Tsirkulatsioonipumba võimsus

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Joonas77
külaline

Tsirkulatsioonipumba võimsus

Lugemata postitus Postitas Joonas77 »

Katel 35 kW,veemahuga 210 L, akupaak 1200 L. Pumbaks Grundfos Alfa 1 25-40, max võimsusega 18 W. Nii müüja kui üks asjapulk ütlesid et sellest pumbast piisab. Mulle siiski tundub et pump on liiga nõrk. Katel kipub liiga kiiresti 100 kraadile minema isegi mõne haluga küttes, päästab kui termostaat max avatuks sättida, kuid siis tahab langeda katlasse tagastuva vee temperatuur. Kas on pump liiga nõrk? Kas võimsam pump leevendaks neid nähtusi?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Tsirkulatsioonipumba võimsus

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Õige vastuse saamiseks tuleb teha kontrollarvutus sinu küttesüsteemi torustiku läbimõõtude (hõõrdetakistuse) ja pumba HQ kõvera andmete alusel (leiad pumba tööpunkti ja voolukiiruse selles punktis). Lõpuks tuleb leida vooluhulga suurus väljuva küttevee torustiku takistusele. Seda saab teha graafiliselt kui ka valemitega, töösolevas süsteemis ka otse mõõta (kui saab mõõta)
Ega ainult pumba võimsus pole määrav, sama määravad on torustiku diameetrid ja takistused.
Kuid antud esmamulje võib tõesti piisav olla - kardan, et torustiku takistus (võimalik, et just termostaat on liiga suure takistuse põhjustajaks) on liiga suur.
Joonas77
külaline

Re: Tsirkulatsioonipumba võimsus

Lugemata postitus Postitas Joonas77 »

Tänud! Torustik on 1 1/2 " läbivalt, termostaat ESBE VTA 320, ühendused 1". Vaatasin termostaadi graafikuid ja tundub et ta on tõesti suur takistus vooluhulgale. Sain aru et 500 seeria on suuremale vooluhulgale?
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Tsirkulatsioonipumba võimsus

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Joonas77 kirjutas: 17 Sept 2018, 09:48 Katel 35 kW,veemahuga 210 L, akupaak 1200 L. Pumbaks Grundfos Alfa 1 25-40, max võimsusega 18 W. Nii müüja kui üks asjapulk ütlesid et sellest pumbast piisab. Mulle siiski tundub et pump on liiga nõrk. Katel kipub liiga kiiresti 100 kraadile minema isegi mõne haluga küttes, päästab kui termostaat max avatuks sättida, kuid siis tahab langeda katlasse tagastuva vee temperatuur. Kas on pump liiga nõrk? Kas võimsam pump leevendaks neid nähtusi?
Milliseid pumba seadeid kasutad? Soovitav Speed III ja kõik võimalused Off.
Külaline
külaline

Re: Tsirkulatsioonipumba võimsus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kas Sul on ainult üks pump kasutuses ja eraldi katla väikest ringi ei olegi.Sinu 3-t ventiili läbilaske võime Kvs on 1.6m3 520 nel aga Kvs 3.2m3
Külaline
külaline

Re: Tsirkulatsioonipumba võimsus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Sellised asjad pannakse projektis paika. Nagu näha, siis lambi "teadjameeste" rusikareegel lõi rusikaga valusalt molli. :wave:
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Tsirkulatsioonipumba võimsus

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Torustik on piisavalt suure läbimõõduga. Tasuks termostaati vahetada või tee kraaniga käsitsi reguleeritav möödaviik. Pumba seaded ka maksimumi.
Vasta