Pelletikatla seadistamine

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Vasta
miksik
külaline

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas miksik »

Elentino kirjutas: 13 Jaan 2018, 22:14 Selle DHW ühendaks akupaagiga, kus sul asub tarbevee spiraal ja teise kütte osa ühendaks otse radiaatoritega. Peale seda saad erinevalt juhtida sooja tarbevett (Akupaak täidaks kahesüsteemse boileri ülesannet) ja maja kütet. Sellisel juhul ei mõjuta radiaatorid enam tarbevee temperatuuri.
Sain ma õieti aru,et akupaak on siis radikatega samas grupis? Ehk siis nii praegu ongi ,et kui maja küttevajadus langeb,siis pelletikatel võtab võimsust vähemaks kasvõi10%-ni ja ei küta enam ka akupaaki piisavalt. Kui nüüd akupaagi ülemine ots ühendada vaba vooluga DHW kütteelemendi või mantliga, siis tekibki olukord, kus niigi jahedavõitu akupaak hakkab katla seiskamisel kütma jääksoojusega radikaid ja samal ajal vaba tsirkulatsiooniga jahutama 3T klapi kaudu kuumaksköetud DHW-d. Kui miinimumvõimsus ära piirata ja aku jõuga kuumaks kütta, siis katla kõrge temperatuuriga seiskumisel on ikka nii, et algul on tarbevesi liiga kuum ja üsna varsti algab eelpool kirjeldatud protsess.
Kasutaja avatar
Elentino
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 521
Liitunud: 02 Jaan 2007, 16:39
Asukoht: Jõgevamaa/Tallinn/Soome
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Elentino »

Akupaak ei oleks samas grupis radikatega. Akupaak oleks üks ja radikad teine grupp. Katla automaatika juhiks neid kahte gruppi eraldi.
Elentino teostab üldehitust!
miksik
külaline

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas miksik »

Nojah, ega nüüd väga palju selgemaks ei läinud. Algul oli kaks gruppi- ühes DHW ja teises kütteringid, nüüd on jälle kaks gruppi-ühes akupaak ja teises kütteringid.
Minu idee siis selline, et eelisjärjekorras köetakse 3T klapiga DHW. Seejärel segamisautomaatikaga radikad ja lõpuks segamisautomaatikaga sauna põrand. Jahtunud vesi saadetakse "päikesekatlast"mööda. Kui "päikesekatlas" on üle 50 C ,siis tagastuv vesi saadetakse 3T klapi abil "päikesekatlasse" ja tarbitakse soojust sealt ja kui tagastuv temp on laadimisautomaadi ees alla 50 C, siis käivitatakse vajadusel pelletikatel. Paneks pildi ,aga oma arvutist ei oska siia pilti laadida. :cry:
Kasutaja avatar
Elentino
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 521
Liitunud: 02 Jaan 2007, 16:39
Asukoht: Jõgevamaa/Tallinn/Soome
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Elentino »

Akupaak toimibki sul DHW-na. Sealt saadki sooja vee. Katel või päikese energia kütab akupaagi 60 kraadini ja sealt jagub sooja tarbevett mitmeteks päevadeks. Andur läheb aku paagi külge ja jälgib selle kütte vajadust. Teine liin läheb otse kütteks ilma, et oleks aku paagiga seotud. Sinna läheb kaks andurit- peale ja tagastuvale. Radikatele pole eraldi segamissõlme vaja, kuna saad katla menüüs määrata vastavalt välistemperatuurile küttevee temperatuuri, või kasutades katla välistemperatuuri andurit. Põrandaküttele tuleb oma segamissõlm kollektori külge. Joonis oleks sama mis NBE Scotte versioon 7 , kuid DHW asemel oleks sul akupaak.
Elentino teostab üldehitust!
Külaline
külaline

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Mis krdi DHW, eesti keelt ei oska vä?
miksik
külaline

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas miksik »

Sa, külaline ,püüa mitte erutuda. Me Elentinoga arutame omavahel ühte asja ja saame teineteisest aru küll.

See lahendus annab kevadel-sügisel olukorra ,kus päike paistab, mul on 700 liitrit kuuma vett ,mida ma ei kasuta ja toa ning saunapõranda kütmiseks põletan pelleteid. Pole vist väga mõistlik.
Kasutaja avatar
Elentino
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 521
Liitunud: 02 Jaan 2007, 16:39
Asukoht: Jõgevamaa/Tallinn/Soome
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Elentino »

Kevadel ja sügisel oleks sellisel lahendusel jah nii. Selleks tuleks siis veel lisaks ka akupaagilt kraanidega väljavõtted kütteliinidele panna. Kui kütteperiood lõppeb, siis katel seisma ja avad akupaagi kraanid, mis ühenduses kütteliinidega.
Elentino teostab üldehitust!
miksik
külaline

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas miksik »

Meil siin eestimaal ei lõpe kütteperiood mitte kunagi. Kui jaanipäeval lund sajab ,siis hommikuks on akupaak külm koos tarbeveega. Akupaaki ei saa kranidega mingiks perioodiks ümber lülitada vaid see peab toimuma automaatselt tingimusel ,et DHW/akupaagis on temp kõrgem kui 50c. Kui on madalam, siis peab säilitama soojust tarbeveele ja maja kütteks tuleb käivitada katel. Kuna akupaak on selle skeemi puhul ühtlasi ka DHW, siis katla käivitamisel ja radikate kütmisel puudub akumuleerimise võimalus ja katel hakkab sisse-välja lülituma või 10% peal hõõguma, mis jälle pole hea.
Kasutaja avatar
Elentino
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 521
Liitunud: 02 Jaan 2007, 16:39
Asukoht: Jõgevamaa/Tallinn/Soome
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Elentino »

Mu meelest on võimalik suveks katla menüüst "kütteliin" peatada ja jätta ainult DHW. Kui päike piisavalt ei küta, siis kütab katel juurde. Seadistad vastavalt DHW seadetest alumise ja ülemise temperatuuri.
Elentino teostab üldehitust!
Kasutaja avatar
Elentino
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 521
Liitunud: 02 Jaan 2007, 16:39
Asukoht: Jõgevamaa/Tallinn/Soome
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Elentino »

Sai tellitud NBE Lambda komplekt ( https://www.ostakatel.ee/et/puidugraanu ... a-komplekt ) Paluks abi selle ühendamiseks ja seadistuseks. Katel Blackstar 30kw ja põleti NBE Scotte 30kw v7.
Elentino teostab üldehitust!
tainas
külaline

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas tainas »

Oleks võinud selle raha eest 2 tonni pelletit osta hoopis. :doh:
arendaja
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 72
Liitunud: 16 Mai 2011, 21:36
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas arendaja »

Saad lambda käima ja miskeid häid erinevusi toob katla töösse siis jaga julgelt kogemusi ;)
plb
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 239
Liitunud: 01 Jaan 2016, 11:44
Asukoht: Vlj
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas plb »

Elentino kirjutas: 04 Mär 2018, 09:13 Sai tellitud NBE Lambda komplekt ( https://www.ostakatel.ee/et/puidugraanu ... a-komplekt ) Paluks abi selle ühendamiseks ja seadistuseks. Katel Blackstar 30kw ja põleti NBE Scotte 30kw v7.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... .15-lo.pdf
Mis seal ikka erilist kunsti on.
Ei tea/tunne küll NBE-d ja tema konfimisvõimalusi, aga lambdale ei tohi väga suuri "volitusi" anda.
Paar sõna leiab ka siit: http://www.hemeltron.ee/file/79-nbe-woody
Kasutaja avatar
Elentino
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 521
Liitunud: 02 Jaan 2007, 16:39
Asukoht: Jõgevamaa/Tallinn/Soome
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Elentino »

Mõtlesin millises kohas (kaugus katlast) korstnasse minevas torus võiks paikneda ja millised seaded peaksid olema. Lisaks kas saab ühendada skeemi faasi ja neutraali, või peab tooma eraldi juhtme pistikuga.
Elentino teostab üldehitust!
plb
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 239
Liitunud: 01 Jaan 2016, 11:44
Asukoht: Vlj
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas plb »

Elentino kirjutas: 04 Mär 2018, 17:57 Mõtlesin millises kohas (kaugus katlast) korstnasse minevas torus võiks paikneda ja millised seaded peaksid olema. Lisaks kas saab ühendada skeemi faasi ja neutraali, või peab tooma eraldi juhtme pistikuga.
Toide - kama kaks. Nii nagu lihtsam on.
RTB katlale on andur lausa sisse ehitatud. Pane kuhu iganes slepe peale - nii nagu mugavam.
http://www.sstsensing.com/wp-content/up ... -Guide.pdf p. 3.1 Sensor Placement
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Tere!
Elentino kirjutas: 04 Mär 2018, 17:57 Mõtlesin millises kohas (kaugus katlast) korstnasse minevas torus võiks paikneda
Kaugus ei ole limiteeritud kuid iga ühenduskoht võib suvaliselt lekkida. Küll aga paigaldatakse andur toru sektorile mis on vahemikus 10 kraadi vertikaalist ja 15 kraadi horisontaalist.
Elentino kirjutas: 04 Mär 2018, 17:57 Lisaks kas saab ühendada skeemi faasi ja neutraali, või peab tooma eraldi juhtme pistikuga.
Toide tuleks ühendada nii, et andur käivituks koos põletiga.http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... sonde.html
matis1
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 05 Mär 2020, 08:44

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas matis1 »

Tere!

Oleks vaja nõu pelletikatla BS comfort 20kw NBE v7 põletiga seadistamisel.

Majas on radikatega köetavat pinda ca 140m2. Tänaste ilmadega (õues +5), kus majja lasen ca 35 kraadist vett (hoiab toad 20 kraadi peal) on pelletikulu kõrge - päevas ca 40kg ja lisaks võtsin tarbevee ringi vahelt ära.

Katel on seadistatud 65 kraadi peale, difference over 5 kraadi ja difference under 5 kraadi. Väljaminev vesi on 65 kraadi ümber. Suitsutoru peal andurit ega termomeetrit pole, toru ise kuum - hetkeks saab käe peale panna. Meetri kaugusel katlast, kus põlv korstnalööri keerab, saab lasertermomeetriga mõõtes ca 90 kraadi põlve välistemperatuuri. Ise kahtlustan, et liiga palju soojust läheb korstnasse.

Kas korstnast väljaminevat soojust on võimalik ka (heitgaaside) ventilaatoriga reguleerida? Tänased ventilaatori seaded:
Speed at 10% power - 19%
Speed at 50% power - 30%
Speed at 100% power - 43%

Exhaust fan
Speed at 10% power - 38%
Speed at 50% power - 56%
Speed at 100% power - 76%

Kas viga võib olla ka milleski muus? Igasuguse info eest tänulik!

Matis
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Tere!

Mõned küsimused.

Kas pelletikulu ca 40kg päevas on põleti arvutatud?
6min/g = ?
Milline on korsten (kõrgus, läbimõõt, materjal)?
Kui sageli katelt puhastad ja millal viimati?
Kas https://www.stokercloud.dk/ kasutad?
matis1
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 05 Mär 2020, 08:44

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas matis1 »

Adlolf kirjutas: 05 Mär 2020, 17:22 Tere!

Mõned küsimused.

Kas pelletikulu ca 40kg päevas on põleti arvutatud?
6min/g = ?
Milline on korsten (kõrgus, läbimõõt, materjal)?
Kui sageli katelt puhastad ja millal viimati?
Kas https://www.stokercloud.dk/ kasutad?
Põleti järgi oli tunnikulu 1,6-1,7kg vahel. Eelmine reede pandi süsteem sisse, siiani olen 300kg punkrisse pannud ja alles ca 25kg + teomaht.
6min/g= 0,908kg
Korsten ca 9m, roostevaba hülss lõõris. Läbimõõdu jään hetkel võlgu.

Katel on varem neli aastat tööd teinud, reedel panin puhastatud katla tööle. Eile võtsin igaksjuhuks põleti välja, et näha, äkki on nõgine. Kui paika tagasi panin, tundus kohe tõmme rahulikum. Kahtlustan, et äkki paigaldajal jäi põleti kehvasti ja võttis vahelt lisaõhku? Kui katel oli temperatuuri eile saavutanud, mõõtsin samast kohast suitsutoru põlvelt temperatuuri ja oli alla 60 kraadi.

Täna öö võttis ühtlaselt 1,3kg/h - kas see kulu peaks natukene veel alla minema?

Veel ei ole jõudnud interneti juhet katlamajja vedada.

Matis
arendaja
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 72
Liitunud: 16 Mai 2011, 21:36
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas arendaja »

Tere,

Ehk aitab võrdluseks:

NBE 30kw põleti. Kütan 150m2, toad 22c. Korsten 10m toru.
Katel ütleb, et sõi viimase 24h jooksul 11kg pabulaid.
Välise teo 6min grammid on 1700. Väljuva vee temp on 60C pandud.
Ma puhastan katelt kui suitsutemp läheb üle 60C ehk kiire tuhapuhastus pühapäeviti.

Kui sul alles puhastati ja siis jama algas...äkki miskit ei ole paigas.
Stockeri lehel kunagi leidsin leegi vaatluse juhised ja selgitused mida muuta, et mis protsendilise võimsuse juures milline leek võiks välja näha. Algusaastatel tegelesin oludesunnil natuke selle leegivaatlusega :D
https://www.youtube.com/watch?v=r9nYpiCpfzY
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Pelletikatla seadistamine

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Välise teo tootlikuse näit 6min/g= 0,908kg on madala võitu ja tasuks üle kontrollida. Tegelikust näidust väiksema kasutamine ilustab kogu statistikat. Laed punkrisse 1000kg aga põleti arvab oli 800kg!

Kas korstnast väljaminevat soojust on võimalik ka (heitgaaside) ventilaatoriga reguleerida?

9m roostevaba hülssi tagab tõmmet rohkem kui vajalik. Heitgaaside ventilaatori pöördeid võiks kärpida kuni väljalülitamiseni.
NBE katlale on võmalik lisaks osta kütteveemõõtur mis koostöös juhtseadmega annab soojusarvesti võimalused (katla võimsus reaalajas, maja tarbitav soojushulk, küttevee voolukiirus ja hulk).
Vasta