Radiaatori ringile ühe põrandakütte toru lisamine

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
aumann
külaline

Radiaatori ringile ühe põrandakütte toru lisamine

Lugemata postitus Postitas aumann »

Tere
Majal on toimiv keskkütte süsteem, puidu katel,akupaak pumbad, automaatika ja radiaatorid seinas. Teen sauna osas remonti, viskasin radiaatorid sealt välja, asemele panin ühe kontuuri pörandakütte toru 70m. Nüüd küsimus: kas on võimalik kasutada olemasolevat radiaatori ringi pumpa ka pörandakütte ringil? Ehk-siis vaja oleks alandada radiaatori ringist tuleva vee tempi põrandal kontuuri jaoks sobivaks. Kinn-lahti termostaadi või 3T ajamiga seda vist ei lahenda? Pump on ringluse pealevoolul.
Külaline
külaline

Re: Radiaatori ringile ühe põrandakütte toru lisamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Ajamit on vaja, aga on ka vaja eraldi pumpa põrandaküttele.
rst
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 293
Liitunud: 30 Okt 2013, 17:18
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 10 korda

Re: Radiaatori ringile ühe põrandakütte toru lisamine

Lugemata postitus Postitas rst »

Minul juhib radikate pealevoolu temperatuuri selline asi.
http://www.archiexpo.com/prod/herz-arma ... 43106.html

Ei näe põhjust, miks ta ei peaks sul põrandakütte puhul töötama. Feb müüs vist sellist asja. Eks analoogseid tooteid on turul teisigi.
Praegu on enamus poodides A klassi pumpadele head soodukad. Onninenis Grundfos 2L äkki oli 95€.

Kui soov ikkagi täpset temperatuuri hoida saunas, siis vaja ajamiga ventiili koos temperatuuri anduriga.
olev
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 24
Liitunud: 01 Okt 2010, 21:08
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 2 korda

Re: Radiaatori ringile ühe põrandakütte toru lisamine

Lugemata postitus Postitas olev »

Aastaid tagasi paigaldasin radiaatorite asemele 16m2 pinnale põrandakütte, toite saab radiaatori torustikust ja termostaadina kasutasin Danfossi radikatermostaati (põrandast ca 20cm kõrgusel). Toimib edukalt siiani, mingit lisapumpa pole vaja.
Külaline
külaline

Re: Radiaatori ringile ühe põrandakütte toru lisamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Sõltub sellest milline on olemasolev pump ja milline on selle varu.
aumann
külaline

Re: Radiaatori ringile ühe põrandakütte toru lisamine

Lugemata postitus Postitas aumann »

Jah, seda saan ma aru, kui eraldi ringi ehitan põrandaküttele, koos 3T-ventiil, ajami, andur+ pump, et siis toimib. Aga huvitav oleks ikkagi alternatiivi leida. Sest tõesti tegemist ainult ühe kontuuriga 70m ja ruum ca 16m2 . Miks peaks selle tarvis veel ühe pumba panema, mis pidevalt lisa elektrit tarbib.
Praegu olemasolevat radikaa ringi reguleerib Esbe 3T koos ajamiga ja vett lükkab ring Grundfos Alpha 25-40/180, millel tundub varu olevat, sest enamus ajast pooled radikad majas kas kinni või peaaegu kinni, samas suudab pump ka toimetada kui kõik lahti teen.
Radiaatori ringi pealevoo jääb tavaliselt alla 40'C, talvel külmaga kuni 45 C. Seega põranda jaoks oleks tempi vaja kuskil 15*C võrra alandada. Kui ma nüüd akupaagist uue ringi ehitaks, siis peaks vee temperatuuri hakkama 75-80 pealt alla võtma.
Olevi pakutule räägib vastu see, et põrandasse võib minna liiga kuum vesi, kui radikatermostaat temperatuuri juhib, minu puhul siis kuni 45*C, mida ka nagu hästi ei tahaks.
On vist nii et termostaadi või 3T ventiili saab saab panna enne ringluse pumpa, aga minul oleks vaja peale pumpa vee temperatuuri alla saada, niimoodi et radika vee ringlus rikutud ei saaks ja samas põranda oma toimima hakkaks.
Ise mõtlen et ehk saab midagi 4T ventiiliga ära lahendada, kus osa vett mis põrandast läbi käib, saadaks 4T-ga uuele põranda ringile, teise osa üldisele ringile läbi aku paagi?
olev
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 24
Liitunud: 01 Okt 2010, 21:08
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 2 korda

Re: Radiaatori ringile ühe põrandakütte toru lisamine

Lugemata postitus Postitas olev »

Mul läheb talvel radikatesse 55C, põrand on 24-26C, Danfossi termostaat reguleerib. Põrand läheb soojaks nii ringluspumba poolel- kui täisvõimsusel.
Külaline
külaline

Re: Radiaatori ringile ühe põrandakütte toru lisamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

aumann kirjutas: 07 Apr 2017, 12:31Ise mõtlen et ehk saab midagi 4T ventiiliga ära lahendada, kus osa vett mis põrandast läbi käib, saadaks 4T-ga uuele põranda ringile, teise osa üldisele ringile läbi aku paagi?
no lasegi radikate tagasivool läbi põranda , radikad on piisavalt soojust ära andnud ja ongi madalam temp ja kui pump jõuab lüüa, siis on mure murtud , ring muutub 70m pikemaks lihtsalt . seda kas toimib saad ka ajutiselt testida
Kasutaja avatar
JyriPaike
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 220
Liitunud: 28 Mai 2011, 17:06
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 3 korda

Re: Radiaatori ringile ühe põrandakütte toru lisamine

Lugemata postitus Postitas JyriPaike »

Lisapumpa pole ilmselt vaja kuid termoventiili
VTA370, VTA570 võiks
ikka panna
http://esbe.ee/leht/wp-content/uploads/ ... id-PDF.pdf
JP
Prill
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1112
Liitunud: 27 Veebr 2017, 10:36
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 63 korda

Re: Radiaatori ringile ühe põrandakütte toru lisamine

Lugemata postitus Postitas Prill »

Endal tuulekojas tegin samuti nagu foorumikasutaja olev kirjeldas, põranda kontuur on nagu radikas ja põranda lähedal tavaline radikatermostaat. Kogu kontuur ise katlaruumis ühendub eraldi kontuurina nagu teised radika kontuurid. Alguses oli häda, et see põranda kontuur soojendas põrandat kontuuri alguses rohkem, ju see radikatermostaat lasi vastavalt ruumi temperatuurile sooja vett ja siis keeras kontuuri kinni ja see soe vesi jahtus seal kontuuri alguses, sest kui termostaat kontuuri kinni pöörab siis vesi põrandakontuuris enam ei voola. Seega see radiokatermostaadi süsteem ei toimi päris korrektselt. Ruumi kütab soojaks aga jala all osa põrandat (kontuuri algusosa) on liiga kuum (kontuuri läheb sama 60C radika vesi). Lahenduseks aitas katlaruumis põrandakontuuri pealevoolu ja tagasivoolu sulgekraane kasutada reguleerimiseks, kus need kraanid pöörasin lõpuks 80-90% ulatuses kinni, mis tähendab vist kontuuri vooluhulga viisin miinimumini ja seda kuuma vett kontuuri pääseb väga vähe. Selle reguleeringuni jõudsin katse-eksitus meetodil, kus iga päev pöörasin kraani koomale niipalju, et lõpuks põrand jala all ei tunduks liiga soe ega jahe.
Ja nii on nüüd toiminud aastaid. See põrand mul väga väike ca 6m² oleks vabalt võinud elektripõrandakütte panna aga suur isu oli veetoru sinna põrandasse valada :) Radika asemel põrandakütet tahtsin just põhjusel, et seal välisjalanõudelt välisriietelt satub vett põrandale ja põrandaküte hoiaks selle probleemi kõige paremini kontrolli all.
Vasta