Tere!
Mul selline probleem, et kütte automaatika ajam kerib end lahti, kuid ei keri ennast kinni. Olen üritanud puldist sulgeda kui ka lihtsalt automaatreziimile jätnud. Kasutusel on Ouman EH203 pult/kontroller ja Vexve 24VAC/DC 0-10V ajam. Juhtmeühendused peaksid õiged olema. Ajamil 4 juhet(2 valget, must ja punane), millest kolm on ühendatud ja üks vaba(valge numbriga 5/märgiga U), kuid puldil ongi nagu 3 ühenduskohta. Ma ei tea kas peaks puldis muutma K1 pealt K2 ühendusele? Või on mingil põhjusel see ajam vigane.
Äkki kellegil on kokkupuudet sellise asjaga ning viitsib aidata.
Terv,
Kris
3T ventiili ajami rike?
küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
-
- külaline
Re: 3T ventiili ajami rike?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Kas järsku ühel hetkel hakkas nii tegema või süsteem polegi töötanud ja alles proovid?
Re: 3T ventiili ajami rike?
Lugemata postitus Postitas Krism »
Tegelikult ei olegi töötanud korralikult.
(olen algne postitaja)
(olen algne postitaja)
-
- külaline
Re: 3T ventiili ajami rike?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Äkki menüüst vale valik tehtud:
Mootori valikus valitakse, reguleeritavate kontuuride ventiilimootorite
juhtimine. Valida saab 24VAC 3-asendi või DC pingejuhitav (0...10V või
2...10V).
Mootori valikus valitakse, reguleeritavate kontuuride ventiilimootorite
juhtimine. Valida saab 24VAC 3-asendi või DC pingejuhitav (0...10V või
2...10V).
Re: 3T ventiili ajami rike?
Lugemata postitus Postitas Krism »
Sinna menüüsse saamiseks on mul vist vaja seda hooldekoodi? Olen proovinud erinevaid, kuid ükski nagu ei toimi (need 0000 , 1234 jne) .
Re: 3T ventiili ajami rike?
Lugemata postitus Postitas Krism »
Sain korda asja. Oligi probleem selles mootorivalikus. Põhimõtteliselt selle salapärase koodi pärast ma ei pääsenud sinna seadeid näppima. 1324. Tänud abistamast
-
- külaline
Re: 3T ventiili ajami rike?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Kood peaks olema ehk kasutusjuhendis, kindlasti on see ka selle kaane all, mis tuleb eemaldada kui andurite ja mootorite juhtmeid ühendada on vaja. Aga rõõm kuulda, et abi oli.
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring