Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
plutso
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 51
Liitunud: 10 Jaan 2012, 13:17
On tänanud: 16 korda

Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas plutso »

Tere

Vesipõrandakütte toru lekib ja rõhk langeb. Hommikul tõstan rõhu 3-le bar-le ja õhtuks langeb 1,5-le bar-le. Rõhu tõstmine toimub siis tarbevee lisamise kaudu ehk avan kraani, mis ühendab tarbeveesüsteemi vesipõrandakütte torudega.

Olen laisk ja seetõttu ka vaene :), ning ei soovi praegu kohe selle põrandakütte toru lekke otsimise ja parandamisega tegeleda. Seetõttu küsimus järgmine, kas võiks jättagi selle kraani avatuks, mis ühendab tarbeveesüsteemi ja põrandaküttesüsteemiga? Sellega peaks siis olema tagatud, et rõhk enam ei lange. Millised võivad olla kõige hullemad tagajärjed? Ise suutsin oma väikest ajumahtu kasutades välja mõelda, et tõenäoliselt suureneb tarbevee ja küttekulud. Aga ehk teab keegi veel midagi, mis võiks viltu minna?

Mida arvate?
Külaline
külaline

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

plutso kirjutas: Mida arvate?
kuhugi ju see vesi voolab :) ei ole vist eriti hea vett maha valada veelvähem konstruktsiooni sisse, targem oleks süsteem seisata ja tühjendada.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

See vesi ei kao ei kuhugi vaid kuskil konstruktsiooni. Konstruktsioonide huvides oleks kasulik leke leida. Minu kogemuse järgi on tegu piisavalt suure lekkega mis paistab tilkumisena välja. Kui leke on leitavas ja ligipääsetavas kohas siis on suht lihtne päeva jooksul remontida. Kui on põrandas siis saab kontuuri kindlaks teha ja kõige lihtsam oleks see kontuur sulgeda. Ootad kevade ära siis remondid.
mati55
külaline

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas mati55 »

3-ni ei tasu küll lasta rõhku sel juhulk kui katki on, hoia nii madalat rõhku kui süsteemi toimimiseks võimalik. Kui madalale üldse langeb kui ei täida iga päev, äkki jääb näit. 1 juurde pidama.
plutso
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 51
Liitunud: 10 Jaan 2012, 13:17
On tänanud: 16 korda

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas plutso »

mati55 kirjutas:3-ni ei tasu küll lasta rõhku sel juhulk kui katki on, hoia nii madalat rõhku kui süsteemi toimimiseks võimalik. Kui madalale üldse langeb kui ei täida iga päev, äkki jääb näit. 1 juurde pidama.
Selle peale ei tulnudki, et 3 bar-i võib liiast olla. Läksin vaatasin põrandaküttetorude manomeetrit lähemalt. Seal on kuni 0,5 bar-ini märgitud punasega, 0,5 - 1,5 bar-i sinisega ja ülejäänud musta värviga, kusjuures 3 bar-i juures on väike punane kriips. Seega 3 on vist tõesti tiba palju. Tõenäoliselt norm on see siniselt märgitud 0,5 - 1,5 bar-i.

Tänud:)
plutso
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 51
Liitunud: 10 Jaan 2012, 13:17
On tänanud: 16 korda

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas plutso »

Kalvis kirjutas:See vesi ei kao ei kuhugi vaid kuskil konstruktsiooni. Konstruktsioonide huvides oleks kasulik leke leida. Minu kogemuse järgi on tegu piisavalt suure lekkega mis paistab tilkumisena välja. Kui leke on leitavas ja ligipääsetavas kohas siis on suht lihtne päeva jooksul remontida. Kui on põrandas siis saab kontuuri kindlaks teha ja kõige lihtsam oleks see kontuur sulgeda. Ootad kevade ära siis remondid.
Mis kahju see lekkiv vesi sellele betoonpõrandale võib teha? Betooni all on pinnas.
siim514
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 52
Liitunud: 16 Okt 2012, 14:54
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 3 korda

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas siim514 »

plutso kirjutas: Mis kahju see lekkiv vesi sellele betoonpõrandale võib teha? Betooni all on pinnas.
Mis sa arvad kauaks seda pinnast sinna jätkub kui vesi seda koguaeg ära uhub?
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas Veikko »

Katla rikud ka ära kui sinna pidevalt vett lisada, varsti katlakivi täis.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/novire@novire.eu +372 5810 3282
mati55
külaline

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas mati55 »

plutso kirjutas:
mati55 kirjutas:3-ni ei tasu küll lasta rõhku sel juhulk kui katki on, hoia nii madalat rõhku kui süsteemi toimimiseks võimalik. Kui madalale üldse langeb kui ei täida iga päev, äkki jääb näit. 1 juurde pidama.
Selle peale ei tulnudki, et 3 bar-i võib liiast olla. Läksin vaatasin põrandaküttetorude manomeetrit lähemalt. Seal on kuni 0,5 bar-ini märgitud punasega, 0,5 - 1,5 bar-i sinisega ja ülejäänud musta värviga, kusjuures 3 bar-i juures on väike punane kriips. Seega 3 on vist tõesti tiba palju. Tõenäoliselt norm on see siniselt märgitud 0,5 - 1,5 bar-i.

Tänud:)
3 bar ei pruugi otseselt liiga palju olla, kuid lihtsalt leke oleks madalama rõhuga väiksem ja vähemalt kuni lekke likvideerimiseni tasub hoida madalamat. ÜPeaks ka vaatama kas kaitseklapp ei leki ja paisupaagi õhurõhk on õige.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Lühiajaliselt ehk ei jõuagi mingit kahju tekkida.
Kuid kui kontuuri tead siis pane parem see kinni. Katsetamiseks keerad kontuurid ükshaaval mõlemast otsast lukku ja kui rõhk ei lange ongi rikkis kontuur leitud. Ja siis nii jätadki kuni küttehooaja lõppemiseni.
Üks oht on veel - kui unustad vett lisamast siis ... jookseb ohtlikult tühjaks ja võid kogu süsteemi nässu keerata.
plutso
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 51
Liitunud: 10 Jaan 2012, 13:17
On tänanud: 16 korda

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas plutso »

Kalvis kirjutas:Lühiajaliselt ehk ei jõuagi mingit kahju tekkida.
Kuid kui kontuuri tead siis pane parem see kinni. Katsetamiseks keerad kontuurid ükshaaval mõlemast otsast lukku ja kui rõhk ei lange ongi rikkis kontuur leitud. Ja siis nii jätadki kuni küttehooaja lõppemiseni.
Üks oht on veel - kui unustad vett lisamast siis ... jookseb ohtlikult tühjaks ja võid kogu süsteemi nässu keerata.
Kontuur on teada ja see oligi vahepeal kinni keeratud ja rahu oli maa peal. Aga häda selles, et see on vannitoa kontuur ja talvel külmaga ei ole võimalik seal olla, kui küte väljas.

Ohh jah..eks ma pea ikka seda parandama hakkama, aga ei viitsi ju ... :)
vastaja
külaline

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas vastaja »

Köhi pappi ja lase teha siis kui ise ei viitsi. :D
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas Veikko »

Kui vannituba siis seal ju plaadid põrandal ja leket peaks termokaameraga olema kerge leida. Külmale põrandale lased 50 kraadise vee kontuuri ja 10-20 minuti jooksul peaks see koht olema näha. Tavalisel joonistub konkreetne toru pildile, aga katkises kohas peaks tulema torust laiem ja ebamäärane moodustis.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/novire@novire.eu +372 5810 3282
Külaline
külaline

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Ja mis siis edasi tehakse kui koht leitud?
Külaline
külaline

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Siis peksad põranda sodiks ja vead uue kontuuri.
Külaline
külaline

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas:Siis peksad põranda sodiks ja vead uue kontuuri.
võtad plaadid üles , toksid toru piisavalt vabaks ,et jätkata saaks ja parandad ära , valad kinni ja paned plaadid tagasi. n*ssi täie raha eest
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Veikko ütles välja kuidas teada kontuuris leke leida. Samuti soovitan viimasena mainitud lahendust, et selles kohas uuristad betoonist vigase koha välja ja remondid ära. Viimase lahenduse jaoks on netis isegi videod üleval, samuti lekke otsimiseks. Ma olen ka vaid infrapuna termomeetriga kontuuri enam vähem üles leidnud. Antud juhtumil on eksimise võimalus siiski liiga suur.
Olen korra betooni seest liitmikku parandanud, vastik oli aga tehtud sai. Vastik on see, et tuleb ruumi tegemiseks piisavalt pikalt toru välja raiuda ja seda tegin käsitsi (mõnes kohas sai relakat ka kasutada)
plutso
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 51
Liitunud: 10 Jaan 2012, 13:17
On tänanud: 16 korda

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas plutso »

Tere

Nüüd olen juba paeaegu, et kuu aega (talvel külmaga ei tahtnud jubida) otsinud seda viiku, mis lekib, aga pole leidnud. Kui üks haaval neid kinni keerata, siis kõigi viikude korral surve langeb. Katsetasin siis, et keerasin kolme kaupa neid kinni, et äkki on mitu toru katki ja seepärast ei leiagi ühe kaupa üles. Aga ka see ei aidanud, ka kolme kaupa kinni keerates surve langes. Täna hommikul siis mõtlesin, et keeran kõik kinni, aga selle käigus hakkasin kahtlema, kuna torudes hakkas kostma aina kõvemat kohinat ja siis täpsemalt vaadates tundub mulle, et kui ma kõik viigud kinni keeran, siis polegi võimalik veel ringelda ja see võib vist pubmale litaka panna.
On kellegil ideid, millisel viisil võiksin veel neid viike kinni ja lahti keerata, et viga üles leida?
Külaline
külaline

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Mitte ainult läbivoolu kinni keerata vaid mõlemad otsad kontuuril tuleb kinni keerata.
ping
:hello:
plutso
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 51
Liitunud: 10 Jaan 2012, 13:17
On tänanud: 16 korda

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas plutso »

Jah mõlemad otsad on kinni keeratud. Lihtsalt küsimus selles, et kas kõiki viike korraga tohib kinni keerata, kas pumbale on see hea?
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Misasja sa seal teha tahad ? Kui on vaja leida lekkiv osa siis pane kogu küte seisma, kõik pagana pumbad ja nublakad lülita välja. Siis mõõda surve. Seejärel lahuta süsteem tükikesteks, ehk siis pane kontuurid kinni, magistraalid kinni. Ja siis leia see tükk kus surve kaob ning uuri seda. Siinkohal ära unusta, et kui survetesti alustad sooja veega siis vee jahtudes kaob surve igalt poolt. Seega on mõistlik teha seda testi külma või jahtunud veega.
plutso
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 51
Liitunud: 10 Jaan 2012, 13:17
On tänanud: 16 korda

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas plutso »

Pean vist ikka profi kutsuma. Mitte midagi ei saa aru :) kas survet saab mõõta ka nii, et pump ei tööta?
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Sul on vaja leida koht kus on leke. Mis on veel lihtsam kui süsteem jupikesteks teha ja leida see jupike kus surve kaob. Milleks pump vaja on ?
plutso
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 51
Liitunud: 10 Jaan 2012, 13:17
On tänanud: 16 korda

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas plutso »

Kui nüüd järgi mõelda, siis tõesti, pump pole
primaarne. Lähen katsetama.
plutso
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 51
Liitunud: 10 Jaan 2012, 13:17
On tänanud: 16 korda

Re: Vesipõrandakütte lekke remondiga jokutamine

Lugemata postitus Postitas plutso »

Nii, nüüd lõpuks on leke leitud ja likvideeritud. Kogu asi läks vist kokku poolteist aastat. Ja enamus sellest ajast möödus lootuses, et äkki läheb ise korda, aga ei läinud ;). Vea otsimiseks kasutasin termokaamerat (ei aidanud), siis mõõtsin niiskusmõõtjaga betooni, et leida mingeid niiksekmaid kohti (ka see ei aidanud) ja kõige lõpuks ikkagi kutsusin proffi, kes lihtsalt üks haaval survestas viigud läbi ja seal, kus oli leke, läks surve tulemusel leke veelgi suuremaks, nii et vee kohin oli kõrvaga kuulda. Seega, elagu profid ! :)
Vasta