Kaugküte, võimsus.

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
5974
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 17 Jaan 2017, 17:46
On tänanud: 1 kord

Kaugküte, võimsus.

Lugemata postitus Postitas 5974 »

Tere!
Kas kellelgi on kokkupuutumust või kogemust järgmise olukorraga.

Suur hoone, kaugküte ja järsku, üle paljude aastate on järsku regulaatorid (soojavee tootmine ja keskküte) 100 % avatud ja kütteks vajaliku temperatuuri ei ole võimalik saavutada. Väljas on -1 kraadi, vaja oleks pealevoolule 50 kraadi võimalik on saada 46 kraadi. Majal on 2 toru süsteem ilma tasakaalustuseta ja termostaatiteta. Kinnine süsteem, läbi soojusvahetite.
Nagu oleks häiritud katlamajast tuleva küttevee tsirkulatsioon aga see on ainult oletus. Trassivee temperatuur oli 70 kraadi, rõhkude vahe umbes 1,5 bar, peale 2,5 bar, tagasi 1 bar.
Külaline
külaline

Re: Kaugküte, võimsus.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Nägemata ja süsteemiga põhjalikumalt tutvumata ei ole mõtet suvalisi oletusi välja loopima hakatagi, eriti arvestades et kortermaja probleemidega ei saa ventitada (sellest on mõjutatud paljud inimesed). :)
Asukoht, kontakt?
plb
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 239
Liitunud: 01 Jaan 2016, 11:44
Asukoht: Vlj
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Kaugküte, võimsus.

Lugemata postitus Postitas plb »

Trassi leke ?
toruhunt
külaline

Re: Kaugküte, võimsus.

Lugemata postitus Postitas toruhunt »

Mudakakaid tuleks ka vahepeal puhastada ja kontrollida pumpasid
toruhunt
külaline

Re: Kaugküte, võimsus.

Lugemata postitus Postitas toruhunt »

teinekord aitab ka süsteemi läbipesu.mõnedest vanadest radikatest on tulnud isegi poole ämbri jagu mustikamoosi laadset ollust.Üle võiks vaadata ka süsteemi rõhu norm.1 -2-5bar
tk2
külaline

Re: Kaugküte, võimsus.

Lugemata postitus Postitas tk2 »

Palju asju tuleks ja võiks, ei ole süsteemi nägemata mõtet oma aega eriti raisatagi siin kõikide teoreetiliselt võimalike põhjuste välja toomisele, enne tuleb suvi kätte kui sellisel moel probleem lahendatud saab. :grin:
5974
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 17 Jaan 2017, 17:46
On tänanud: 1 kord

Re: Kaugküte, võimsus.

Lugemata postitus Postitas 5974 »

trassi leke on ka minu peast läbi käinud ja tõenäosus on väga suur, sest miks muidu on pealevoolu rõhk nii madal.

mudakad on avatud ja hooldatud, see nähtavat muutust ei tekitanud. sekundaarringipump on tutt uus ja probleemi ei näe.

läbipesu pole paha mõte, hetkel aga ei loe seda probleemiks, kuna soojusvahetist väljub, primaar poole temperatuur, samasugune nagu sekundaar poole tagasivoolul on ehk soojus vahetus on 100%.

probleem ei ole katastroofiline, võimsus puudujääk on aegajalt ~5-7%, see on probleem, et pole reservi.

olen suhelnud soojustootja ehk müüjaga, neil on kaugloetav soojusmõõtja, et kas nad on märganud võimsus või kulu joones anomaaliaid aga kuna porbleem jääb vea piiridesse siis nad seda ka ei näe.

tänan kaasamõtlemast, hetkel probleem veel üleval ja eks ta veidi teoreetiline olegi.
Külaline
külaline

Re: Kaugküte, võimsus.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

kuna soojusvahetist väljub, primaar poole temperatuur, samasugune nagu sekundaar poole tagasivoolul on ehk soojus vahetus on 100%.
Sekundaarpoole tagasivoolu temperatuuril ei ole selles mõttes mingit seost primaarpoole temperatuuridega, et primaarpoole temperatuur võib ka 100C olla ja samas sekundaarpoole tagasivool 30 C ja see on täiesti normaalne olukord. :scratch:
5974
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 17 Jaan 2017, 17:46
On tänanud: 1 kord

Re: Kaugküte, võimsus.

Lugemata postitus Postitas 5974 »

visualiseerin mõtet, sest sõnastus läks ära metsa, vahest on abi
IMG_20170124_213645.jpg
ventiil on 100% avatud ja vaja on väljavooluks 52C (on 46C)
Külaline
külaline

Re: Kaugküte, võimsus.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kuna primaarpoolelt tuleb peale 75 ning sekundaarpoolelt läheb välja ainult 46 ehk kadu on 29 C, siis on tegu tegelikult tõsise probleemiga, eriti veel kui see äkki hakkas. Kõva külmaga (-25) võite korralikult külma jääda. :o Mis seal täpsemalt probleemi põhjuseks on, seda on raske foorumi kaudu välja selgitada, see võib ka liiga kaua aega võtta (suurem külm ilmselt on alles ees). Kus kandis maja asub?
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Kaugküte, võimsus.

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Tere!
5974 kirjutas:Tere!
Kas kellelgi on kokkupuutumust või kogemust järgmise olukorraga.

Suur hoone, kaugküte ja järsku, üle paljude aastate on järsku regulaatorid (soojavee tootmine ja keskküte) 100 % avatud ja kütteks vajaliku temperatuuri ei ole võimalik saavutada. Väljas on -1 kraadi, vaja oleks pealevoolule 50 kraadi võimalik on saada 46 kraadi. Majal on 2 toru süsteem ilma tasakaalustuseta ja termostaatiteta. Kinnine süsteem, läbi soojusvahetite.
5974 kirjutas: sekundaarringipump on tutt uus ja probleemi ei näe.

Kas see olukord tekkis peale sekundaarringipumba vahetust. Milline tootlikkus oli vanal ja milline on uuel pumbal?
5974
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 17 Jaan 2017, 17:46
On tänanud: 1 kord

Re: Kaugküte, võimsus.

Lugemata postitus Postitas 5974 »

Asi hakkab selgemaks saama.
Hetkel olen primaartrassi pealevoolu mudakogujat puhastanud iga päev ja iga kord olen pääsenud umbes 1,1 barisest rõhulangust. Mudakoguja on kinni püüdnud suure fraktsiooni aga tundub, et soojusvahetisse on siiski ka muda pääsenud, mis tähendab vaheti pesu. Siit küsimus, milline võiks olla vana (ubes 18 aastat) soojusvaheti rõhulang, viimast pesu ei mäleta, sest tavaliselt (igaaastaselt) pestakse ainult soojaveetootmis vahetit.
Homme tulevad soojamüüja remonditehnikud ja püüavad primaartrassi pesta.
Ske
külaline

Re: Kaugküte, võimsus.

Lugemata postitus Postitas Ske »

Soojusvaheti rõhulang ei sõltu ainult vaheti puhtusest. Vahel tutt-uue vahetiga on rõhulang 2x suurem kui mõnel 20 aastat vanal.
Kus see asukoht on, äkki soovitaks mõnd spetsialisti, kes läbipesu teeb ja üldse süsteemi korralikult üle vaatab.
5974
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 17 Jaan 2017, 17:46
On tänanud: 1 kord

Re: Kaugküte, võimsus.

Lugemata postitus Postitas 5974 »

Hetkeseisuga on probleem lahenenud.
Ainuke tegevus, mis süsteemi muutis oli siis, soojamüüa poolne tegevus, milleks oli mudakogujale suurema silmaga sõela paigaldamine. Nende väitel liigub väiksem fraktsioon meie süsteemist läbi ja midagi ei juhtu ka soojusvahetiga. Hetkel nii ka on. Soojaveetootmis soojusvaheti regulaator on 55% avatud ja keskküte 45% avatud ja ka mudakoguja rõhulangu ei tekita.

Tänan kaasa mõtlemast.

Kuidas nii palju sodi kütesüsteemi primaarpoole peale sattus ei oska soojamüüja vastata, ka trassi avariisid nagu pole olnud.
Nagu tehnika asjadega ikka aegajalt juhtub, siis müstika ehk koterman. Või, keegi jätab midagi rääkimata. : )
Vasta