ole mõtet antud juhul seda vahetada või mingit suuremat remonti teha sest:
See soojuspump on R404A külmaainega. R404A on valdavalt kasutusel külmkambritel. Soojuspumpadel on kasutusel R410A, R407A, R32.
R404A töötab laias temperatuuriskaalas kuid ei anna soojuse tootmiseks head kasutegurit. Nt see soojuspump annab testi andmetel tunnis (välisõhul -15C, küttevesi 35C) 8kW sooja kuid tarbib vooluvõrgust 6 kW elektrienergiat.
Kui tööiga on läbi siis rikete tõenäosus järsult suureneb.
Ehk kahjuks tuleb antud juhul mingi teine mudel asemele leida.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: LSQ05R, õhk-vesi soojuspump lakkas töötamast, vaja abi

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

https://www.vebo.si/vsebina/LSQ05RC%20R ... %20(1).xls
See on arvatavalt tehase test.

Viide www.sirac.co.za on kujukas näide kuidas dokumente ei peaks käsitlema.
za tähendab Lõuna Aafrika vabariiki ning reklaamlehel on selge kiri “Specifically designed to meet South African conditions.”

Soojuspumba tehnilised andmed on seadmele kinnitatud kleebisel. Edasi peaks lugema seadmega kaasas olevat juhendit. Juhendis on kirjas et iga toode võib olla erinev ning juhinduda tuleb ainult tootega kaasas olevatest dokumentidest. Kui Aafrikas on ka mingi sarnase tähistusega soojuspump siis ei oma see teema algataja suhtes mingit sisu.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: LSQ05R, õhk-vesi soojuspump lakkas töötamast, vaja abi

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Üldiselt oleks asjalikumate vastuste saamiseks küsijal olnud mõistlik kirjeldada täpsemalt mis mõttes ei anna sooja. Pump kas töötab või seisab? Kui töötab kas gaasitorud on soojad.
N: võimalik, et torudest on gaas välja lekkinud, sel juhul on piisav gaasiga täitmine. Osadel pumpadel on manuaalis näidatud kuidas juhtploki LED pealt veakood välja lugeda. jne.
Kui nüüd soovitus on hiina keel siis võta ühendust mõne soojuspumba firmaga, asjalikumad oskavad kohe kindlasti kiirdiagnoosi panna mis pumbal viga. Ega siin foorumis koha peal kindlaks tehtavat viga on raske head nõu soovitada, eriti kui küsija ei oska vea olemust täpsustada.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4376
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 85 korda
On tänatud: 217 korda

Re: LSQ05R, õhk-vesi soojuspump lakkas töötamast, vaja abi

Lugemata postitus Postitas ping »

Sel hiinakal peaks ju manomeetrid peal olema, millede näidud on abiks seadme töökorra hindamisel.
Ega need ilmaasjata pandud ole. Iga kuu peaks ikka pilgu näitudele peale viskama.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: LSQ05R, õhk-vesi soojuspump lakkas töötamast, vaja abi

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Kas kompressor töötab?
Pildil on set temp 36 C ning tegelik 6 C. Kui see nii on siis võib olla et soojuspump ei saagi töötada. Paak või muu selline asi on vaja esmalt soendada katla, elektritenni jne abil 25..30 kraadini siis võib tööle hakata.
Kompressorisse läheb gaasiline külmaaine ning kompressorist väljub kuum gaas. Kütte soojusvahetis (ehk kondensaatoris) gaas jahtub ning veeldub. Veeldunud külmaaine pritsitakse õues olevasse radiaatorisse ehk aurustisse. Aurustist läheb gaasiline külmaaine jälle kompressorisse.
Selleks et protsess toimiks peab olema gaasilist külmaainet. Kui seade on pikemat aega seisnud või ka osa külmaainet lahkunud siis võib kõik külmaaine olla kondensaatoris veeldunud olekus. Kompressor gaasilist ainet kätte ei saa ning rõhu alla ei pumpa.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: LSQ05R, õhk-vesi soojuspump lakkas töötamast, vaja abi

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

kunn24 kirjutas: 17 Veebr 2019, 12:38 Coolhouse, milline oleks viisakas ca 10 kW väljundiga ÕV pump ja kui palju oleks tema COP, kui väljas ca -15 C? Väljuva vee temp 40 kuni 45 C.
Milline see maja on millele soojuspump peaks sobima?

Mäng on natuke teine. Rohkem soojust saab majale anda kas küttevee temperatuuri tõstes või siis väljuv küttevesi on ca 35 C ning kasutatakse põrandakütet või suurema ülekandepinnaga radiaatoreid.
Kui küttevesi on nt 35 C siis on soojuspumba kasutegur parem. Valdavalt kasutatakse twin rotary kompressoreid. Juhul kui ei soovi küttevee temperatuuriga alla minna siis peaks (ettekujutuse jaoks 150..250 m2 kunagi ehitatud majal) kasutama scroll kompressorit nagu praegu teemas on.
Pigem võiks siis juba kasutada maasoojuspumpa. Scroll kompressoriga ei teagi uusi õ-v soojuspumba mudeleid.

Õhk-vesi, R410A külmaaine,twin rotary Amitime ja ES soojuspumbad Välisõhk -15 C, väljuv vesi 45 C, COP 1,85...2,2 ilma sulatusi arvestamata.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
Vasta