Põrand ei lähe soojaks

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas arno14 »

Järjekordne teema "põrand ei lähe soojaks". Kahes toas ei lähe põrandada soojaks. Täpsemalt ei lähe ühes toas põrand soojaks ja teises toas 3 st kontuurist 2 on külmad.
Külmad st leiged. Mõlemad leiged kontuurid tulevad erinevatest kollektoritest. Sissetuleva ja väljuva vee tem vahed on 1-2 kraadi. Teised kontuurid mõlemas kollektoris töötavad, st kütavad. Olen teinud järgmiseid üritusi, olen kõik kontuure kinni keeranud ja mitte toimivaid täiega lahti hoidnud, ca üle ööpäeva, tulemust ei olnud tem vahed ikka 1-2 kraadi. Siis lasin kontuurid täiega läbi, keerasin tagasivool kollektorist kinni, tegin kraani lahti kollektorist ja lasin trassisurvega kõik kontuurid järjest läbi sh ka toimivad. Tulemust ei ole. Milles võib probleem olla?
Põnev on see, et asi toimis enne, olukord muutus kui puhastasin mudafiltrit soojuspumbal, kuid need toimingut ei saa omavahel ju seotud olla.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Sodi võis kontuuris ladestuda ja peaaegu ummistuse teha. Soovitan korrata probleemsete kontuuride läbipesu.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

No ju see mudafiltri sodi ei tulnud kõik välja ja järelejäänud sodi leidis uue koha kus koguneda.
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas arno14 »

Kas lasen läbipesu alates soojuspumbast või panna kollektori kraanid ja toimivad kontuurid kinni ja pesta kollektorist?
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Alguseks mudi neid kollektoriajameid.
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas arno14 »

dumbuser kirjutas:Alguseks mudi neid kollektoriajameid.
Kollektor ajamite all olevaid "nipleid"? Kas on võimalus, et need kohad on sodi kinnitõmmanud? Kas reguleerklappe ka?
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Need kohad ongi reeglina ummistuse põhjuseks kuna on kõige väiksemad avad kontuuride ja kollektorite juures. Kui ajamid maha keerata siis on seal mingi peenike pulk mida ajam liigutab. Seda mudi üles-alla kuskil paarkümmend korda, kuniks ta kergemalt käima hakkab. Kui ei hakka kergemalt käima siis polnud ka ummistust, või kui oli siis üsna olematu. Reguleerventiilide puhul jäta meelde/märgi üle mis asendis nad on. Pärast on väga hea kui nad on samas asendis tagasi, muidu on süsteemi tasakaal kadunud. Kui kogu eelneva põhjal kasvõi mõni kontuur nö ellu ärkas siis on põhjus teada. Vbl ühest korrast ei piisa. Pärast peaks muidugi jälle mudasõela kallale ka minema.
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas arno14 »

Mängisin selle kollektorajami aluse nipliga ja märkasin, et reguleerklapi "ujuk" liigub väga sujuvalt, samas korras kontuuridel liigub see väga järsku, kas ummistus võib olla siis reguleerklapis, vabandan, kui nimetan asju valesti
Külaline
külaline

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kas kollektrite ajamid on nc või no? Kas elekter jõuab peale?
Kas oled proovinud nii et ajamid täitsa maha keeratud ja siis ka soojaks ei lähe ?
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas arno14 »

Külaline kirjutas:Kas kollektrite ajamid on nc või no? Kas elekter jõuab peale?
Kas oled proovinud nii et ajamid täitsa maha keeratud ja siis ka soojaks ei lähe ?
Kogu eespool olev jutt on olukorras kus kontuuril on ajam maha võetud
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas Veikko »

Keera siis mittetöötavate kontuuride klapid välja ja vaata visuaalselt kas on ummistusi või muid muutusi.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/novire@novire.eu +372 5810 3282
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas arno14 »

Veikko kirjutas:Keera siis mittetöötavate kontuuride klapid välja ja vaata visuaalselt kas on ummistusi või muid muutusi.

Palun selgita, mida tähendab klapid välja, kas need reguleerklapid kollektorist täitsa välja keerata, st otsast ära?
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas Veikko »

arno14 kirjutas:
Veikko kirjutas:Keera siis mittetöötavate kontuuride klapid välja ja vaata visuaalselt kas on ummistusi või muid muutusi.

Palun selgita, mida tähendab klapid välja, kas need reguleerklapid kollektorist täitsa välja keerata, st otsast ära?
Ajami võtad maha ja siis 17 mm võtmega keerad klapi plastkorpusest välja.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/novire@novire.eu +372 5810 3282
FlowRate
külaline

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas FlowRate »

dumbuser kirjutas:Need kohad ongi reeglina ummistuse põhjuseks kuna on kõige väiksemad avad kontuuride ja kollektorite juures. Kui ajamid maha keerata siis on seal mingi peenike pulk mida ajam liigutab. Seda mudi üles-alla kuskil paarkümmend korda, kuniks ta kergemalt käima hakkab. Kui ei hakka kergemalt käima siis polnud ka ummistust, või kui oli siis üsna olematu. Reguleerventiilide puhul jäta meelde/märgi üle mis asendis nad on. Pärast on väga hea kui nad on samas asendis tagasi, muidu on süsteemi tasakaal kadunud. Kui kogu eelneva põhjal kasvõi mõni kontuur nö ellu ärkas siis on põhjus teada. Vbl ühest korrast ei piisa. Pärast peaks muidugi jälle mudasõela kallale ka minema.
Kas need peenikesed pulgad peaksid liikuma pigem kergelt või raskelt?
Plaanin ise ka automaatika panna ja kruvisin prooviks praegused manuaalsed punnid oma SKS kollektoritelt maha. Aga kui vajutasin neid peenikesi pulki, siis oli sõrmel surudes päris valus, pidin ikka omajagu jõudu kasutama. Imetlusväärne kui ajam suudab selle pulga 24V ajamiga alla lükata. :)
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Sõrmega neid üldiselt ikka ei vajuta. See pulgake peab olenemata veesurvest ju ühes ja samas asendis olema. Ja see on lahendatud üsna tugevate vedrude abil.
FlowRate
külaline

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas FlowRate »

dumbuser kirjutas:Sõrmega neid üldiselt ikka ei vajuta. See pulgake peab olenemata veesurvest ju ühes ja samas asendis olema. Ja see on lahendatud üsna tugevate vedrude abil.
Tänud. Siis on järelikult kõik ok. :)
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Nad peavad liikuma sujuvalt. Ehk siis kogu liikumise ulatuses ühtlaselt. Kui natuke liigub ja siis edasi liikumiseks on korraga rohkem jõudu vaja, vot siis võib mingit jama kahtlustada.
külaline10
külaline

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas külaline10 »

Milline vee temp. peaks teie kogemustest põranda kontuuridesse mineme,et -10°/-12°välisõhu
juures oleks toas 23°.Tean,et see sõltub paljudest asjaoludest aga siiski.Mul omal 33°.Bosch 6000Aw 9kw
Külaline
külaline

Re: Põrand ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas Külaline »

külaline10 kirjutas:Milline vee temp. peaks teie kogemustest põranda kontuuridesse mineme,et -10°/-12°välisõhujuures oleks toas 23°.Tean,et see sõltub paljudest asjaoludest aga siiski.Mul omal 33°.Bosch 6000Aw 9kw
27...28C oleks ülihea.Sinu 33C pole ka paha.Kui õues on -25C peaks sul eeldatavasti sisenev temp olema 41C,mis on veel lubatud piiripealne temperatuur,ilma betooni/konstruktsiooni kahjustamata.
Vasta