Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas hambakari »

Küülaline kirjutas: See -15 °C on vähim PAIGALDUSTEMPERATUUR, st külmema ilmaga ei või paigaldada. Kui juba paigas on, siis olgu või -55.
ok thx.
ja tegelt veel selline küsimus siis, et mis teema selle pesumasinaga on? et kas pesumasin ei tohi samas ruumis olla või vihjatakse hoopis pesu kuivatamisele, mida ei tohi samas ruumis teha? :roll:
Külaline
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Külaline »

See -15 °C on vähim PAIGALDUSTEMPERATUUR, st külmema ilmaga ei või paigaldada. Kui juba paigas on, siis olgu või -55.
No tere tore, mis vahet seal on kas paigalda -55-ga või kasutada -55-ga. OK, see vahe on, et -55-ga kasutades võiks pigem elektriradiaatorit kasutada. :jooma
Juraa
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Juraa »

Kohe näha, et laupäeva õhtu, lootusetu anonüümik, kes on ilmselt elektrilöögi kunagi saanud on jälle platsis ja lahmib nii, et elektrone lendab.
Aga jh eri kaablitel on see erinev paigaldus temp. Töötempereatuuron hoopis midagi teist, ja välisosa toite vedamisel soovitaks kasutada uv kindalt kõri, enamasti must,aga kõik musta värvi pole uv. Kindlad
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Tegelt mitmetel kaablitel (tavaliselt sisekaablitel) on ka max. lubatud töötemperatuur -15 C.
Kui väljas paugub külmem ilm siis kaabli eluiga väheneb. Avaldub see selles, et kaabli isolatsioon praguneb. Alles hiljuti katsusin üht sellist kaablit ja otsa ümber kukkus isolatsioon maha sest oli nii pude (kaabel asus metallkilbi sees õues).
Antud juhtumil sureb pump enne ära, seega ei pea seda nõuet väga jälgima.
Kylaline12345
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Kylaline12345 »

Tere!
Ei hakka uut teemat tegema. Küsimus targematele (kes tegelt ka reaalselt tööalaselt antud teemaga kokku puutuvad), kui sooja õhku peaks õhk-õhksoojuspump praeguste ilmadega tuppa puhuma? Teeme küsimuse veel täpsemaks: pumbaks on Mitsubishi MSZ-FH35VEHZ, temperatuur on puldil seadistatud 25 kraadi peale, puhumiskiirus on kolmanda peal. Oskab keegi vastata?

Ette tänades
Külaline
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kylaline12345 kirjutas:Tere!
Ei hakka uut teemat tegema. Küsimus targematele (kes tegelt ka reaalselt tööalaselt antud teemaga kokku puutuvad), kui sooja õhku peaks õhk-õhksoojuspump praeguste ilmadega tuppa puhuma? Teeme küsimuse veel täpsemaks: pumbaks on Mitsubishi MSZ-FH35VEHZ, temperatuur on puldil seadistatud 25 kraadi peale, puhumiskiirus on kolmanda peal. Oskab keegi vastata?

Ette tänades
See sõltub sisetemperatuurist. Kui siseneva ja väljuva õhu temperatuuride vahe 20-25C, siis kõik OK.
Kasutaja avatar
hambakari
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 342
Liitunud: 26 Jaan 2012, 13:55
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 3 korda

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas hambakari »

a kas nendele 35 mudelitele läheb peajuhe ikka 2.5mm2 ja kaitse 20A või 4mm2 ja 20A?
ma nüüd vaatasin, et kirjas on 3 erinevat voolutugevust - välisosal 13.5, siseosa kestal 0.14A ja siseosa skeemil näitab veel eraldi 3.15A kaitset?
et kas peakaitse peaks siis olema 13.64 ehk ~16A või siis 13.64+3.15 ehk ~20A ikka? :roll:
kruvi keerja
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas kruvi keerja »

pumbal endal on kaitsmed ja muu elektroonika sees, max voolu tugevus ei ületa 13,5 Ampri.
Sinna pane toiteks 2,5 mm kaabel ja kaabli kaitseks läheb 16A kaitse kilpi. Kaabel võiks ikka olla uv kindla kõri sees (see osa mis on looduse meele vallas)
Kylaline12345
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Kylaline12345 »

Külaline kirjutas:
Kylaline12345 kirjutas:Tere!
Ei hakka uut teemat tegema. Küsimus targematele (kes tegelt ka reaalselt tööalaselt antud teemaga kokku puutuvad), kui sooja õhku peaks õhk-õhksoojuspump praeguste ilmadega tuppa puhuma? Teeme küsimuse veel täpsemaks: pumbaks on Mitsubishi MSZ-FH35VEHZ, temperatuur on puldil seadistatud 25 kraadi peale, puhumiskiirus on kolmanda peal. Oskab keegi vastata?

Ette tänades
See sõltub sisetemperatuurist. Kui siseneva ja väljuva õhu temperatuuride vahe 20-25C, siis kõik OK.

Vabandan, aga ei saanud aru. Oletame, et toas, kus siseosa on, on temperatuuriks 20C, peaks aparaat välja puhuma 40-45C?
Külaline
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kylaline12345 kirjutas:
Külaline kirjutas:
Kylaline12345 kirjutas:Tere!
Ei hakka uut teemat tegema. Küsimus targematele (kes tegelt ka reaalselt tööalaselt antud teemaga kokku puutuvad), kui sooja õhku peaks õhk-õhksoojuspump praeguste ilmadega tuppa puhuma? Teeme küsimuse veel täpsemaks: pumbaks on Mitsubishi MSZ-FH35VEHZ, temperatuur on puldil seadistatud 25 kraadi peale, puhumiskiirus on kolmanda peal. Oskab keegi vastata?

Ette tänades
See sõltub sisetemperatuurist. Kui siseneva ja väljuva õhu temperatuuride vahe 20-25C, siis kõik OK.

Vabandan, aga ei saanud aru. Oletame, et toas, kus siseosa on, on temperatuuriks 20C, peaks aparaat välja puhuma 40-45C?
Jahh, praeguste ilmadega nii. I ja II kiirusel võib see vahe isegi suurem olla. Mõõtma peab 10-15 min peale viimast sulatust.
Külaline
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Külaline »

hambakari kirjutas:a kas nendele 35 mudelitele läheb peajuhe ikka 2.5mm2 ja kaitse 20A või 4mm2 ja 20A?
ma nüüd vaatasin, et kirjas on 3 erinevat voolutugevust - välisosal 13.5, siseosa kestal 0.14A ja siseosa skeemil näitab veel eraldi 3.15A kaitset?
et kas peakaitse peaks siis olema 13.64 ehk ~16A või siis 13.64+3.15 ehk ~20A ikka? :roll:
Vt ME FH25/35 paigaldusjuhendit : https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... Eg&cad=rja ,
seal kirjas, et sobib 12A automaat ja 1,5 mm2 toitejuhe.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Külaline kirjutas:kirjas, et sobib 12A automaat ja 1,5 mm2 toitejuhe
Ei ole vaja juuksekarva lõhki ajada. 16 A kaitse ja 2,5 kaabel on hea.
Külaline
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Küülaline kirjutas:
Külaline kirjutas:kirjas, et sobib 12A automaat ja 1,5 mm2 toitejuhe
Ei ole vaja juuksekarva lõhki ajada. 16 A kaitse ja 2,5 kaabel on hea.
Ei ajagi lõhki, hea on ka 4 mm2, aga nt pole vaja juba paigaldatud kaabeldust maha kiskuma hakata, eks!
Tähtsam see, et FH mudelil tuleb toitejuhe välisosa juurde viia. Mitmetel teistel markidel saab seda ka siseosa kaudu lahendada.
Kasutaja avatar
hambakari
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 342
Liitunud: 26 Jaan 2012, 13:55
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 3 korda

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas hambakari »

ühel teisel on 13.5... aga kas kuskil on mingi spets viimistlusteip ka olemas torude katmiseks? ja see on ka mingi soojustav või ikka tavaline mingi? :roll:
Anni85
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Anni85 »

Meil on õhksoojuspump 3 aastat olnud ja ausalt öeldes eriti rohkem ei tahaks ka seda. See õhu puhumine küll ei meeldi üldse, väga ebameeldiv tunne on kui puhub ja ikkagi on üsna hästi kuulda ka õhu kahinat. Samuti ei ole rahul märgatavalt suurenenud elektriarvega! See on vist küll ainult müügimeeste jutt, et eriti elektrit ei võta! :evil:
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Anni85 kirjutas:ei ole rahul märgatavalt suurenenud elektriarvega
See peaks ju siililegi selge olema, et kui kütteks kasutada puid, siis elektriarve ei suurene ja kui kasutada elektrit siis suureneb.
Külaline
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Sain jah kahjuks alles hiljem teada, et õhksoojuspump on näiteks energiaklassi saamisel võrdustatud elektriküttega. Soojuspumpade müüjad seda muidugi ei räägi. :twisted:
Külaline
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas:Sain jah kahjuks alles hiljem teada, et õhksoojuspump on näiteks energiaklassi saamisel võrdustatud elektriküttega. Soojuspumpade müüjad seda muidugi ei räägi. :twisted:
Kõik soojuspumbad on võrdsustatud elektriküttega, ka maaküte.
:hello:
Külaline
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Anni85 kirjutas:Meil on õhksoojuspump 3 aastat olnud ja ausalt öeldes eriti rohkem ei tahaks ka seda. See õhu puhumine küll ei meeldi üldse, väga ebameeldiv tunne on kui puhub ja ikkagi on üsna hästi kuulda ka õhu kahinat. Samuti ei ole rahul märgatavalt suurenenud elektriarvega! See on vist küll ainult müügimeeste jutt, et eriti elektrit ei võta! :evil:
Kes keelab sul seda välja lülitamast!? Mine metsa! võta saag ja kirves ja lõika leppa, saad sooja ilma elektrikuluta ja tihedamas võsas pole ka õhu kahinat kuulda. Kulutatud kalorite taastamiseks läheb hiljem küll peki praadimisel veidi elektrit ikka vaja.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Külaline kirjutas:Soojuspumpade müüjad seda muidugi ei räägi
Kui sa ostad näiteks elektrilise veekeedukannu, siis ka müüjad ei hoiata - tähelepanu, elektriarve võib suureneda seadme kasutamisel!
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1934
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas aero »

Külaline kirjutas:Sain jah kahjuks alles hiljem teada, et õhksoojuspump on näiteks energiaklassi saamisel võrdustatud elektriküttega. Soojuspumpade müüjad seda muidugi ei räägi. :twisted:
Palun seleta - miks energiaklass sulle oluline on? Mul ka soojuspump pōhikytteks ja arvutuslikust energiaklassist pole mul sooja ega kylma. Mul on tähtis, et tuba oleks soe ja kulud madalad.
F 35
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas F 35 »

Veidi üle 2 kuu ÕSP olnud - täiesti rahul. Elektrikuluga on väga umbes nii, et ca 1€ ööpäev ja kui puude kokkuhoid, mugavus temperatuurikõikumistest maha arvata siis on täiesti OK asi. Aga küsimus kah - välisseade on maaraamil ja sinna mahub täpselt 20L ehitusämber alla. Ca 2 nädalaga koguneb ämber sulatusvett peaegu täis. Kas seda pole kuidagi liig palju?
Külaline
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Tekkis küsimus õhksoojuspumpade andmete kohta, mida meie paigaldajad reklaamivad nt Daikin FTXLS25K/RXLS25M kohta on Kodukliima lehel kirjas "Küttevõimsus välistemperatuuril -15 kraadi: 4,1 kW" (http://www.kodukliima.ee/Daikin_FTXLS_K/). Samas leidsin ka mingi ametlikuma dokumendi, kus erinevate välistemperatuuride kohta väga ilus ja selge tabel (el kulu + küttevõimsus) http://www.icglimited.co.uk/library/web ... 5-003).pdf ja selle tabeli põhjal (lk 9) oleks olenevalt valitud sisetemperatuurist küttevõimsus 2.09-2,48 ühesõnaga väga kaugel lubatud 4,1'st.
Küsimus püstitatud just seetõttu, et endal sama masin ja miskipärast tundub reaalne elu antud tabeliga kokku minema (nii elektrikulu kui soojushulk), ehk siis kui inimene tahab oma 4,1kw elektriradikaid välja vahetada, tuleks pigem kaks taolist pumpa osta...
õsb
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas õsb »

Nii on. Müüjad reklaamivad neid numbreid, mis neile omale meeldivad ja tegelikult on asjad hoopis teisiti. :blackeye:
Kasutaja avatar
hambakari
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 342
Liitunud: 26 Jaan 2012, 13:55
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 3 korda

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas hambakari »

tundub et mõlema mudeli puhul peaks seal temp olema 0 ja 15, aga ju siis keegi pani need 2tk kokku ja saigi -15 :mod:
Vasta