põrandakütte automaatika ajam

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
pesa
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 7
Liitunud: 05 Dets 2016, 15:09

põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas pesa »

Sai hiljaaegu paigaldatud põrandaküttele Uponor Smartix automaatika. Kas on tavapärane, et automaatika ajamid lähevad suhteliselt soojaks? Võib-olla selline 30+ kraadi, rohkem kui tagasituleva vee temp. Tegu Uponor Vario PLUS Pro 24V, mis on ühendatud Smatrix Wave X-163 külge. On vahe kumba pidi juhtmed kontrollerisse panna?
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas Veikko »

See on normaalne temp kui nad on töös.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/novire@novire.eu +372 5810 3282
põrandakütja
külaline

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas põrandakütja »

30+ ei ole mingi temperatuur ju, isegi wc-potti kukkuv junn on harilikult 36-37 C. :D
uponor
külaline

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas uponor »

Palju õnne korraliku põrandakütte automaatika omanikule! Soovitame kindlasti kasutada ringide automaatse tasakaalustamise funktsiooni.
Töötava ajami mõõdukas soojenemine on normaalne. Ajami ühendamisel kontrolleriga pole juhtmete polaarsus oluline.
officer
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 499
Liitunud: 19 Jaan 2014, 09:19
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas officer »

põrandakütja kirjutas:30+ ei ole mingi temperatuur ju, isegi wc-potti kukkuv junn on harilikult 36-37 C. :D
...jätka palun oma (kindlasti!)huvitavaid eksperimente :roll:
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1304
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas toomas »

Tere.

Palju õnne korraliku põrandakütte automaatika omanikule! Soovitame kindlasti kasutada ringide automaatse tasakaalustamise funktsiooni.
Töötava ajami mõõdukas soojenemine on normaalne. Ajami ühendamisel kontrolleriga pole juhtmete polaarsus oluline.

30+ ei ole mingi temperatuur ju, isegi wc-potti kukkuv junn on harilikult 36-37 C. :D

Uponorile;
Ehk kutsute selle tegelase oma koolitusele kogemusi jagama. Mis moodi on seotud täiturmootori temperatuur ja potti kukkuva junni temperatuur??
Ei hakka edasi fantaseerima, postitaja on vist kütte ja kanalisatsiooni kokku ühendanud. Nüüd siis see kukkuv junn on jahtunud ja tekitab probleeme. Jõudis ajamini ja jahtunud olekus läbi ei jõua minna. Siit soovitus tõsta pealevoolu temperatuuri ja suurendada voolukiirust. Teadupärast soojem vesi lahuatab igasugust sitta ja kiirem voolukiirus ei tekita ummistusi.
See oleks ju ajalooline lähenemine. Isegi kuulaks seda suu ammuli. Arvan, et oleksid paljud huvitataud sellest teooriast. :yahoo: :yahoo:
junniekspert
külaline

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas junniekspert »

Minu arust soe junn on nagu 2 in 1 soojusenergia allikas. Esiteks saab ära kasutada selle otsese soojuse ehk siis lasta toas jahtuda kuni toatemperaratuurini ja alles siis potist alla lasta. Teiseks: kui junn on ära jahtunud ja oma soojuse tuppa ära andnud, siis võiks lasta tal korralikult ära kuivada ja siis saab katlas või ahjus ära põletada ja saabki ühest junnist 2 x sooja. :yahoo:
ermik
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 19 Okt 2016, 21:24

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas ermik »

pesa kirjutas:Sai hiljaaegu paigaldatud põrandaküttele Uponor Smartix automaatika. Kas on tavapärane, et automaatika ajamid lähevad suhteliselt soojaks? Võib-olla selline 30+ kraadi, rohkem kui tagasituleva vee temp. Tegu Uponor Vario PLUS Pro 24V, mis on ühendatud Smatrix Wave X-163 külge. On vahe kumba pidi juhtmed kontrollerisse panna?
Kas on saladus,kui palju see asi sulle maksma läks? Oleks endale ka vaja
põrandakütja
külaline

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas põrandakütja »

Tegelikult räägi kõigepealt milline süsteem sul on ja millest puudust tunned? Võibolla see suhteliselt kallis automaatika ei pruugi olla su soovide lahendamiseks kõige õigem variant.
ermik
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 19 Okt 2016, 21:24

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas ermik »

Tegemist 1-korrusega, kus 7 põrandakütte ringi. Nendest kolme tahaks saada termostaate tubadesse, mis siis reguleeriks temperatuuri. Kaableid tubadest kollektori juurde veetud ei ole
pesa
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 7
Liitunud: 05 Dets 2016, 15:09

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas pesa »

Tore näha, et vahepeal postitus ka ilma minuta elanud. Mul kogu põrandaküttega mingi jama sees. 2. korruse kaugemad toad millel ka suured aknad, ei kipu soojaks minema. Ka lisapumbaga. Kahtlustan, et midagi on kunagi kuskil valesti ehitatud, kuid enamus maja oli valmis, kui ostetud sai.
Lisan pildi, kus näha pealevool ja äravool. Paigaldatud põrandakütte torudel on aga märgata noolt üles. Kas paigaldajad mõelnud sellega vee liikumise suunda. On liikumise suunal vahet?
Peale automaatika paigaldamist hakkasid vooluhulga regulaatorid põrisema, kui mõni kontuuri ajam kinni läheb. Kas saab kuidagi sellest lahti?
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1304
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas toomas »

Tere.

Selle pildi järgi on küll pealevool ja tagasivool segamini. Torul markeering peal, et tuleb tagasi. Kui tubades on suured aknad, siis sinna ette tehakse omaette kontuur ehk kardin. Paistab 20 mm toru olema, Selle max kontuuri pikkus on 120 m. Kui üle selle siis jama majas.


Toomas.
Külaline
külaline

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Põrandas oleval torul pole küll mingit vahet kummalt poolt vesi sisse läheb ja kummalt poolt tagasi.
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1304
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas toomas »

Külaline kirjutas: 11 Dets 2018, 17:36 Põrandas oleval torul pole küll mingit vahet kummalt poolt vesi sisse läheb ja kummalt poolt tagasi.
Tere.

Reeglina on pealeminev välimime perimeeter.

Toomas
Külaline
külaline

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Me ei tea kuidas seal toru maha keritud on: http://www.baltimir.ee/templates/public ... o_5_et.jpg
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

pesa kirjutas: 11 Dets 2018, 14:46 Tore näha, et vahepeal postitus ka ilma minuta elanud. Mul kogu põrandaküttega mingi jama sees. 2. korruse kaugemad toad millel ka suured aknad, ei kipu soojaks minema. Ka lisapumbaga. Kahtlustan, et midagi on kunagi kuskil valesti ehitatud, kuid enamus maja oli valmis, kui ostetud sai.
Lisan pildi, kus näha pealevool ja äravool. Paigaldatud põrandakütte torudel on aga märgata noolt üles. Kas paigaldajad mõelnud sellega vee liikumise suunda. On liikumise suunal vahet?
Peale automaatika paigaldamist hakkasid vooluhulga regulaatorid põrisema, kui mõni kontuuri ajam kinni läheb. Kas saab kuidagi sellest lahti?

Vee tegelik ja ainus liikumissuund peaks olema nii nagu Sinu nooled näitavad. Tagasivool 34C aga pealevool?
Automaatika ei ole kõikvõimas, sobib peenhäälestuseks. Iga küttekontuuri pealevoolu kiirus (l/min) tuleks käsitsi eelreguleerida (+ 15%).
uponor
külaline

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas uponor »

Kui uskuda põrandakütte torudel olevaid nooli, on peale- ja tagasivool segamini aetud. Uponori kollektoritel on ajamid (sinised) alati tagasivoolul ning vooluhulga regulaatorid pealejooksul. Lisatud pildil tundub see olevat vastupidi.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Kolm aastat tagasi sai harutatud probleemi kus tagasivool oli ühendatud, Uponor SPI Vario PLUS vooluhulgaregulaatoritega, kollektoriga.
viewtopic.php?f=9&t=52883
Juhtmejaan
külaline

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas Juhtmejaan »

Selle Uponori juhtmevaba süsteemiga tasub väga ettevaatlik olla. Pandi see paika, mul maja ca 280m2 ja 2 korrust. Termostaadid ja keskjaam ei suutnud levida hästi ja kaotasid pidevalt ühendust. Toad külmad ja naine närvis. Lõpuks leidsin lahenduse mis ei vajanudki eraldi termostaati. Kasutab mingit zwave nimelist juhtmevaba sagedust, ja tubadesse panin suitsu- ja liikumisandurid mis mõõdavad temperatuuri. Kollektori juures analoogne karp nagu uponoril ja kogu suhtlust manageerib üks pisike kontroller mis istub wifis. Natuke uurisin selle zwave kohta enne paigaldust ka ja põhiasi miks ma selle valisin on asjaolu, et a) Ta on ette nähtud koduautomaatikaks b) tema levi pikendadakse läbi teiste zwave seadmete edasi.

Seega kaugemad 2 magamistuba mis mul uponoriga hädas olid koguaeg, sinna panin lüliti taha zwave dimmerid 2tk mis levi võimendavad ja nüüd on 0 probleemi. Preemiaks ka see, et magamistoa valgustid on dimmerdatavad.

Esiti arvasin, et hind tuleb jõle kirves, aga minu eraldijuhitavad 10 tsooni automaatika oli nõks üle 1000€. Praktilislet sama raha oli ka uponori eest vaja välja käia - aga nüüd kodus 21. sajandi tunne ka vähemalt :hello:
Kristel
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 47
Liitunud: 14 Mai 2014, 10:02
On tänanud: 1 kord

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas Kristel »

Kustutasin pildi lingi igaks juhuks ära.
pesa
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 7
Liitunud: 05 Dets 2016, 15:09

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas pesa »

Külaline kirjutas: 11 Dets 2018, 18:36 Me ei tea kuidas seal toru maha keritud on: http://www.baltimir.ee/templates/public ... o_5_et.jpg
Naabermajal oli spiraalne, seega võib eeldada (aga mitte täitsa kindel olla), et mul ka.
Adlolf kirjutas: 11 Dets 2018, 21:09 Vee tegelik ja ainus liikumissuund peaks olema nii nagu Sinu nooled näitavad. Tagasivool 34C aga pealevool?
Automaatika ei ole kõikvõimas, sobib peenhäälestuseks. Iga küttekontuuri pealevoolu kiirus (l/min) tuleks käsitsi eelreguleerida (+ 15%).
Peale voolav temp on hetkel 39C. Üks kaugem tuba on täitsa põhja keeratud, muidu oli seal vaevu 19-20C temperatuur (soovitud temp 22C), aga jah sel toal on ka 3x3m suurune aken. Ei tea miks see küll vajalik oli. Teised sarnase vooluhulga mõõdiku juures. Või kas oleks õigem kõik ikkagi sama vooluhulga peale häälestada?
kunn24 kirjutas: 13 Dets 2018, 12:00 Õelvara installivasse kohta ei maksaks ikka pilte panna või oligi see selle teema eemärk?
ImgBB kasutamise eesmärk polnud kindlasti mitte malware jagada. Kasutuses olevas arvutis on nii F-Secure kui Palo Alto Traps, kui sealt midagi oleks tulnud, oleks mõlemad juba postitamise ajal reageerinud.
Külaline
külaline

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas Külaline »

pesa kirjutas: 14 Dets 2018, 11:44 Peale voolav temp on hetkel 39C. Üks kaugem tuba on täitsa põhja keeratud, muidu oli seal vaevu 19-20C temperatuur (soovitud temp 22C), aga jah sel toal on ka 3x3m suurune aken.
Kui praeguste ilmadega pealevool 39C ja ruum nii jaha siis talvel läheneb juba nullile.Ilmselt olematu kogus küttetoru on maha pandud ja ka soojustus tundub nigel olema.3x3 aken pole mingi probleem,kui selle ette on tihedalt küttetoru paigaldatud.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: põrandakütte automaatika ajam

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

pesa kirjutas: 14 Dets 2018, 11:44
2. korruse kaugemad toad millel ka suured aknad, ei kipu soojaks minema. Ka lisapumbaga.
Peale voolav temp on hetkel 39C. Üks kaugem tuba on täitsa põhja keeratud, muidu oli seal vaevu 19-20C temperatuur (soovitud temp 22C)
Selle kollektori kaugema toa küttekontuuri seadistuse, max läbivoolu kiiruse juures minimaalse küttevee temperatuuriga(39) soovitud temp 22C, paika saamine oligi kõigepealt vajalik.
pesa kirjutas: 11 Dets 2018, 14:46
Peale automaatika paigaldamist hakkasid vooluhulga regulaatorid põrisema, kui mõni kontuuri ajam kinni läheb. Kas saab kuidagi sellest lahti?
Selleks on vaja vähendada vastava kontuuri läbivoolu kiirust.
Vasta