Triton Aspirante Electric Shower Black Gloss 8.5kw

Lugemata postitus Postitas aim179 »

Kas on siin kellegil kogemusi sellise tootega?
https://www.showerstoyou.co.uk/triton-a ... oss-8-5kw/

Vaatan, et inglismaal müüakse neid paljudes kohtades, on nad siia ka jõudnud ja keegi oskab kommenteerida.
Kas võib boileri ära unustada nüüd?

Ette tänades!
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
Külaline
külaline

Re: Triton Aspirante Electric Shower Black Gloss 8.5kw

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kui paljudel meil on 50+ A peakaitse (et samal ajal ikka ülejäänud elu ka saaks käia, mitte ainult vee soojendamine)? :scratch:
Benno
külaline

Re: Triton Aspirante Electric Shower Black Gloss 8.5kw

Lugemata postitus Postitas Benno »

Teeme ühe pikema postituse et järgnevatel põlvedel ka midagi refereerida oleks ja iseseisvalt arvutada saaks :)

Soov on dušši kasutada temperatuuril umbes 40C. Talvel on majja siseneva vee temperatuur umbes 5C. Vee temperatuuri on seega vaja tõsta 40C - 5C = 35C

Soovitud dušši normaalkasutus on 8 liitrit vett minutis (tootelehel soovitatud tagamaks ideaalset kogemust).

Energiakogus mida on vaja tõstmaks 1 grammi vee temperatuuri 1 kraad Celsiust (merepinnal) nimetatakse kaloriks (cal). 1 kalor = 4.184 dzauli (J). 1 J = 1 vattsekundit ehk Ws.

Meie sooviks ühikuid liiter, minut, kilovatt. Teame et 1 liiter vett on 1000 grammi, seega 1 liitrile +1C lisamiseks on vaja 1000 cal ehk 4184 J.

4184 J on 4184 vattsekundit (Ws). Teisendame kilovattidesse, 4184 Ws / 1000 W/kw ja saame 4.184 kilovattsekundit (kWs). Teisendame minutitesse, 4.184 kWs / 60 s = 0.0697 kWmin/L

Ehk siis on meil vaja circa 0.07kw et tõsta iga dušši sisse tulevat liitrit minutis 1 kraad Celsius. Jätame edaspidi selle tülika kWmin/L ühiku ära.

Kasutame ülevalt andmeid:

8 liitrit/minutis x 35C x 0.07 = 19.6kW võimsusega läbivooluboilerit oleks sul vaja

Sina aga tahad 8.5kW (ideaaltingimustes, 240V pingega) hakkama saada. Vähemalt 40A peakaitset majale ja 10mm2 kaablit duššini on sul ka vaja aga see selleks.

8.5kw / 0.07 / 35C = 3.5 liitrit/minutis saad sina 40C vett, ehk antud duššipeast niriseb kaela. (On ka selliseid päid mis mõeldud väiksema vooluhulga jaoks)

8.5kw / 0.07 / 8 l/min = 15.2C temperatuuritõusu saad ehk 15.2C + 5C = circa 20C kraadist vett saad sina kaela normaalvooluhulgaga.

19.6kW jaoks oleks sul aga vaja 19.6kW x 1000 / 240V = 82A peakaitset! Järgmine sobiv kaitse seerias on 100A, iga ampri juurde ostmine vähemalt 156 EUR nii et vist jääb see plaan ära.

Kui oled elukoha valikuga õnnestunud siis on võimalik tarbida 3 faasilist elektrivärki.

19.6kW x 1000 / 400V / √3 = 28A ehk saad hakkama ka 3x32A peakaitsmega ja natuke jääks isegi üle vannitoa valgustuse jaoks.

Selliseid aparaate on müüa küll, isegi meie kaubandusvõrgus. Üks odavamatest ilmselt poolakate Kospel kui kellelgi on julgust proovi teha:

http://www.kospel.pl/en/products/74-ele ... ic-2.html
https://kospel.ee/products/instantaneou ... ydraulic/
http://dunven.ee/catalog?locale=et&itemId=70363
Benno
külaline

Re: Triton Aspirante Electric Shower Black Gloss 8.5kw

Lugemata postitus Postitas Benno »

Tasub ehk ka täpsustada et antud arvutused on tehtud ideaalse süsteemi põhjal, ehk energiakadu 0. Bosch näiteks oma läbivooluboileritel kasutab circa 10% tegurit kadudeks.

Ja kui juba arvutada siis ehk üks arvutuskäik veel mis võiks huvi pakkuda. Tüüpiline näide tavaboileri ostmisel "meie Ultra Hyper GT boileri soojendusaeg on ainult 2h 20 min!"

1 liitri 1C soojendamiseks läks 4184 J ehk Ws, nüüd tahame kWh teada. 4184 Ws / 1000W/kw / 60s/min / 60min/h = 0.00117 kWh/L

Soovime osta 100L boileri ja seadistada 65C peale. Talvel tuleb ikka sisse 5C nii et tõstame 100L vett 60C võrra.

0.00117 kWh/L * 100L * 60C = 7 kWh

Pakutud boileril on 1.2kw küttekeha, niisiis ideaalis ja ilma soojakadudeta läheks vähemalt 7 kWh / 1.2kW = 5.8 tundi boileri soojenemiseks. Tõenäoliselt veidi rohkem.

Rusikareeglina siis iga 100L vett soojeneb umbes 7 tundi per 1kw küttekeha võimsust ja seega kasutab umbes 7kWh elektrit.

Üks hea näide tootjast kes näitab piinliku täpsusega ja väga korrektselt kõik andmed: http://www.atlantic-eesti.com/product/s ... rid-zeneo/

Nende 100L boileritel on märgitud 24h soojuskadu 1.3kWh (20C ruumis), nii et kui me nüüd teame umbkaudsed soojendamiskulu "nullist" siis saame ka arvutada kas on kasulikum saunaboileri nädalaks välja lülitada või sisse jätta.

7 * 1.3kWh = 9.1kWh hoidmine vs 7kWh + väike lisakadu soojendamine. Teeb umbes sama välja aga see oli 20C ruumis - kui saunamajas hoiad 5C siis tõenäoliselt on hoidmiskulu hulga suurem.