Katla ja akupaagi lihtarvutused
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1404
- Liitunud: 28 Dets 2010, 13:32
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 22 korda
Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas val »
Esmalt leian hoone soojuse kaod läbi piirete Q=U*A*dT. Hoone 100m2, Kuna U on igal piirde tüübil (põrand, seina, lagi, aken) erinev, siis leidsin igale piirdele oma soojakao. U arvud: sein 0,7; põrand 0,6; lagi 0,55; aken 2. Põranda puhul võtsin, et temp selle all pidevalt +5. U andmed pärinevad siit (http://www.kredex.ee/index.php?id=14087) lk 90 ja vähe korrigeerisin. Toa temp arvestasin +20. Tulemuseks sain, et kui väljas -20, siis soojuskadu nt laest 0,55*100*40=2000w ehk 2,2 kw. Kogu hoone tulemus on 6,5 kw -20 juures, -10-ga 5,3 kw ja okt-aprill e kütteperioodi keskmise temp 0 kraadi juures 4,1 kw. Ööpäevaseks energiavajaduseks (nt 4,1*24=98 kwh) teeb see 98-156 kwh. Selle alusel vist katelt veel ei vali, kuna tarbevett samuti vaja. 4 in tarbivad ööpäevas 50 kraadist vett 50 l. Valem peaks olema Q=dt*m*c ehk 50*200*4200= 42000000 J ehk 11,6kwh.
Ventilatsiooniga välja puhutavat energia hulka ma arvutada ei oska. Sundventi vanal maja ei ole ja ehk on see kadu juba U arvu sees. Samuti on siin arvestamata palju muid tegureid nagu vabasoojus (inimesed, seadmed ja päikesega hoonesse sisenev), külmasillad, süsteemi kaod jms. Kui eelviidatud uuringut (lk 93) vaadata, siis ventilatsiooniga väljuv soojus ja vabasoojus tasakaalustavad end, aga peaksin lisama oma arvutusse õhulekke (17%), külmasilla (7%) ja ütleme, et küttesüsteemi kaod on 15%. Kokku teeb see 39% e 65 w/m2 + 39% = 90 w/m2. Nüüd vaatan, et termolux.ee pakub vanade soojustamata majade puhul soojusvajaduseks 90 w/m2 e 9 kw. Seega peab kokkuvõttes ütlema, et arvutus osutus üsna kasutuks. Oleks võinud kohe 90 w/m2 võtta.
Akupaagi mahu saab valemist Q=dt*m*c, kus dt on toa ja küttesüsteemi väljundi temp vahe e 90-20=70. Kui Q=167 kwh = 601200000 J, siis m=601200000/70*4200 m= 2045 l. Soojusvajaduse 9 kw=216 kwh korral oleks paagi maht 2,6 m3. Kui mu lähteülesanne nägi ette -10 juures ühte kütmist, siis Q=5,3 kw+39%=7,4 kw e 178 kwh. M= 178000/70*4200/3600= 2,3 m3. Kui tahan katelt, mis paagi ühe kütmisega 20'ne pealt 90'ni ajab ja katla ahjutäie põlemisajaks võtan 4 tundi, siis on mul vaja 178/4=44,5 kw katlet. Aga nagu Kalvis ütles tehakse õige arvutus -20 juures, mis tähendab, et katel peaks veel võimsam olema.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2863
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas madis64 »
Alustaks siis algusest:val kirjutas:Leian hoone soojustarbe Q=U*A*dT. Hoone 100m2, U=1, A=100+100+100m2. -20 külmaga, kui toas +20 on soojustarve 1*300*40=12000w ehk 12 kw.
1) kas on tegemist "nõukogudeaegse raudbetoonpaneelist välisseinaga"
http://kokkuhoid.energia.ee/?id=1311
, et U-arvu 1-ks võtad?
2) miks piirete pindalaks 300 m2 kujuneb?
Ning energiakulu (soojustarvet) mõõdetakse ikka kilovatt-tundides (kilovatt on võimsuse mõõtühik) - raske on teksti mõttest aru saada, kui kilovatid ja kilovatt-tunnid segi ajada.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Selle esialgse 147 l juures oled kW ja kWh-d sassi ajanud, sellepärast tulebki nii väike arv. Kasuta ikka kWh-si kahe kütmise vahel, mitte soojapiirde kW (jäi mulje, et sul on 1h jagu siis 24 korrutades tuleks õige arv ja see on päris paras kogus.
Mitme koha pealt logiseb lähenemine - küttesüsteemi maksimum võimsus tehakse tüüpselt -20 kraadile, muidu kütad katelt hullult, kuid maja jahtub hoopis maha, sest võimsus väike. Iseasi, kui katel on vähemalt suurem kui maja soojakaod -20 juures siis võibolla on sul valvekütja, kes istub seal 24 h katla kõrval. Või paned katla võimsama ja akupaagi võimsama nagu tavaliselt tehakse.
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1404
- Liitunud: 28 Dets 2010, 13:32
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 22 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas val »
1. U arvu vist jah sealt vaatasin. Sein on tegelikult 15 või 20 cm palk. Ei leidnud kusagilt vastavat arvu. Iseenesest peaks puit betoonist soojapidavam olema, aga varade vahed puhuvad läbi. Mis see õigem oleks võtta ?madis64 kirjutas:Alustaks siis algusest: 1) kas on tegemist "nõukogudeaegse raudbetoonpaneelist välisseinaga" http://kokkuhoid.energia.ee/?id=1311 et U-arvu 1-ks võtad? 2) miks piirete pindalaks 300 m2 kujuneb? Ning energiakulu (soojustarvet) mõõdetakse ikka kilovatt-tundides (kilovatt on võimsuse mõõtühik) - raske on teksti mõttest aru saada, kui kilovatid ja kilovatt-tunnid segi ajada.
2. 100m2 kuubik teeb piireteks 300m2. 200 põrand ja lagi ning 100 seinad 2,5m kõrguselt.
3. Valemid jah, my bad. Vabanduseks ütlen , et valemid olid ilma ühikuteta, et ise siis nuputasin, et kus on J, kw või kwh vms. Proovin vähe korrigeerida.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1404
- Liitunud: 28 Dets 2010, 13:32
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 22 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas val »
Aga see puidu U ei ole ju palkseina U või peaks ka palkseina korral siiski puidu U'd kasutama ?Kalvis kirjutas:U arvu sa otse ei saagi vaid see arvutatakse välisseina kõigi kihtide erisoojusjuhtivuste ja paksuste kaudu. Puidu juhtivustegur on netis saada.
Ühikutest seda, et Q=U*A*dT. U ühiku W/m²K. Järelikult ei anna valem energiatarvet vaid piirete soojuskadu ehk tööd (J), mis tehakse ühes sekundis. Seega soojustarbega panin puusse. Kui mul aasta keskmiselt kaob läbi piirete soojust 4500 J sekundis, siis energiatarve peaks olema hoopis 4500*3600*24*365= 141912000000 J e 39420 kwh e 39,42 Mwh. Ei tea, kahtlaselt suur number on see. Mis valesti on ?
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 224
- Liitunud: 13 Mär 2011, 17:46
- Asukoht: Tartumaa
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
- Kontakt:
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
15 cm tahutud palgi puhul võid U arvuks võtta 0,85 W/(m^2 K) ja 20 cm puhul 0,65 W/(m^2 K).val kirjutas:1. U arvu vist jah sealt vaatasin. Sein on tegelikult 15 või 20 cm palk. Ei leidnud kusagilt vastavat arvu. Iseenesest peaks puit betoonist soojapidavam olema, aga varade vahed puhuvad läbi. Mis see õigem oleks võtta ?
Need numbrid aga kehtivad ainult siis, kui varad korralikult ära takutad või muul viisil tihendad.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
See saadud Q (soojakadu) sinu valemis on wattides, kui lisad aja juurde saad energia J või kWh-des (ehk alles ajaga korrutades on tegu soojushulgaga)
Leia kõigepealt tõepärane maja soojakadu (võid teisendada kW), selle korrutades läbi 24 h ajaga (kui on kW saad kohe päevas kulunud kWh-d) (eeldusel üks kütmine päevas) saad vajaliku päevase energia koguse.
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1404
- Liitunud: 28 Dets 2010, 13:32
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 22 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas val »
Kui mul oli kadu 12kw, siis 12kw*24h=288 kwh. See teeb sama välja, mis juba enne arvutasin ehk 39420 kwh aastas keskmise temp +5 juures.Kalvis kirjutas:...Leia kõigepealt tõepärane maja soojakadu (võid teisendada kW), selle korrutades läbi 24 h ajaga (kui on kW saad kohe päevas kulunud kWh-d) (eeldusel üks kütmine päevas) saad vajaliku päevase energia koguse.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2863
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas madis64 »
Kui arvutama hakkad, siis sportlikust huvist tee juba asja põhjalikulmalt:val kirjutas:2. 100m2 kuubik teeb piireteks 300m2. 200 põrand ja lagi ning 100 seinad 2,5m kõrguselt.
a) aknad - nende ruutmeetrid on tavaliselt seintest külmemad;
b) lagi - peaks saama soojemaks kui seinad;
c) põrand - külm muldpõrand või soojustatud?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Akna tootjatel on U arv olemas, kuigi nad veidi varjavad seda siin seal.
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1404
- Liitunud: 28 Dets 2010, 13:32
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 22 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas val »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Akupaak peab nüüd kompenseerima sellest hetkest kui tuld all ei ole kuni järgmise tuletegemiseni maja soojakaod. soovitav on, et akupaagi maht oleks veidi suurem seega akupaagi salvestava Q=m*c*(kütmise lõpus akupaagi max temp-akupaagi mini maha jahtunud temp)=soojakadu*küttevaheline aeg. Siit leiad oma m kas liitrites või kg mis on üks ja sama vee puhul.
-
- -
- Postitusi: 1373
- Liitunud: 03 Apr 2006, 13:36
- Asukoht: Tartumaa
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas 2korda2 »
Tüüpiliselt sisendväärtused on hinnangulised (väike varu juurde kõikjal) ja nii jõutakse enamasti ikka üsna põhitõe lähedale (100m2=1m3).
"You're working hard, I'm not, and in 100 years, we'll both be dead." - Wally
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1404
- Liitunud: 28 Dets 2010, 13:32
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 22 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas val »
-
- -
- Postitusi: 1373
- Liitunud: 03 Apr 2006, 13:36
- Asukoht: Tartumaa
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas 2korda2 »
Kui ruumi on, siis pigem pisut suurem akupaak+pisut võimsam katel. Hinnavahe tuleb üldjuhul kogu küttesüsteemiga võrreldes väike. Võimalus, et pärast suurema külmaga pead 2 korda päevas katlakütjat mängima - see oleks ikka kole.
"You're working hard, I'm not, and in 100 years, we'll both be dead." - Wally
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1404
- Liitunud: 28 Dets 2010, 13:32
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 22 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas val »
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1404
- Liitunud: 28 Dets 2010, 13:32
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 22 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas val »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
-
- külaline
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas katlasepp »
100 m2 maja kütteks eriti pikalt pole mõelda ja mõtet suurt kära tehaKalvis kirjutas:12 kW on räige soojakadu +5 kraadi juures. Sellisel majal panusta kohe raha maja soojustamisesse. Sul pole mõtet küttesüsteemi nii võimast ehitada kui sul on selline soojakadu!!!
Akna tootjatel on U arv olemas, kuigi nad veidi varjavad seda siin seal.
1.puukatel 25 kW+1000-1200 l akupaak+korralik küttekontroller kui on olemas ruum selleks ja viitsimine puid alla panna
kui laiskus rõhub ja diivanisportlane ollakse ning ruumi pole siis
2.elektrikatel 7,5 kW koos küttekontrolleriga, näiteks Attack Excellent, maksab ca €800 ja on valmis katel koos kõigi vajalikuga, ühenda ainult radikad
lisakütteks pakase puhul on kamin
ka võib kaaluda õhk-soojapumpa ja kaminat
- rokikas
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6924
- Liitunud: 30 Jaan 2005, 15:38
- Asukoht: Saue
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas rokikas »
ehitusremont@gmail.com
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1404
- Liitunud: 28 Dets 2010, 13:32
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 22 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas val »
Tegin ka paremate U arvudega rehkendused. U-d võtsin Metsatööstuse Liidu uuringust. Sein U=0,169=195 vill, lagi 0,128=300 vill, põrand 0,118=300 vill. Maja peaks olema tasemel 70 khw/m2*a. Nende numbritega tuleb paagi maht 624 l ja kui dT võtta 40 kraadi, siis tuleb maht 1,1 m3. See on number, mis mulle juba meeldib.
Teab keegi, et kustkohast saaks eri süsteemide eluea kohta lugeda ? Seda tean, et teraskatel käib 10-15.a, kaua Zvake võiks kesta, kaua ei tüüpi torud kestavad jne ?
-
- külaline
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas Arne »
http://www.ostakatel.ee
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1404
- Liitunud: 28 Dets 2010, 13:32
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 22 korda
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas val »
põrandakütte toru kavatsen panna, kui ikka betoonpõranda teen, aga ma pole veel pihta saand, et kuidas see välistemp kõikumistele järgi jõuab. Kui temp üle öö kõigub -10, -15, -10, -20 vms, et kas siis toas on külm-palav-külm ?Arne kirjutas:Jh 1,1 m3 on õige suurus kui soojusvahetiteks on radiaatorid. Kui sul on ka põrandaküte siis võib akumulatsioonipaagi maht olla mõnevõrra väiksem kuna põrand ise on akumulatsioon. http://www.ostakatel.ee
-
- külaline
Re: Katla ja akupaagi lihtarvutused
Lugemata postitus Postitas Arne »
Põrandakütte süsteeme juhitakse üldjuhul toa temperatuuri järgi.val kirjutas: põrandakütte toru kavatsen panna, kui ikka betoonpõranda teen, aga ma pole veel pihta saand, et kuidas see välistemp kõikumistele järgi jõuab. Kui temp üle öö kõigub -10, -15, -10, -20 vms, et kas siis toas on külm-palav-külm ?
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring