Tere Asjatundjad!

250m2 majas Viadrus kattel ja KMP px22 graanulpõleti.
Kolm aastat ei ole olnud mingeid probleeme, kuid see talv täiesti hullumaja..
Korstnast esmakordselt nägin suitsu... täiest musta suitsu, nagu kütaks söega...
Samuti kattel süsi must. Süsteem ise töötab ilma probleemideta, automaatika samuti.
Korsten täiesti puhas, põleti ja katla ka olen regulaarselt puhastanud.
Ehk on veel mõni hoole tegemata, millest süsteemi paigaldaja jäi rääkimata?

Jään ootama Teiepoolseid kommentaare.
Tänud!
plb
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 239
Liitunud: 01 Jaan 2016, 11:44
Asukoht: Vlj
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 9 korda

Re: KMP px22 probleem ja sedistamine

Lugemata postitus Postitas plb »

Ega majal aknaid uuemate vastu ei ole vahetanud? Tundub, et õhku ei jätku. Või siis on katlaruumis mõni korstnasse avanev õhutuslõõr lahti.
Dmtry
külaline

Re: KMP px22 probleem ja sedistamine

Lugemata postitus Postitas Dmtry »

Katlamaja uks pidevalt lahti. Õhku peaks jätkuma. Kas korstna õhuklapp põlemise ajal peab olema pigem kinni kui lahti?
plb
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 239
Liitunud: 01 Jaan 2016, 11:44
Asukoht: Vlj
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 9 korda

Re: KMP px22 probleem ja sedistamine

Lugemata postitus Postitas plb »

Küsimusele Sa ikka ei vastanud!
Dmtry kirjutas: 04 Mär 2018, 19:42 Katlamaja uks pidevalt lahti. Õhku peaks jätkuma.
Välisuks lahti? 1 kg puidu põletamiseks kulub 9 KUUPMEETRIT õhku! Kust see tuleb?
Dmtry kirjutas: 04 Mär 2018, 19:42 Kas korstna õhuklapp põlemise ajal peab olema pigem kinni kui lahti?
Pigem lahti.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: KMP px22 probleem ja sedistamine

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Dmtry kirjutas: 04 Mär 2018, 19:42 Katlamaja uks pidevalt lahti. Õhku peaks jätkuma. Kas korstna õhuklapp põlemise ajal peab olema pigem kinni kui lahti?
Kus kohas asub see korstna õhuklapp? Millal viimati puhastasid katla ja korstna vahelist toru?
plb
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 239
Liitunud: 01 Jaan 2016, 11:44
Asukoht: Vlj
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 9 korda

Re: KMP px22 probleem ja sedistamine

Lugemata postitus Postitas plb »

Adlolf kirjutas: 04 Mär 2018, 20:58
Dmtry kirjutas: 04 Mär 2018, 19:42 Katlamaja uks pidevalt lahti. Õhku peaks jätkuma. Kas korstna õhuklapp põlemise ajal peab olema pigem kinni kui lahti?
Kus kohas asub see korstna õhuklapp? Millal viimati puhastasid katla ja korstna vahelist toru?
Õigus jah, selle all võib küsija mõelda ka tõmberegulaatorit. Mulle tuli esimesena pähe "siiber".
külaline333
külaline

Re: KMP px22 probleem ja sedistamine

Lugemata postitus Postitas külaline333 »

Ja Dmtry, kui korda saad või põhjusele jälile jõuad, ära jummala pärast siia kirjuta. Saavad teised jälle küsida.
Crown.
külaline

Re: KMP px22 probleem ja sedistamine

Lugemata postitus Postitas Crown. »

Ehk leiad lahenduse siit:

viewtopic.php?f=9&t=58913