3. leht 8-st

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Nov 2014, 21:27
Postitas Adlolf
Tere.
arep kirjutas:Vaatasin stockercloud'st, et suitsugaasi temp jääbki kuskil 60 ja 90 vahele. Vett ei kondenseeru, olen mitmeid kordi vaadanud. Ma arvan, et kui katel on soojas ja kuivas ruumis ja pealetulev õhk ei tule ka otse õuest, siis seda kondensaadi ohtu väga pole:
Juhendis on kusagil kirjutatud, et suitsugaaside kastetäpp on 47C. See peaks vastama võimsusele 16kW. Väiksematel võimsustel on lambda suurem ja kastetäpp madalamal. Kui tagasivool on 55C siis ohtu ei ole. Katla suitsugaaside temperatuur on alati suurem kui pealevoolu temperatuur.

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Nov 2014, 21:58
Postitas arep
See 47C ikkagi sõltub ka õhu niiskusest, aga jah mul on ka lühiring 55 peale reguleeritud.

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 07 Nov 2014, 00:12
Postitas rydos
EMS kirjutas:See 60 on arvatavasti sel juhul kui põleti kas hetkel seisab või alles veidi aega minimaalsel võimsusel on töötanud ja eks oleneb ka kus täpselt ja kui sügavele andur ulatub, normaalsel töötamisel see peaks kindlasti üle 100 C olema, muidu võib hakata katla tagaosas ja korstnas suitsugaasis olev niiskus veeks kondenseeruma.
täpselt nii mul blackstariga juhtuski..suitsupemp 50-80..ning tilkuv korstna toru katla ja korstna vahel...

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 08 Nov 2014, 00:00
Postitas Külaline
see toru peaks olema ilmselt ka soojustatud.... võib olla aitaks

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 11 Nov 2014, 09:25
Postitas Külaline
Leidsin ühe vene foorumi, kus antud katlast palju juttu: https://www.forumhouse.ru/threads/239508/page-25

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 28 Nov 2014, 14:11
Postitas Analüsaator
Tere!

Kui siin juba pelletikatla (täppis)seadistamisest juttu oli - kelle poole pöörduda, kui oleks soov suitsugaasid gaasianalüsaatoriga üle kontrollida ja vajadusel põletit reguleerida (Pelle+PV20a)? Pakub keegi sellist teenust Tartu kandis?

Paimat,
Peeter

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 29 Nov 2014, 16:54
Postitas Pelle20/ CRC100
Mul Peetriga sama mure, ainult asukoht Sauel. Kontroller on ESBE CRC1OO mis ka paigaldamata veel. Pelletit kulub meeletult ca 2 kotti ööpäevas... Kondensi tilgub ka usinasti, umbes 10l ämber nädalaga.

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 03 Dets 2014, 20:29
Postitas Külaline
Analüsaator kirjutas:Tere!

Kui siin juba pelletikatla (täppis)seadistamisest juttu oli - kelle poole pöörduda, kui oleks soov suitsugaasid gaasianalüsaatoriga üle kontrollida ja vajadusel põletit reguleerida (Pelle+PV20a)? Pakub keegi sellist teenust Tartu kandis?

Paimat,
Peeter
PV20a-d on üsna keeruline seadistada kuna tegu ei ole nii targa põletiga nagu eelpool mainitud.

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 09:40
Postitas piruelain
Tere,

Mul on nüüd esimest nädalat käigus Pelle + PV20b (puhastuskompressoriga versioon). Käima sai ta tehaseseadetes ning peale esmast sisselülitamist pole veel midagi reguleerinud. Vaikimisi töötab ta temperatuurivahemikus 60-80C, siiani tundub pealtnäha kõik okei. Tunneksin kah huvi, millele tuleks tähelepanu pöörata, et asi töötaks võimalikult optimaalselt?

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 10:46
Postitas Analüsaator
Tere,

jah, ka minul on ta "default settingutega" toimetanud ning tõenäoliselt polegi seal tavaolukorras midagi väga seadistada ning pigem on oht midagi paigast ära keerata.

Samas mõned küsimused oleksid küll:
1. Põleti resti peal olen hakanud täheldama sellist justkui natukene resti peale kinnisulanud (kleepunud) tuhamassi? Milles asi, kas kehva kvaliteediga graanul?
2. Menüüst saab valida pellet "kerge", "raske", "norm". Mida see tähendab? Mille järgi otsustan, et millise seade valin?

Peeter

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 12:02
Postitas Adlolf
Analüsaator kirjutas:Tere,

jah, ka minul on ta "default settingutega" toimetanud ning tõenäoliselt polegi seal tavaolukorras midagi väga seadistada ning pigem on oht midagi paigast ära keerata.

Samas mõned küsimused oleksid küll:
1. Põleti resti peal olen hakanud täheldama sellist justkui natukene resti peale kinnisulanud (kleepunud) tuhamassi? Milles asi, kas kehva kvaliteediga graanul?
2. Menüüst saab valida pellet "kerge", "raske", "norm". Mida see tähendab? Mille järgi otsustan, et millise seade valin?Peeter
1.Võibolla liigsest põlemisõhust mis tingitud korstna heast tõmbest mis tingitu ilmast(tuul, tuulesuund,temperatuur).
2."norm" pelleti erikaal 650-670g/liiter.

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 12:11
Postitas Adlolf
Tere.
piruelain kirjutas:Tere,

Mul on nüüd esimest nädalat käigus Pelle + PV20b (puhastuskompressoriga versioon). Käima sai ta tehaseseadetes ning peale esmast sisselülitamist pole veel midagi reguleerinud. Vaikimisi töötab ta temperatuurivahemikus 60-80C, siiani tundub pealtnäha kõik okei. Tunneksin kah huvi, millele tuleks tähelepanu pöörata, et asi töötaks võimalikult optimaalselt?
Kirjelda oma küttesüsteemi (mille ja millised temperatuurid).

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 12:53
Postitas piruelain
Adlolf kirjutas:Tere. Kirjelda oma küttesüsteemi (mille ja millised temperatuurid).
See on katla enda temperatuur. Langenud 60C peale, põleti käivitub ning u 80C juures jääb seisma. Maja peale minema küttevee temperatuuri reguleerib automaatika vastavalt graafikule.

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 13:36
Postitas Adlolf
Suitsugaaside temperatuur enne kui põleti seikub (enne ja peale katla korralist puhastust). Põleti tsükli kestvus. Katlasse tagasivoolu temperatuur. Mida kütab;põrand,radiaatorid(temperatuurid).

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 18:50
Postitas arep
Mul nüüd siis taanlased reguleerisid põleti (NBE) ära. Võrreldes tehaseseadetega on ventika võimsuse erinevus pea 2 korda. Kui ventika tehaseseade oli vastavalt 10, 50 ja 100% võimsusel 19, 27 j1 35, siis pärast reguleerimist oli ventikas 7, 12, 19. Samas mulle see põlemine ikkagi ei meeldi. Tuhk läks küll teist värvi (enne oli tumedam hall, nüüd selline tumepruun), aga katla tahmab ikka samamoodi ära kui enne. Vaata, et rohkemgi. Taanlased ütlesid, et see on normaalne. Samas on mul lambda ka vahel ja eeldaks, et põleks ikka veidi puhtamalt (praegu peab nädalas korra puhastama, tegelikult võiks vist isegi tihemini). Kas gaasianalüsaatoriga on mõtet timmima hakata? Korstnast tuleb muidugi puhast auru, suitsu pole nähagi. Või olen liiga nõudlik:).

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 19:19
Postitas Adlolf
Tere.
arep kirjutas:Mul nüüd siis taanlased reguleerisid põleti (NBE) ära. Võrreldes tehaseseadetega on ventika võimsuse erinevus pea 2 korda. Kui ventika tehaseseade oli vastavalt 10, 50 ja 100% võimsusel 19, 27 j1 35, siis pärast reguleerimist oli ventikas 7, 12, 19. Samas mulle see põlemine ikkagi ei meeldi. Tuhk läks küll teist värvi (enne oli tumedam hall, nüüd selline tumepruun), aga katla tahmab ikka samamoodi ära kui enne. Vaata, et rohkemgi. Taanlased ütlesid, et see on normaalne. Samas on mul lambda ka vahel ja eeldaks, et põleks ikka veidi puhtamalt (praegu peab nädalas korra puhastama, tegelikult võiks vist isegi tihemini). Kas gaasianalüsaatoriga on mõtet timmima hakata? Korstnast tuleb muidugi puhast auru, suitsu pole nähagi. Või olen liiga nõudlik:).
Mida muutnud, lisanud oled.

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 19:34
Postitas arep
Et muudetigi ainult ventika võimsust nii nagu ülal kirjutasin. Panin ka korstnasse tõmberegulaatori vahele. Käib miinimumi peal (10 Pa), öeldi, et nii on kõige efektiivsem. Graafiku järgi võngub enam vähem. Lugesin ka kuskilt, et suurematel võimsustel lambda ei pidavat eriti efekti andma väiksematel võimsustel küll, aga rahaliselt ei pidavat ära tasuma
New Picture (31).png
New Picture (31).png (208.07 KiB) Vaadatud 5250 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 19:47
Postitas Adlolf
Kas lambda reguleerib % ventika võimsusest?

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 19:48
Postitas arep
Pelletikulu on selline:
New Picture (32).png
New Picture (32).png (188.06 KiB) Vaadatud 5242 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 19:55
Postitas arep
Ma sain nii aru jah

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 20:19
Postitas Adlolf
Milline seade Chimney O2 control method Correction fan 10% 50% 100%

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 20:42
Postitas arep
New Picture (33).png
New Picture (33).png (104.27 KiB) Vaadatud 5234 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 21:11
Postitas Adlolf
7 30%=2,1 12 30%=3,6 19 30%=5,7 19 10%=1,9 27 20%=5.4 35 30%= 10,5 Ma suurendaks ,sest kui leiab et õhku vähe läheb graanulite kallale
Sul oli kavas erinevaid põletireste katsetada.

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 21:16
Postitas arep
Mul on ka selline tunne, et pelleti kulu on natuke suur. Juhendis on kirjas, et:
Typical desired values :
•At 10% power 16-18% oxygen content.
•At 50% power 12-16% oxygen content.
•At 100% power 7-10% oxygen content.
Proovin mõni päev 1% võrra tõsta.

Re: Pelletikatla seadistamine

Postitatud: 04 Dets 2014, 21:21
Postitas arep
Põletirestidest ei tea, see oli vist keegi teine