Pliidiga köetav põrandaküte

Lugemata postitus Postitas fred7 »

Tere!
Maakoju on ehitatud selline põrandaküttesüsteem, et puitküttega pliidi sees on spiraal, mida mööda liigub vesi. Pliidi kõrval on suur akumulatsioonipaak, mis talletab läbi spiraali tsirkulatsioonipumba abil liikuva vee soojust. Akumulatsioonipaagiga on ühendatud koridori betoonpõranda all olevad torud.
Mure selles, et käesoleva kütteperioodi alguses pliiti küttes süsteemis oleva vee temperatuur tõuseb kuni 110 kraadini, aga rõhunäidik ei liigu (külmalt näitab 1 BAR ja kuumalt on 1 BAR). Muidu koridor nagu läheb soojaks, samas mitte küll nii efektiivselt ja tundub, et soojuse regulaatori reguleerimini eriti midagi ei tee. Kas keegi oskaks nõua anda, milles võib asi olla, et rõhk ei tõuse aga temperatuur tõuseb.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Pliidiga köetav põrandaküte

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Alguseks ole täiesti kindel, et see seiremeeter mis rõhku näitab on üleldse ise korras. Alles siis hakka viga otsima.
fred7
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 54
Liitunud: 22 Mär 2017, 10:18

Re: Pliidiga köetav põrandaküte

Lugemata postitus Postitas fred7 »

Kuidas? Olen proovinud kruvikeerajaga vastu manomeetrit koputada, kuid see pole aidanud.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Pliidiga köetav põrandaküte

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

fred7 kirjutas: 04 Dets 2018, 16:21kruvikeerajaga vastu manomeetrit koputada, kuid see pole aidanud
Rikkis manomeetrite korral see meetod üldiselt ei toimi.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Pliidiga köetav põrandaküte

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Vaheta ära see vidinas. Või noh, kui süsteemist rõhk välja lasta ja see näitab ikka 1 bar siis vast pole pikalt mõelda. Kas seal mingi paisupaak ka on ?
fred7
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 54
Liitunud: 22 Mär 2017, 10:18

Re: Pliidiga köetav põrandaküte

Lugemata postitus Postitas fred7 »

dumbuser kirjutas: 04 Dets 2018, 23:56 Vaheta ära see vidinas. Või noh, kui süsteemist rõhk välja lasta ja see näitab ikka 1 bar siis vast pole pikalt mõelda. Kas seal mingi paisupaak ka on ?
On küll paisupaak. Alguses kui meile see küttesüsteem paigaldati, oli paisupaagis auk sees. See vahetati välja. Kas oleks mõistlik kütmise ajal paisupaagi juures kuulata, et ega kusagilt rõhku välja ei vilise? Paisupaak asub eraldi hüdrofoori ja elektriboileri ruumis (vana sahver).

Kas manomeetri vahetuseks peab boiler maha olema jahtunud ja tsirkulatsiooni pump tuleb välja lülitada? Kui manomeeter küljest keerata, kas siis hakkab sealt pesast vett tulema?
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Pliidiga köetav põrandaküte

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Nende küsimuste põhjal on küll päris hea, kui sa mingi oskaja tegelase sinna kutsud. Samas näiteks manomeetri vahetuse kohta sõltub kõik selles kui hästi see süsteem on ehitatud. Kui manomeetri juures on eraldi kraan millega seda süsteemist välja lülitada siis võib see väljatulev veekogus olla vähem kui klaasitäis. Kui kraani pole siis võib sealt tulla ämbrite kaupa vett. Väljalülitamie manomeetri vahetuse ajaks sõltub jälle sellestsamast, et kas on kraan või ei ole. Lekete otsimiseks on kõrv küll üsna vilets abivahend.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Pliidiga köetav põrandaküte

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

fred7 kirjutas: 04 Dets 2018, 14:25 Tere!
Maakoju on ehitatud selline põrandaküttesüsteem, et puitküttega pliidi sees on spiraal, mida mööda liigub vesi. Pliidi kõrval on suur akumulatsioonipaak, mis talletab läbi spiraali tsirkulatsioonipumba abil liikuva vee soojust. Akumulatsioonipaagiga on ühendatud koridori betoonpõranda all olevad torud.
Mure selles, et käesoleva kütteperioodi alguses pliiti küttes süsteemis oleva vee temperatuur tõuseb kuni 110 kraadini, aga rõhunäidik ei liigu (külmalt näitab 1 BAR ja kuumalt on 1 BAR). Muidu koridor nagu läheb soojaks, samas mitte küll nii efektiivselt ja tundub, et soojuse regulaatori reguleerimini eriti midagi ei tee. Kas keegi oskaks nõua anda, milles võib asi olla, et rõhk ei tõuse aga temperatuur tõuseb.
Tere!
Vee temperatuuri tõus 110 kraadini viitab sellele, et vee tsirkulatsioon on takistatud (pump ei tööta, ventiil suletud).
Vasta