Järjekordne põrandakütte teema :)

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Järjekordne põrandakütte teema :)

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

kütja kirjutas:ringi max pikkusest on jutt,mitte projekteerimisest
Uskumatu värk ikka minuarust, uuritakse torude tootjate juhendeid ja mis krdi projekti veel vaja.
Külaline
külaline

Re: Järjekordne põrandakütte teema :)

Lugemata postitus Postitas Külaline »

kütja kirjutas:Ei ole probleemi,kollektorist paned ringide läbivoolud paika:lühemad ringid koomale,pikemad ringid lahtimale.Uue Uponori automaatikaga pole sedagi enam vaja teha,on nn.iseõppiv süsteem,kus suurema soojavajadusega ringe hoiab rohkem lahti.
Ok, aitäh seniste vastuste eest. Kaks küsimust oleks aga veel. Mitu toruvahet sul välisseina vastas 150mm pandud oli? Ainult üks? Ning kas uponori 20mm torul saab kätega 150mm tagasipöörde teha või on vaja mingeid spets aparaate?
kütja
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 632
Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Järjekordne põrandakütte teema :)

Lugemata postitus Postitas kütja »

Külaline kirjutas:
kütja kirjutas:Ei ole probleemi,kollektorist paned ringide läbivoolud paika:lühemad ringid koomale,pikemad ringid lahtimale.Uue Uponori automaatikaga pole sedagi enam vaja teha,on nn.iseõppiv süsteem,kus suurema soojavajadusega ringe hoiab rohkem lahti.
Ok, aitäh seniste vastuste eest. Kaks küsimust oleks aga veel. Mitu toruvahet sul välisseina vastas 150mm pandud oli? Ainult üks? Ning kas uponori 20mm torul saab kätega 150mm tagasipöörde teha või on vaja mingeid spets aparaate?

Akende all 150 sammuga 4X,mujal 2X.150mm tagasipööre tuleb natuke suurema kaarega teha,et kortsu ei läheks.
kratike377
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 02 Aug 2012, 19:52

Re: Järjekordne põrandakütte teema :)

Lugemata postitus Postitas kratike377 »

Külaline kirjutas:Kas 20mm toru võib pikemalt vedada? Mure selles, et mul on 19m2 suurune tuba (maja kõige tagumises otsas) ja ei viitsi sinna kahte kontuuri vedada - tahaks kuidagi ühega hakkama saada :)
Vea 25mm toru kuhugi seinani, siis kollektor ja tee 2 kontuuri (mis on spiraalis paigaldatud mitte siug toruna). Välisseinta(te) esimesed 4 toru 10 cm ja edasi 20-25 oleneb kui hästi tuba sooja peab ja kui kasutad ruumi termostaate, sulge ainult kontuure mitte tervet kollektorit. Kollektorile peab jääma möödaviik et vesi ei jahtuks transiit torudes. :banghead:
küsija_küsib
külaline

Re: Järjekordne põrandakütte teema :)

Lugemata postitus Postitas küsija_küsib »

Keegi oskab anda soovitus ettevõttele kes projekteeriks põrandakütte? uus ehitis, kütteseadmeks õh-vesi soojuspump.
Olemas tubade asetused ja ruutmeetrid.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Järjekordne põrandakütte teema :)

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Olen projekteerinud. Võta PS ühendust.
Vasta