Põrandakollektor

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Loona
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 13
Liitunud: 16 Sept 2013, 18:46

Põrandakollektor

Lugemata postitus Postitas Loona »

Tere
Mure põrandakollektoriga, nimelt tagasivooluklapp ei avane. Mootor töötab, katsetatud kõrval töötava mootoriga. Algselt lõpetas töö magamistuba,hiljem on veel lisandunud üks kontuur köögist+ üks vannitoast+üks elutoast. Kas oskab keegi ehk nõu anda, mida teha. Süsteem töötand ca 4 hooaega. Kollektor "LUKSOR" messingust.
meelis11
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 410
Liitunud: 25 Apr 2016, 14:57
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 11 korda

Re: Põrandakollektor

Lugemata postitus Postitas meelis11 »

Spekuleerin üldiselt, konkreetset kollektorit ei tea, ehk ikka anloogne teistega.

Mõtled mootorite all kontuuride ajameid - need mis toite peale saades peaks ennast avama?
Kui ajami eemaldamisel ikka kontuuris vesi ei liigu (rotomeetrid on et seda näha?), siis äkki see klapp on kinni jäänud - ajami all on pulgake mis peaks vedru abil üles tõusma, äkki vaja näpitsatega seda pulgakest kaasa aidata. Võrdle selle pulgakese pikkust mõne toa kontuuri omaga, mis veel töötab, kas on sama pikalt väljas?
Loona
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 13
Liitunud: 16 Sept 2013, 18:46

Re: Põrandakollektor

Lugemata postitus Postitas Loona »

Rotomeetrid on peal ja need ei muutu, kui klapp on avanenud, teistel mis töötavad, neil muutub tase. Kui ma mootori ära võtsin pealt, siis oli võimalik see pulgaga osake ilusti lahti keerata, tegin seda, ju muutust ei järgnenud. Endalgi oli mõte, et klapp kinni jäänud.(imelik lihtsalt, et nii järsku ja nii mitmetel kollektoritel järjest.) Kui ma nüüd selle klapiosa ka välja keeran, kas siis on oht et antud kontuur jookseb mul ilusti põrandale tühjaks?
meelis11
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 410
Liitunud: 25 Apr 2016, 14:57
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 11 korda

Re: Põrandakollektor

Lugemata postitus Postitas meelis11 »

Aga ikkagi, kas need pulgakesed on samapikad töötaval ja kinnijäänud kontuuril, kui ajamid maas on? Alusta sellest.

Kui sa sealt midagi lahti keerma hakkad, siis on oht jah et jookseb sealtkaudu tühjaks. Enne selliseid keeramisi tasuks igaljuhul kauss/rätikud alla panna ja enne lasta põrandakontuuridest surve välja. Minul on kollektori otsas kraan kust saaks surve ja osa vett välja lasta.
Loona
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 13
Liitunud: 16 Sept 2013, 18:46

Re: Põrandakollektor

Lugemata postitus Postitas Loona »

Jah pulgad on ühepikkused, kui ajamid maha võtta, ja töötav kollektor hakkab kohe sisisema ehk siis hakkab tööle.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Põrandakollektor

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Seal peaks kuskil ka tasakaalustusventil olema. Vähemasti minul on põrandaküttel tegelikult 2 kollektorit. Ühe küljes on pealevool ja ajamid. Teise küljes on tagasivool ja tasakaalustuskruvid. Võibolla on need ummistunud ?
Vasta