5 kollektorit

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
viinakaru
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 11
Liitunud: 24 Veebr 2008, 19:16

5 kollektorit

Lugemata postitus Postitas viinakaru »

Kuidas soovitaksite ühendada 5 erinevat kolektorit, milles kokku on 1000jm 20st toru, kas igale eraldi segamisõlm või siis kõik kokku ühe sõlme alla? Samas võib juhtuda, et kolmes eri ruumis vaja reguleerida eraldi temperatuuri, siis oleks ikkagi vaja lihtsamat seamissõlme ka eraldi igale kollektorile? Mis tooted on soodsad ja töökindlad?
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: 5 kollektorit

Lugemata postitus Postitas Veikko »

Miks 5 kollektorit vaja, kas 2 ei piisaks. Palju kütteringe on? Millega ruumi temperatuuri juhitakse?
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/novire@novire.eu +372 5810 3282
Külaline
külaline

Re: 5 kollektorit

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Ei saa aru kas 3 ruumi jaoks on 5 kollektorit? Mingi lossiga tegemist? :D
Külaline
külaline

Re: 5 kollektorit

Lugemata postitus Postitas Külaline »

tegemist on jah 800m2 suuruse pinnaga mis jaguneb kolmeks ruumiks, 1-s üks kollektor 4 ringi, teises 3 kokku 10 ringi ja viimases 2tk kokku 6 ringi.

Temperatuuri tahaks juhtida termostaadiga. Kas siis ühiselt kõiki kollektorid või parema meelega eraldi. Samas ei näe mõtet kõigile eraldi pumpasid panna ja segamisõlmesid koos pumpadega, läheb üsna kalliks.

Ootan arvamusi soovitusi või lausa kogemusi analoogsest situatsioonist.
ProM
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 20
Liitunud: 13 Mai 2010, 15:33

Re: 5 kollektorit

Lugemata postitus Postitas ProM »

Külaline kirjutas:tegemist on jah 800m2 suuruse pinnaga mis jaguneb kolmeks ruumiks, 1-s üks kollektor 4 ringi, teises 3 kokku 10 ringi ja viimases 2tk kokku 6 ringi.

Temperatuuri tahaks juhtida termostaadiga. Kas siis ühiselt kõiki kollektorid või parema meelega eraldi. Samas ei näe mõtet kõigile eraldi pumpasid panna ja segamisõlmesid koos pumpadega, läheb üsna kalliks.

Ootan arvamusi soovitusi või lausa kogemusi analoogsest situatsioonist.
Ei peagi panema kõigile eraldi pumpasi. Ruume juhid termostaadiga ja kollektorite ringide peal ajamiga.
Külaline
külaline

Re: 5 kollektorit

Lugemata postitus Postitas Külaline »

ProM kirjutas:
Külaline kirjutas:tegemist on jah 800m2 suuruse pinnaga mis jaguneb kolmeks ruumiks, 1-s üks kollektor 4 ringi, teises 3 kokku 10 ringi ja viimases 2tk kokku 6 ringi.

Temperatuuri tahaks juhtida termostaadiga. Kas siis ühiselt kõiki kollektorid või parema meelega eraldi. Samas ei näe mõtet kõigile eraldi pumpasid panna ja segamisõlmesid koos pumpadega, läheb üsna kalliks.

Ootan arvamusi soovitusi või lausa kogemusi analoogsest situatsioonist.
Ei peagi panema kõigile eraldi pumpasi. Ruume juhid termostaadiga ja kollektorite ringide peal ajamiga.
300 m2 ruumi ühe termostaadiga juhtides on oht hirmsalt energiat raisata.
Juhtimissüsteemi peaks hästi läbimõtlema.
ping
:hello:
Vasta