Manuaalne soojasõlme pult EVR kas saab lisada nö. Akupanka?

Lugemata postitus Postitas justhypy »

Tere!

Korterelamus on 12 korterit , siiani puudus igasugune info , et majas on üks mees, kes peale igat voolukatkestust käib keldris nö . soojasõlme kella paika panemas.
Lähemalt uurides selgus , et tegemist on EVR automaatikaga, mis tõesti peale igat voolukatkestust thab saada näppimist ...
Küsimus tarkadele meestele , kas antud süsteemile kannatab vahele panna näiteks mõnda akupanga laadset süsteemi , mis elektrikatkestuse korral hoiab automaatikal voolu sees ?
Kui kannatab panna , siis mida täpsemalt sinna vahele uurida võiks ?
Tänud!

Pilt lisatud upload-s

https://www.upload.ee/files/7586294/227 ... o.jpg.html
usr1
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 499
Liitunud: 07 Jaan 2009, 12:59
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Manuaalne soojasõlme pult EVR kas saab lisada nö. Akupanka?

Lugemata postitus Postitas usr1 »

Pane UPS vahele , samasugune nagu arvutitel.
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
A.S.
külaline

Re: Manuaalne soojasõlme pult EVR kas saab lisada nö. Akupanka?

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Suure tõenäosusega kõlbab tõesti tavaline odav UPS, pole siinusväljundiga kallist asjandust vaja.
Külaline
külaline

Re: Manuaalne soojasõlme pult EVR kas saab lisada nö. Akupanka?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kas mees hakkab vanaks jääma? Ega ups-id ka igavesed ei ole. Vajavad akude vahetust mingite aastate tagant.

Muide päris huvitav seadistus teil - teisipäeva õhtust laupäeva lõunani on üks režiim ja laupävast teisipäevani teine. Ma ei kujuta ette mis sellest kasu võiks olla. Kuhu ma jõuda tahan - kas tegelikult on üldse vaja seda kella näppimas käia?
Katlamiis
külaline

Re: Manuaalne soojasõlme pult EVR kas saab lisada nö. Akupanka?

Lugemata postitus Postitas Katlamiis »

Suvaline ups keerab kella mootori peese, vajalik puhas siinus väljundiga ups
Külaline
külaline

Re: Manuaalne soojasõlme pult EVR kas saab lisada nö. Akupanka?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Lükka aga paremal all olev lüliti mõnuga "päikese" asendisse ja unusta probleemid. Pole ju normaalne, et tubades temperatuur nädala lõikes mitme kraadi võrra kõigub.