Pelletikatla seadistamine

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
piruelain
külaline

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas piruelain »

rydos kirjutas:Vaata kuidas mul töötab ja palju võtab kütet http://rydos.no-ip.biz:8081/ pinda 140m2 ning põrandaküte, toas 23C
Tänud! Sinul, Rydos, on lihtsalt überväikse soojakaoga maja, nagu juba kord rääkima sattudes selgus :)
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

" Suitsugaaside temp pole endiselt saanud mõõta, kuna katla menüüs minumeelest sellist kohta pole. Kahjuks on manuaal jube põdur ega seleta eriti midagi lahti. "

Kas selline Pelle http://www.cerbos.ee/img/cms/katlad/Pel ... juhend.pdf?
marguso
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 108
Liitunud: 18 Veebr 2010, 19:10
On tänanud: 1 kord

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas marguso »

Adlolf kirjutas:" Suitsugaaside temp pole endiselt saanud mõõta, kuna katla menüüs minumeelest sellist kohta pole. Kahjuks on manuaal jube põdur ega seleta eriti midagi lahti. "

Kas selline Pelle http://www.cerbos.ee/img/cms/katlad/Pel ... juhend.pdf?
Minul on selline Pelle ja ka mu meelest suitsugaaside temp mõõta ei saa. Mul hoopis selline küsimus, et kuidas Peltech põletile saaks mingi gsm mooduli külge aretada, et saaks kas sms-i või midagi kui katla põleti seiskub. See mure, et on 3-4 korda aasta jooksul pisivea tõttu (ummistused jne). Kuna terve maj põrandaküttel siis saan seiskumisest teada alles siis kui maja maha jahtunud. Pahatihti 24 h tundi hiljem.
:hello:
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

marguso kirjutas: Minul on selline Pelle ja ka mu meelest suitsugaaside temp mõõta ei saa. Mul hoopis selline küsimus, et kuidas Peltech põletile saaks mingi gsm mooduli külge aretada, et saaks kas sms-i või midagi kui katla põleti seiskub. See mure, et on 3-4 korda aasta jooksul pisivea tõttu (ummistused jne). Kuna terve maj põrandaküttel siis saan seiskumisest teada alles siis kui maja maha jahtunud. Pahatihti 24 h tundi hiljem.

Pelletechi täiskomplekt infot on ingliskeelne. http://www.pelltech.eu/en/products/controllers/
See seade võimaldab ühepoolset sidet. Foorumites on kõlakaid ,et neil on plaanis sell aastal juurutada kahepoolse side võimalus. Võta neil "nööbist " kinni ja lase seletada mis milleks hea on.
Kas sa Pelle juhtpanneelilt midagi vaatad või juhid ka? Põletiseadeid oled muutnud?
marguso
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 108
Liitunud: 18 Veebr 2010, 19:10
On tänanud: 1 kord

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas marguso »

Pelle katla enda juhtpaneelilt polegi suurt midagi muuta. Vajadus puudub. Seadistasin 70 kraadile. Küstab kuskil 85-ni jahtub 55 ja uuesti kütma.
Põletil on kõik seaded autom. Ma ei saagi aru milleks miski on, sest kasutusjuhend on, nagu on. Üldsõnaline. Veateateid, puhub, põleb, ootab ja selliseid asju ikka jälgin.
Üldjoontes rahul asjaga kui saaks ainult selle mõne vea ära.
:hello:
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

marguso kirjutas:Pelle katla enda juhtpaneelilt polegi suurt midagi muuta. Vajadus puudub. Seadistasin 70 kraadile. Küstab kuskil 85-ni jahtub 55 ja uuesti kütma.
Põletil on kõik seaded autom. Ma ei saagi aru milleks miski on, sest kasutusjuhend on, nagu on. Üldsõnaline. Veateateid, puhub, põleb, ootab ja selliseid asju ikka jälgin.
Üldjoontes rahul asjaga kui saaks ainult selle mõne vea ära.
Millised need mõned vead on? Puuduvad pelletid, puudub leek. Abiks oleks ennetavad hooldustööd: punkripõhja puhastamine purust (näiteks peale 500kg puhastada punkri põhi ja tigu tuhaimuriga), täitenivooanduri puhastamine tolmust, leegianduri pudastamine.
marguso
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 108
Liitunud: 18 Veebr 2010, 19:10
On tänanud: 1 kord

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas marguso »

kütust pole. tõenäoliselt tuleb tihedamalt täitenivooanduri puhastamist tolmust ette võtta. mõnikord ei suuda ka põletit puhtaks lükata-
kõik muu tehtud. tänud kaasamõtlemast
:hello:
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

PV20b ja PV30b pelletipõletid
Kasutusjuhend

http://www.avmterm.ee/Juhendid/Poletid/PVCompact20a.pdf
marguso
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 108
Liitunud: 18 Veebr 2010, 19:10
On tänanud: 1 kord

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas marguso »

Adolf ole sa tänatud. Minul olevas kasutusjuhendis olid enamus asju puudu ja kui paar kuud tagasi googeldasin siis ei leidnud ka sellist. Tõenäoliselt sellepärast, et kasutusjuhendis räägitakse PV20b, aga mul PV20a. Kuigi mul tunne, et tegemist ikkagi 20a kasutusjuhendiga ehk siis õige asjaga.
:hello:
Meelis414
külaline

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Meelis414 »

Tere!Eelmise aasta jaanuaris paigaldati Pelle katel ja Atmos25 põleti .Sel suvel paigaldasin korstnasse roostevaba hülsi.Nüüd alustades kütteperioodi tundub,et tuha sees on palju põlematta pelletid.Kas see võib olla tingitud hülsi paigaldusest kuna korstna läbimõõt vähenes ja kas on vajalik tellida katla ja põleti hääletus uuesti.
tkko
külaline

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas tkko »

Meelis414 kirjutas:Tere!Eelmise aasta jaanuaris paigaldati Pelle katel ja Atmos25 põleti .Sel suvel paigaldasin korstnasse roostevaba hülsi.Nüüd alustades kütteperioodi tundub,et tuha sees on palju põlematta pelletid.Kas see võib olla tingitud hülsi paigaldusest kuna korstna läbimõõt vähenes ja kas on vajalik tellida katla ja põleti hääletus uuesti.


Arvan, et see ei ole hülsist tingitud, pigem kukuvad pelletid esimesel laadimisel üle ääre (kas algkogus liiga suur või tigu kõrgel). Häälestus oleks mõistlik aga kui seda tehakse ilma gaasianalüsaatorita, sõltub efekt enam tegija kogemusest. Väikeste küttekoguste juures ilmselt majanduslik mõttekus puudub.
olzz
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 92
Liitunud: 30 Juun 2012, 11:36
On tänanud: 1 kord

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas olzz »

Tere,

Ise ka värske pelletikatla omanik. Tunnen huvi kahe parameetri vastu:
- Millised on palletiküttel aktsepteeritavad suitsugaasi temperatuurid 75% ja 100% võimususe juures.
- millist tagasijooksu tempi kasutate katlalte, kui on välja ehitatud väike ring katlale. Katla temp ise on seatud 60 kraadi peale.

Ette tänades,
Olzz
Külaline
külaline

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Oleneb katlast. Osadel näiteks müüja poolt soovitatake tagasivool minimaalselt 55 C. Ja suitsugaasi temperatuur samuti oleneb katlast, kuid hea oleks kuni 150 C.
olzz
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 92
Liitunud: 30 Juun 2012, 11:36
On tänanud: 1 kord

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas olzz »

Külaline kirjutas:Oleneb katlast. Osadel näiteks müüja poolt soovitatake tagasivool minimaalselt 55 C. Ja suitsugaasi temperatuur samuti oleneb katlast, kuid hea oleks kuni 150 C.
Tänud Külaline kiire vastuse eest.

Katlal 100% võimsuse juures 145 kraadi suitsutemp. 75% võimsuse juures kuskil 120-125kraadi.

Tundub et klapib.

Olzz
Külaline
külaline

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Minu arust küll jah 145 on igati ok. Mõni räägib ka alla 100 C-st, aga see vahe ei ole tegelikult kasuteguri arvestamisel väga oluline ja alla 100 C võib hakata suitsugaasides olev vesi kondeseeruma.
kapsapea
külaline

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas kapsapea »

pole oma pelletikatla korstnatoru temperatuuri üle 60 saanud ja kondentsi ka väga harva mõni tilk tuleb.
kv8
külaline

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas kv8 »

Korstnatoru pealmine temperatuur ei ole siiski päris see mis on sees oleval suitsugaasil ja madal suitsugaaside temperatuur iseenesest ei näita mitte kuidagi seda, et põlemine effektiivne oleks. Tugeva liigõhuga põlemise korral võib korstnasse minna ka 40 C, aga kasutegur on kehvem kui teisel 200 C juures. ;)
kapsapea
külaline

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas kapsapea »

kv8 kirjutas:. Tugeva liigõhuga põlemise korral võib korstnasse minna ka 40 C,;)
Liigõhu puhul oleks tuhk helehall.
Külaline
külaline

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Liigõhk peabki olema, aga mitte liiga palju. Ilmselt ei ole tuha värvusel vahet kas liigõhutegur oli 1,2 või 2,2 ja tuha värvus sõltub ka konkreetsest pelleti koostisest.
Kasutaja avatar
Elentino
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 521
Liitunud: 02 Jaan 2007, 16:39
Asukoht: Jõgevamaa/Tallinn/Soome
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Elentino »

Kuidas saan panna NBE Scotte aru saama, et temperatuur on saavutatud ja võiks nüüd põleti välja lülitada. Hetkel alustab põleti 100%ga ja siis tasapisi langeb kuni jääb tööle 3,5kw/h. Peale läheb 60-61,9C ja tagasitulev 58-59C ja pelleti kulu ca0,7kg/h. Kuna ei ole kahjuks katla juures ja teen seadeid üle interneti, siis ei tea ka kuhu tagasivoolu andur on paigaldatud st kas enne või peale segamisklappi. Kas ja kuidas saab juhtida peale ja tagasivoolu vahega või lehel Boiler- External stop temperature ja External stop difference ja lisaks üks torupealne andur T5 .
Elentino teostab üldehitust!
arendaja
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 72
Liitunud: 16 Mai 2011, 21:36
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas arendaja »

Elentino kirjutas: 10 Aug 2017, 22:47 Kuidas saan panna NBE Scotte aru saama, et temperatuur on saavutatud ja võiks nüüd põleti välja lülitada. Hetkel alustab põleti 100%ga ja siis tasapisi langeb kuni jääb tööle 3,5kw/h. Peale läheb 60-61,9C ja tagasitulev 58-59C ja pelleti kulu ca0,7kg/h. Kuna ei ole kahjuks katla juures ja teen seadeid üle interneti, siis ei tea ka kuhu tagasivoolu andur on paigaldatud st kas enne või peale segamisklappi. Kas ja kuidas saab juhtida peale ja tagasivoolu vahega või lehel Boiler- External stop temperature ja External stop difference ja lisaks üks torupealne andur T5 .

Scotte ongi sellise põhimõttega, et muudab võimsust vastavalt "tellimusele".

Menüüst saab muuta jah kaua vett kütab.
Difference under - Specify the temperature difference under the wanted temp when the burner should restart. Difference over - Specify the temperature difference over the Wanted Temp. where the burner should go to a stop state .

External stop temp tähendab, et ta paneb katla tööle/kinni sõltuvalt välistemperatuurile, kui on selle tarbeks andur veetud jne.

Kevade-sügisel, kui reaalne soojavajadus väike siis ma ise kasutan timeriga kütmist, ehk töötab ainult kindlatel aegadel, et vältida tihedat käivitamist.
Kasutaja avatar
Elentino
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 521
Liitunud: 02 Jaan 2007, 16:39
Asukoht: Jõgevamaa/Tallinn/Soome
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Elentino »

Palju maksab Scotte lambda ja välistemperatuuri andur ja kust saab tellida?
Elentino teostab üldehitust!
arendaja
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 72
Liitunud: 16 Mai 2011, 21:36
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas arendaja »

Kirjas seal, et see konkreetne lambda on nn vanale versioonile (mitte värvilise ekraaniga juhtplokile).
Need oleks versioonidele 7 ja 10.
https://www.hedestoker.dk/3683_iltstyri ... cotte.html
https://www.hedestoker.dk/4495_udvidels ... de_v7.html

Kunagi uurisin ka seda lambda värki ja kasu pidavat tulema temast, kui pelletite kogused sellised mehisemad, mis kütteperioodil ära kasutatakse. Hinnaks pakuti meil siin üle 300€ sellele, jäi minu jaoks teema pooleli tookord.
Kasutaja avatar
Elentino
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 521
Liitunud: 02 Jaan 2007, 16:39
Asukoht: Jõgevamaa/Tallinn/Soome
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Elentino »

Soovitage JÕgevamaal/Tartumaal spetsialisti, kes oskaks NBE Scotte põleti seadistada, kaasa arvatud täpsemad seaded suitsugaasi analüsaatoriga.
Elentino teostab üldehitust!
Vasta