maakollektori pealveoolu temp?

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Külaline
külaline

maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas Külaline » 02 Nov 2016, 22:31

Tere,

Paigaldasin sel aastal maasoojuspumba. Uurin temperatuure iga päev ja tekkis küsimus?
Augustis oli pealevoolu temperatuur ca 12 kraadi. Siis nüüd on see järsult langenud, eelmine nädal oli 6 kraadi, täna oli pealevool 4.5 ja tagasivool 0.2 kraadi. Maakollektorit on kaks ringi, kokku 800 m. Pump on nibe 12kw inverter. maja 150 ruutu. Pump tiksub kusagil 20-35hz juures.
Olen natuke mures, et kas pealevool ei ole liiga madala võitu, praegu ju alles novembri algus?
Kui palju teil praegu maast soojust tuleb?

johhaidii
külaline

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas johhaidii » 03 Nov 2016, 07:48

Midagi mõistlikumat pole teha kui iga päev mingeid temperatuure vahtida ja nende pärast muretseda? Küll see kevadeks näha on kuidas talve ära kütta jõuab. Maaküte juba on on selline prognoosimatu asjandus, et tuleb sooja nii nagu tuleb, millise kasuteguteguriga tuleb, seda ei tee ette keegi. :scratch:

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3836
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 52 korda

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 03 Nov 2016, 10:21

Külaline kirjutas:Pump tiksub kusagil 20-35hz juures
Mida see tähendab?

Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6710
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 127 korda

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas Kalvis » 03 Nov 2016, 12:41

See peaks tähendama, et kompressor on sagedusjuhitav - Soojuspumpadel on võimsus ja väljundtemperatuur sagedusest sõltuv.
Kui energiatarve on väiksem kui majja vaja siis nii tehaksegi võimsuse juhtimist.

uhh
külaline

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas uhh » 04 Nov 2016, 12:29

Mind ka huvitaks teiste kasutajate maakütte sisse/välja temp.
Endal 2x50m puurkaevud ja Nibe 6kw.Hetkel sisse 0 välja -4
Saan aru,et see täitsa ok,kui selliselt talvläbi oleks?

mnjah...
külaline

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas mnjah... » 05 Nov 2016, 14:03

Tervist,

Panen ka oma numbrid siia. Sisse tuleb hetkel 5,8 kraadi ja välja 1,8. Pumbaks Nibe F1245 10kW, kollektor 2x350m ja kütan 190m2.

Parimat!

Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3169
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 37 korda

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas Hiid » 05 Nov 2016, 19:16

ma täna vahtisin, mul 480m voolik maas ja 8kw NIBE pump. Onn sai 150m2
Sisse tuli midagi 7 kandis ja välja 3 kandis.

nibu
külaline

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas nibu » 05 Nov 2016, 23:01

Sisse -3 ja välja -6. Krdi psk süsteem see maasoojuspump. :banghead:

olev
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 22
Liitunud: 01 Okt 2010, 21:08
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 2 korda

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas olev » 06 Nov 2016, 11:14

Sisse 6 ja välja 3 - Thermia G2 8kw, 480m kontuur ja 160 ruutmeetrit köetavat pinda.

plekid
külaline

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas plekid » 06 Nov 2016, 18:31

nibu kirjutas:Sisse -3 ja välja -6. Krdi psk süsteem see maasoojuspump. :banghead:
On see kontuur ikka maasees? :D

Külaline
külaline

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Nov 2016, 20:15

Teema algataja,
Täna tuleb sisse 3 kraadi ja välja läheb -0.5.
Ma ei tea miks mulle tundub, et seda on ikka vähevõitu. Lumi on ju maas, oleks veel paljas maa. 6-7 kraadi oleks nagu ok.

Külaline
külaline

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Nov 2016, 23:00

Külaline kirjutas:Teema algataja,
Täna tuleb sisse 3 kraadi ja välja läheb -0.5.
Ma ei tea miks mulle tundub, et seda on ikka vähevõitu. Lumi on ju maas, oleks veel paljas maa. 6-7 kraadi oleks nagu ok.

Teemaalgataja mure on mõistetav.,,. oled hulga raha kulutanud ja tahad parimat tulemust....
Võta labidas, kaeva keset õue auk ja mõõda pinnaser temperatuuri kollektori paigaldussügavusel...
:hello:

Külaline
külaline

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Nov 2016, 08:53

Küsiks, kas tuba on soe? Kui jah siis ei ole probleemi ja pole vaja katlaruumis iga päev numbreid vaatamas käia.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3836
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 52 korda

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 07 Nov 2016, 08:56

Külaline kirjutas:Küsiks, kas tuba on soe? Kui jah siis ei ole probleemi
Elektriarvesti näitu võiks sel juhul ka kontrollida.

Kasutaja avatar
laurit
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 283
Liitunud: 13 Jaan 2010, 23:15
Asukoht: Harjumaa
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 3 korda

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas laurit » 07 Nov 2016, 10:23

Sisse tuli 6,2, välja läks 2,1.
2x350m toru.

Külaline
külaline

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Nov 2016, 11:40

Külaline kirjutas:Teema algataja,
Täna tuleb sisse 3 kraadi ja välja läheb -0.5.
Ma ei tea miks mulle tundub, et seda on ikka vähevõitu. Lumi on ju maas, oleks veel paljas maa. 6-7 kraadi oleks nagu ok.
Talv pole veel alanud, aga mis sellest elektriküttest ikka tahta :)

Külaline
külaline

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Nov 2016, 11:56

Need kapillaartermomeetrid ei maksa ju suurt miskit.. peaks ju saama küll lihtsalt maasse kaevata, või on ju ka vist lihtsaid elektrilisi termomeetreid olemas.
Maasoojuspumba omanikul oleks huvitav vast teada , kui palju pinnasetemperatuur kontuurist kaugemal on. Jõuad ehk uusehitusel aasta pärast ühe kontuuri lisada, enne kui iluaia rajad.

Või paigaldavad firmad peaks sellest infist huvitatud olema, et järgmistele kundedele optimaalsemaid lahendusi soovitada ja alapakkumise teinud konkurentide vigu näidata.
:scratch:

Külaline
külaline

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Nov 2016, 12:26

Küülaline kirjutas:
Külaline kirjutas:Küsiks, kas tuba on soe? Kui jah siis ei ole probleemi
Elektriarvesti näitu võiks sel juhul ka kontrollida.
tänapäevased pumbad peaks ise tarbitud elektrit ja toodetud soojusenergiat näitama. Mull küll Daikini õhk-vesi, see igatahes näitab..

Külaline
külaline

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Nov 2016, 20:03

Või paigaldavad firmad peaks sellest infist huvitatud olema, et järgmistele kundedele optimaalsemaid lahendusi soovitada ja alapakkumise teinud konkurentide vigu näidata
Paigaldavad firmad ei ole huvitatud mingitest seadmtest, mis soojuspumba tegeliku kasuteguri kohta võiks infot anda, sest see kasutegur on kehvem kui lubatakse ja ega põhimõtteliselt see asi ennast kõrge hinna tõttu rahaliselt ära tasuda ei jõuagi. :)

Külaline
külaline

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Nov 2016, 01:36

Külaline kirjutas:
Küülaline kirjutas:
Külaline kirjutas:Küsiks, kas tuba on soe? Kui jah siis ei ole probleemi
Elektriarvesti näitu võiks sel juhul ka kontrollida.
tänapäevased pumbad peaks ise tarbitud elektrit ja toodetud soojusenergiat näitama. Mull küll Daikini õhk-vesi, see igatahes näitab..

Kas sa auto kompuutri näidatud kütusekulu ka usud?
naiivitar. See näitab seda mida tahetakse tarbiale näidata.
:hello:

Külaline
külaline

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Nov 2016, 02:31

Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
Küülaline kirjutas:
Külaline kirjutas:Küsiks, kas tuba on soe? Kui jah siis ei ole probleemi
Elektriarvesti näitu võiks sel juhul ka kontrollida.
tänapäevased pumbad peaks ise tarbitud elektrit ja toodetud soojusenergiat näitama. Mull küll Daikini õhk-vesi, see igatahes näitab..

Kas sa auto kompuutri näidatud kütusekulu ka usud?
naiivitar. See näitab seda mida tahetakse tarbiale näidata.
:hello:
Usun küll, sest olen selle teistmoodi ära mõõtnud ja tean palju juurde tuleb liita. :)

Kasutaja avatar
JyriPaike
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 192
Liitunud: 28 Mai 2011, 17:06
On tänanud: 5 korda

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas JyriPaike » 08 Nov 2016, 10:04

Seade on Alpha-innoTec’ i12kW soojuspump 180 L boileriga, kollektor 2x 350 m
lisaks ka veel maakollektori soojusvaheti, et kasutada päikese energiat maast tuleva
vedeliku soojendamiseks enne soojuspumpa sisenemist. Temperatuurid peale töötsüklit olid sellised:
Pilt065.jpg
Soojuspumba tabloo
Pilt065.jpg (84.9 KiB) Vaadatud 10307 korda
Peale soojuspumba töötsüklit jääb tööle väike soojusvaheti ringluspump, mis saadab päikesesoojuse maakollektorisse. Päiksekollektori temperatuur oli üsna madal - ilm talviselt pilvine:
Pilt066.jpg
Päiksekontrolleri tabloo
Pilt066.jpg (109.59 KiB) Vaadatud 10307 korda

kapsapea
külaline

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas kapsapea » 08 Nov 2016, 20:24

JyriPaike kirjutas: Temperatuurid peale töötsüklit olid sellised:
tarbevesi elama pole veel hakanud sellise temperatuuri juures?

Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3169
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 37 korda

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas Hiid » 09 Nov 2016, 07:35

mu oma kuumutab aegajalt millimalikad läbi. Pidev temp on 50 peale pandud

Külaline
külaline

Re: maakollektori pealveoolu temp?

Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Nov 2016, 09:31

Küttetakti ajal sisse ~3,6, välja ~-0,3. Tarbevee soojendamise ajal välja ~+0,3. Pump on 6kW,kontuur 350m. Pinda 210m2.

Vasta