Lugemata postitus Postitas liigapalju1 »

minamina kirjutas: 01 Mai 2018, 19:26
liigapalju kirjutas: 30 Apr 2018, 10:58
minamina kirjutas: 25 Apr 2018, 09:38 Kliimaseadme pandud Nibe onoff. Kütab põrandaid ja soojendab vett. Tennid keelasin suht ruttu MENÜÜST ära (peale esimest lisakütet) ja korras sellega. Maja 220 m2, hästi soojustatud, 6kW pump saab hakkama küll.
...
Lisakütet võttis ta selle pärast ,et 6kW pump on ilmselgelt liiga nõrk sinu majale. Soojuspump ei võta lihtsalt suvaliselt lisakütet kui selle järgi reaalselt vajadust ei ole. Pump töötab sul pidevalt ning eluiga jääb vast 5-10 aasta kanti. Soovitan kompressori töötunnid üle vaadata.
Ca 3 aastaga (1104 päeva) kogunes 10114 töötundi ehk 9,16 h/päev. Keskeltläbi rohkem seisab kui töötab. Iga käivituse kohta tuleb keskmiselt 0,8h e 48 minutit tööd. Suvel vähem, talvel rohkem. Lisakütet võttis 3-4 a tagasi. Ei mäleta enam kas häälestus polnud veel täpselt paigas või oli ekstreemne pakane. Või mõlemad.

Igaüks ise teab kas maksab kohe lisakütte eest ja (võibolla?) lükkab kompressori vahetuse kulu veidi edasi või maksab praegu vähem ja (võibolla?) vahetab kompressori välja veidi kiiremini.
Ca 3400 töötundi aastas on on/offile ideaalne.Lisakütet peaks pump võtma alles väga külmade ilmade korral.
Soovitan kindlasti see luba talle alles jätta. Kui on korrektselt seadistatud ei tohiks ta seda tavaliselt võtta.
Aga maja tundub väga hea soojustusega olevat. Enamasti vajab 220m2 maja 10-12kW võimsust.