Õhk kortermaja küttesüsteemis - müra radiaatorites

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Külaline
külaline

Re: Õhk kortermaja küttesüsteemis - müra radiaatorites

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Mar333 kirjutas: 21 Veebr 2018, 11:54Või teha radiaatori juurde möödaviik ja panna radiaatori ette reguleerventiil - saab radiaatorisse siseneva küttevee vooluhulka/kiirust vähendada, samas ülejäänud korterid püstakus ei kannataks.
kuidas sul on kas püstaku lõpp otse radikasse või jookseb laeni ja siis kaarega alla?

võimalus ka puhverpaak väike vahele panna või möödaviik , kui lased radika loodist välja kas sulin jääb järgi?
Mar333
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 19 Mär 2007, 23:25
Asukoht: Tln

Re: Õhk kortermaja küttesüsteemis - müra radiaatorites

Lugemata postitus Postitas Mar333 »

Püstaku lõpp jookseb otse radikasse. Kuhu seda puhverpaaki panna ja eesmärk oleks siis õhk sinna lõksu püüda?
Radikat korralikult kallutades tuleb automaatõhutajast alati törts õhku, püsivalt seda kaldu panna pole proovinud aga see mõte on läbi käinud küll.
Külaline
külaline

Re: Õhk kortermaja küttesüsteemis - müra radiaatorites

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Mar333 kirjutas: 21 Veebr 2018, 13:33 Püstaku lõpp jookseb otse radikasse. Kuhu seda puhverpaaki panna ja eesmärk oleks siis õhk sinna lõksu püüda?
Radikat korralikult kallutades tuleb automaatõhutajast alati törts õhku, püsivalt seda kaldu panna pole proovinud aga see mõte on läbi käinud küll.
no ma saan aru, et su probleemiks on kõrge voolukiirus, paak lihtsalt ühtlustab seda su radika jaoks , st lihtsalt käitub nagu suurem radikas milles veel on rohkem ruumi liikuda ja solinat tekib vähem, õhutama pead ikka .

Radiaatoril ei ole üldiselt vahet mis asendis ta kütab ja kui natuke loodis väljas radikas ei mulise siis võib ilu ohvriks tuua. Kui õhk otseselt voolu ette ei jäe ei ole seal midagi suliseda ka kiirema vooluga. Ja alasti võib proovida kasutada lihtsalt palju suuremat radiaatorit :D
Külaline
külaline

Re: Õhk kortermaja küttesüsteemis - müra radiaatorites

Lugemata postitus Postitas Külaline »

haha vabandust kirjavigade pärast eelmises postituses :) alasti = alati
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Õhk kortermaja küttesüsteemis - müra radiaatorites

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Panegi radikas rohkem kaldu ja hoolitse, et automaatõhutaja korras oleks. Kogu töö.
Kasutaja avatar
Elentino
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 521
Liitunud: 02 Jaan 2007, 16:39
Asukoht: Jõgevamaa/Tallinn/Soome
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Õhk kortermaja küttesüsteemis - müra radiaatorites

Lugemata postitus Postitas Elentino »

Kas pump on pealevoolu peal Ikka?
Elentino teostab üldehitust!
Kasutaja avatar
Elentino
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 521
Liitunud: 02 Jaan 2007, 16:39
Asukoht: Jõgevamaa/Tallinn/Soome
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Õhk kortermaja küttesüsteemis - müra radiaatorites

Lugemata postitus Postitas Elentino »

Mõtlen, kui pump on tagasivoolul või valepidi paigaldatud, siis võib ummistunud süsteemis (pumba kiiremal astmel) kasvõi õhueraldajast õhku sisse tõmmata.
Elentino teostab üldehitust!
Kasutaja avatar
Elentino
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 521
Liitunud: 02 Jaan 2007, 16:39
Asukoht: Jõgevamaa/Tallinn/Soome
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Õhk kortermaja küttesüsteemis - müra radiaatorites

Lugemata postitus Postitas Elentino »

Üks asi mis võiks veel põhjuseks olla, kui enne pumpa on mingi ummistus (mudakoguja vm) ja pumba võimsus ületab läbilaske võime, siis tekib sellel lõigul alarõhk ja siis võib küll igast mikropraostki õhku süsteemi imeda.

NB! Ei tegele ise torutöödega vaid oludesunnil (oma eramu) kesküttega kokku puutunud.
Elentino teostab üldehitust!
Külaline
külaline

Re: Õhk kortermaja küttesüsteemis - müra radiaatorites

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Pumbad on soojusvahetitega keskküttesüsteemides alati tagasivoolul.
Mar333
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 19 Mär 2007, 23:25
Asukoht: Tln

Re: Õhk kortermaja küttesüsteemis - müra radiaatorites

Lugemata postitus Postitas Mar333 »

Hmm.. kas pump on peale- või tagasivoolul - ei oska kindlalt öelda, aga minumeelest peale soojusvahetit ja vahetult peale pumpa läheb vesi otse püstakute poole teele. Enne pumpa on rõhk 4,4-4,8 bar olnud viimasel ajal, seega vaakumi või kavitatsiooni tekkeoht peaks suhteliselt ebatõenäoline olema. Või ehk ongi nii, et vesi kuum ja pump uhab kiiresti ja tekibki mingil kujul kavitatsioon ja siis paiskab vaba gaasi radiaatorisse ja tuleb aina juurde? Mul mingid pildid ka süsteemist, aga liiga lähivõtted kõik ja suurt pilti pole hästi näha: https://drive.google.com/open?id=1B0A1F ... YJiic-GC94 Ehk saan lähiajal paremad teha.
Pumba tõstejõud peaks olema 3,0(rõhk radiaatoris) + 27m/10 (staatiline rõhk) - ca 4,5 (rõhk enne pumpa) = ca 1,2 bar (kui see arvutuskäik loogiline on).

Teoreetiliselt võiks ju ka malmradiaator solinast vabastada - praeguse Purmo C22 tüüpi radiaaotoriga võrreldes ei ole seal radiaatorisse sissevoolul kohe seda T-sõlme, mis hirmsat moodi vett ja lõksu jäänud õhku ringi keerutab, vaid vesi saab liikuda otse läbi ribide ja siis vaikselt alt välja. Kõlab loogiliselt või on siin mõttekäigus miski error?