Lugemata postitus Postitas passer urbanus »

küttesüsteem mingitel tingimustel undab, mitte alati, erinevates kohtades majas.
gaas, viessmann kondentskatel - sisaldab 80l boilerit, ühekordne maja, vesipõrandaküte.
näib, et undamist põhjustab 3-tee ventiil - pead ei tea anda. mingil hetkel tuvastasin ka ühe kontuuri, mille lahti olles mingis kohas undas - aga see on üks probleemidest.
räägitakse õhust süsteemis - õhutajad on peal ja töötavad. ja no väga nagu aru ei saa, kust see õhk nagu suletud süsteemi väga peaks tulema.
algselt oli katla enda paisupaak liiga väike (10l paak 250l süsteemi kohta) - sai lisatud suurem - abi ei ühti.
lisaks - mingitel hetkedel, eriti välistemperatuuri olles ca 5-10 pluss kraadi juures, kuumutab katla üle ja see seiskub, rähk on sellisel puhul ka maas.
pump ilmselt undamise probleemiks ei ole - mingitel tingimustel ei ole mingit müra. kahtlustan kas 3-tee ventiili või siis mõnda õnnetut kontuuri.
vanakala
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 436
Liitunud: 19 Okt 2008, 11:38
On tänatud: 2 korda

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas vanakala »

oleks palju küsimusi ja lihtsam on kui helistate mulle 56924916. täna soovitavalt enam mitte sest tulin alles töölt. aga muidu võib helistada 8-24.00 ni.
Rostfrei
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2834
Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
Asukoht: Tartumaa
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas Rostfrei »

Samas võib ikkagi ka pump undamist põhjustada - lihtsalt vee voolu kiirus torudes läheb liiga kiireks. Aga helista vanakalale, saad täpsemat abi.
vanakala
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 436
Liitunud: 19 Okt 2008, 11:38
On tänatud: 2 korda

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas vanakala »

Õhtust kõigile!
Sai tiba telefonis suheldud ja ega 100% pole mulle veel teada mis selle müra põhjustajaks on. Peab minema kohale asja täpsustuseks. Minu mure selles , et tööd on hetkel endal väga palju ja ei tea veel seda päeva millal vaatama minna saan...... seega on teemapüstitaja oma murega ikka veel alles. Kui kellelgi on kiiremini võimalust ja huvi asjaga tegeleda siis arvan, et teemapüstitaja on arvamuste, ettepanekute ja vea likvideerimisel ülimalt õnnelik. Probleemne kesküte asub tallinna kesklinnas keskhaigala läheduses. Eks täpsemad kordinaadid annab huvilistele teemaalgataja ise.
Busta
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 283
Liitunud: 22 Nov 2008, 23:16
On tänanud: 6 korda

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas Busta »

kuskilt lugesin, et vasktorud pidid valele voolukiirusele nii reageerima.
passer urbanus
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 17 Dets 2008, 23:46

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas passer urbanus »

vasktorud ilmselt põhjuseks ei ole - neid peale katlas olevate lihtsalt ei ole.
undamine on "fantoomne" - s.t. erinevatel aegadel esineb erinevates hoone osades.
mingit süsteemsust on väga raske tabada. ilmselt on mingid kontuurid, mis seda esile kutsuvad. varasemalt kahtlesin, et kas kolm-tee-ventiil ühes või teises asendis, aga näib, et mitte.
hüdrojagajat, mille vajadusele vanakala vihjas, süsteemis ei ole.
samuti ei suuda leida ühtegi tagasilöögiklappi (piinlikkusega tunnistan, et ega ma ei tea ka, millised need välja näevad - kollektorid küll lõpevad õhutiga ning selle all on mingi asi, mille otstarvet ma ei suuda välja mõelda - sellelt saab jupi maha keerata, ilma et vett välja tuleks ...).
peale vanakalaga kõnelemist keerasin pumba väiksema võimsuse peale (3-astmeline on - oli 3. aste, keerasin 1. peale) - undamine on väiksem, aga esineb aeg-ajalt endiselt. s.t. tundub, et tegu on "hüdraulilise müraga" mis põhjustatud pumpade vaheliselt interferentsist.

tänud igaljuhul vanakalale ette ja taha - ootan kannatlikult, millal aega võiks tekkida...
passer urbanus
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 17 Dets 2008, 23:46

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas passer urbanus »

probleem lahendatud - vanakala käis tegi asja ära - enam ei unda, ei kuumene üle, ei lüli välja. aituma!

lihtsalt informatiivselt - katla oli varasemalt paigaldanud ettevõtte nimega Anrebell OÜ (eesotsas Valeri Kaste), nemad viga ei leidnud, rääkimata lahendusest. lahenduseks pakkusid paisupaagi paigaldamist küttevee süsteemile, selle paigaldasid tarbeveele (oli küttevee paak) ning seejärel väitsid, et pididki tarbeveele selle paigaldama ... aga see on pikem lugu; kunagi, kui nendega asjaajamise ühele poole saan, postitan memuaarid. sobib tsitaat Rein Kilgilt - kui see asi nii kurb ei oleks, siis oleks kohe päris naljakas. sel ettevõttel (Anrebell OÜ'l, eesotsas Valeri Kaste'ga) ei ole minu meelest ei professionaalsust, au ega häbi.
metsmees
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 9
Liitunud: 24 Nov 2007, 18:10
Asukoht: hiiumaa

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas metsmees »

Aga mis siis ikkagi veaks oli?
teine pereisa
külaline

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas teine pereisa »

kas kollektorites õige voolusuund?
vanakala
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 436
Liitunud: 19 Okt 2008, 11:38
On tänatud: 2 korda

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas vanakala »

tiba võin täpsustada mis seal ära tegin:
küttesegamissõlm sai välja viastud enne oli maja küttesüsteemil pump ups 25-100 ja sai asendatud magna 25-100 ga, segamissõlm oli vist 4T ventiiliga mis ei olnud seal vajalik... kuna oli ka liiga väikse KV arvuga sellise maja jaoks. katlast tulevale kütteveele oli paigaldatud mudasõel mis sai ringi tõstetud tagasijooksule. kütte paisupaak oli pandud tarbeveele ja tänu sellel oli membraan katki sai uus pandud küttele ja lisaks tarbeveele.
katel oli küttepoolelt täiesti sodi täis ja sai katel pilbasteks võetud pestud ja vahetatud tarbeveesoojusvaheti, tarbevee pumba alus ja ümberlülitusklapp.
küttesüsteemile sai paigaldatud oma mudasõel ja hüdrojagaja.
kütte süsteemile ei ole vaja paigaldada eraldi temperatuuri segamis sõlme ja katel suudab seda ise teha kui just ei ole vajadus reguleerida üldist kütet välistemperatuurilt või kui katla automaatikal puudub selline lahendus ja siis oleks ka õigem kasutada 3T ventiili termostaatventiili asemel ka siis on vaja termosegamist kui on erinevad kütted, radiaator ja põrandaküte.

antud küttesüsteemi suureks veaks oli ka see, et kütte süsteemi pump imes vägisi vett läbi katla.... ka siis kui katel tegi soojatarbevett ja küttesüsteemi läks kõrgema temperatuuriga vesi, selle temperatuuri alandamiseks oli pandud see 4T termostaadiga ventiil.
katlas ja majas ringleva vee kogused ja ka pumbad on erinevate võimsuste ja vee kogustega millede töö tuleks eraldada hüdrojagajaga ,et ei toimuks vägisi vee tirimisi majaküttesüsteemi poolt läbi katla.


olen praktikas kogenud, et kuni 80m2 hoone küttet võib teha ilma hüdrojagajata sest ei ole tarvis katlapumbale lisa pumpa kui aga küttesüsteemile lisatakse pump siis tuleb kasutada ka hüdrjagajat(hüdropudelit... neid on ka teistsuguste kujudega olemas).
kui küttesüsteemil on mudasõel siis tasuks see alati panna mõõt suurema( kui torustik 1" siis võiks sõel olla 1 1/4" vähemalt), mudasõelad tekitavad tihti müra küttesüsteemis. muda sõelu võiks ka olla 2 tk. üks siis maja küttesüsteemil ja teine katlaringil.
JaanusK
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 3
Liitunud: 07 Veebr 2012, 13:14
On tänanud: 1 kord

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas JaanusK »

Tere!
Vaatan, et sellest siin püstiatud teemast juba omajagu aega möödas, aga see passer urbanuse poolt tõstatatud mure on justkui 1:1 maha kopeeritud minu probleemi pealt aastal 2011-2012. Nimelt olen peaaegu täpipealt sama asjaga kimpus - samamoodi on mul maja küttesüsteemis (torudes) n.n "fantoomne" undamine, mis aega ajalt tekib ja siis jälle ära kaob. Kohal on käinud 3 santehnikut/küttesüsteemimeest, aga seni ei midagi. Vaatavad mind justkui kuutõbist ja tavaline küsimus on, et "nekakova zvuka netu, kogda eta budet?". Ei aita isegi see, et naine on tunnistajaks :D
Maja algne ehitaja ei ela juba ise paar aastat Eestis. Kui keegi oskab aidata, siis palun andke oma tel number, helistan (igaks juhuks proovisin, aga vanakala number, kes selle eelmise "müsteerimui" lahendas, enam ei tööta). Ise asun Tallinnas.
Parimat.
kyveltech
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 451
Liitunud: 18 Nov 2011, 21:51
On tänatud: 4 korda

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas kyveltech »

Äkki sa iseloomustad oma süsteemi. Mis pumbad, kas radikad? põrand? ajamitega/ilma vms...
JaanusK
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 3
Liitunud: 07 Veebr 2012, 13:14
On tänanud: 1 kord

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas JaanusK »

Proovin niipalju kui oskan :)
210 m2 2-k-ne maja koos garaaziga, kõik põrandaküte. Gaasikatel Viessman Vitodens 333. Niipalju kui aru saan, siis pump, mis küttevett ringi ajab, on Grundfos 25-80 180. Tubades on termoregulaatorid, mis klappe vastavalt temperatuurile katlamajas rohkem kas siis kinni või lahti kruvivad. Lisaks sellele hunnik muid jubinaid-potte katlaruumis, millede tuvastamine võtaks mul rohkem aega ja guugeldamist :)
Kui mingi spetsiifiline küsimus on, siis saan minna seda vaadata, aga paremini ei oska ise kirjeldada.
Parimat
kütja
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 632
Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas kütja »

Kui ainult aeg-ajalt ulub,siis ilmselt sellest,et tavaline pump.Kütteringide sulgumisel pole pumbal vett kuhugi ajada,ja torustik hakkabki "laulma".Muutuvate pööretega pump vahele,ja peaks mure murtud olema.
JaanusK
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 3
Liitunud: 07 Veebr 2012, 13:14
On tänanud: 1 kord

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas JaanusK »

Korjan need automaatika-junnid mingiks ajaks siis torude pealt maha. Peaks tekkima sisuliselt justkui pidev vabajooks. Saab näha. Tänud mõtte eest.
Parimat
kyveltech
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 451
Liitunud: 18 Nov 2011, 21:51
On tänatud: 4 korda

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas kyveltech »

Milline pumba kiirus on? Üldiselt on nii, et häält, mis tekib on erinevat. On kahin ja kerge nagu vilin vms. Vilin on märk sellest et piiratus tekitab seda. Kahin on üleüldiselt liiga suur voolukiirus torustikus. Üldiselt üle 1m/s ei tohiks nagu sellises situatsioonis olla. Tegelik vahemik sinna 0,5-0,7m/s vahele. Nüüd pump on sellele pinnale tegelikult piisavalt suur, kuigi ei tea veel suhtelisi rõhulange tosutikus jne. aga see selleks. Arvan et ära võta ajameid maha. Pigem piira pumba kiirust esialgu. Vb on pumba kiirus liiga suur. Ja kuna ajamid külmaga suht avavad, siis tekitab see kahinaid. Proovi, soovitada ikka võib.
Marius13
külaline

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas Marius13 »

Tere,

mul sama mure undava küttetorustikuga. Maja 160 m2, esimene korrus põrandaküte, teisel radiaatorid. Maaküttepump THERMIA. Undamist kuulda just teisel korrusel (tehnilise ruumi peal on magamistuba) siis kui maaküttepump hakkab tööle. Undamist päeval ei ole kuulda, aga öösel siis on selline vaikne ja näriv. Ei hea. Kas keegi oskab palun aidata, mida ma tegema pean!?
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas Veikko »

Vaja parandada maja heli isolatsiooni.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/novire@novire.eu +372 5810 3282
M...
külaline

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas M... »

Kui korralikult ehitatud süsteem ja hästi tasakaalustatud, siis ei tohiks ju probleeme olla. Kuna sul on, siis on vaja järelikult mõni pädev vend sinna kutsuda, kes ütleb, mis on valesti ja teeb ka võimalusel korda. Kindlasti ei soovita ise hakata kommentaarides jagatud nõu alusel midagi seadistama või reguleerima või ümber vahetama. Üldjuhul põhjustab müra küttesüsteemis õhk (õhukotid), soojuskandja liiga kiire liikumiskiirus ehk siis hõõrdetakistus ületab vähemalt 150Pa/m kohta. Vb piisab ka probleemi lahendamisel hüdraulisest tasakaalustamisest - spetsialist tuleb kohale ja mõõdab CBI-ga vooluhulkasi ja rõhkusi ja reguleerib reguleerventiilide ja tasakaalustusventiilide eelseadearvud paika. Vb piisab õhuseparaatori paigaldamisest.
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1925
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 77 korda
On tänatud: 77 korda

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas aero »

Kas undamine on kogu majas või ainult magamistoas? Ringluspumba kiirust aeglasemaks?
Öösel, kui vaikne, saad keerad magamistoas radikad kinni keerata ja siis hinnata, kas läks vaiksemaks või mitte. Soojuspump ise on külmkapist õige pisut häälekam, ei tohiks isegi kõrvaltuppa kosta.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10615
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Undamise põhjuseks on mitusada võimalust. Kõigepealt püüa kuulamise teel asukohta täpsustada.
ak1
külaline

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas ak1 »

Teema algatus küll vana, aga endal sama häiriv undav müra tekkinud põrandaküttesüsteemis, mida varem polnud. Grundfosi pump tundub "süüdlane" olevat. Kiiruse reguleerimine ei aita.
Oleksin tänulik, kui keegi oskaks anda mõne spetsialisti kontakti Tallinnas.
irw
külaline

Re: küttesüsteem undab

Lugemata postitus Postitas irw »

aga siin pakuti ju spetsialisti Anrebell OÜ (eesotsas Valeri Kaste),
Vasta