Termostaat vahetatud

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
AlarHeinaste
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 16 Jaan 2017, 20:59
On tänanud: 1 kord

Termostaat vahetatud

Lugemata postitus Postitas AlarHeinaste »

Tere. On olemas vannitoas elektripõrandaküte,millel läks termostaat läbi,ostsin uue amprid jms sama kuid erinev firma, ühendasin ära,kuid sensor jäi vana termostaadi oma. Sest see on põrandasse valatud. Põrand läheb soojaks,isegi väga,reguleerida ei saa,sest termostaat ei tee midagi sellepeale kui seda nuppu keeran. Käisin isegi poes,et vahetan ümber,antigi uus,seälega sama lugu. Kas siis Heber HT-105 termostaadile ei sobi Eberle FRe-F2A sensor? Milles asi? Lühidalt kütab liiga palju ja reguleerida ei lase,küte koguaeg nagu max peal. Lülitil keerates ei tee klõpsu ka nagu tavaliselt teeks.
fgh
külaline

Re: Termostaat vahetatud

Lugemata postitus Postitas fgh »

Andur läbi. Tiri rüüsist välja ja pane uus.
A.S.
külaline

Re: Termostaat vahetatud

Lugemata postitus Postitas A.S. »

AlarHeinaste kirjutas:Kas siis Heber HT-105 termostaadile ei sobi Eberle FRe-F2A sensor?
Miks peaks? Andmelehti vaadates on andurite takistuste erinevus lausa kordades.
 
plb
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 239
Liitunud: 01 Jaan 2016, 11:44
Asukoht: Vlj
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Termostaat vahetatud

Lugemata postitus Postitas plb »

No ma ei tea - mul läks kokku kaks minutit, et leida mõlema kasutusjuhendid
Põrandaanduri takistused vastavatel temeperatuuridel on:
Heber: 5º≈22 070 Ω. 10º≈17 960 Ω. 20º≈12 091 Ω 40º≈8 312 Ω
Eberle: 85 279 66 785 41 272 17 085
No ei sobi kohe mitte.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Termostaat vahetatud

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Tere!
plb kirjutas:Põrandaanduri takistused vastavatel temeperatuuridel on:
Heber: 5º≈22 070 Ω. 10º≈17 960 Ω. 20º≈12 091 Ω 40º≈8 312 Ω
Eberle: 85 279 66 785 41 272 17 085
Kui andurile ühendada paralleelselt 16 kΩ https://www.oomipood.ee/product/1_2w_16k_16k_1_2w
peaks asi toimima
Vasta