kaaabli juhtmete värvid

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Abond
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 4
Liitunud: 17 Sept 2013, 14:44

Re: kaaabli juhtmete värvid

Lugemata postitus Postitas Abond »

Standardi järgi kaabli juhtmete värvid peavad olema: L1(U)-must, L2(V)-pruun, L3(W)-hall, N- sinine, PE/PEN- kolla-roheline.
Külaline
külaline

Re: kaaabli juhtmete värvid

Lugemata postitus Postitas Külaline »

millise standardiga on soone värv faasile kinnistatud? see rohkem nagu kokkuleppe asi. üldiselt on faasijärjestus pruun-must-hall. ilma standardita.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda

Re: kaaabli juhtmete värvid

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

HD 308 S2:2001 Esimene faas on pruun.
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1732
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: kaaabli juhtmete värvid

Lugemata postitus Postitas vtl »

PE/PEN- kolla-roheline.
Neutraal on sinine ja PE kolla-roheline, see on selge.
Aga mitmetes kohtades olen näinud, et PEN ehk ühitatud neutraal- ja kaitsejuht on lisaks kolla-rohelisele markeeritud täiendava sinise triibuga. On see isetegevus või kuidagi reguleeritud?
fastteam
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 198
Liitunud: 02 Juun 2009, 22:44
On tänatud: 4 korda

Re: kaaabli juhtmete värvid

Lugemata postitus Postitas fastteam »

Ajame segasemaks et see nii hea ei oleks..
Soomes näit punane oli kuni 74a paigaldustöödel ja hiljemgi veel PE värv
Külaline
külaline

Re: kaaabli juhtmete värvid

Lugemata postitus Postitas Külaline »

oli su postil mingi mõte? kui veel ameerikast rääkida... mis seal edisoni ja tesla aegadel oli, mis on tänapäeval, siis meie standardid ja elutõed lausa kahvatuvad. mh, soome kuni 74... veider loogika.
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1732
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: kaaabli juhtmete värvid

Lugemata postitus Postitas vtl »

Külaline kirjutas:oli su postil mingi mõte? kui veel ameerikast rääkida... mis seal edisoni ja tesla aegadel oli, mis on tänapäeval, siis meie standardid ja elutõed lausa kahvatuvad. mh, soome kuni 74... veider loogika.
Ma näen postil mõtet küll. Erinevalt Edisoni ja Tesla aegadest ei pruugi nende 40 aastat vanade kaablite eluiga veel läbi olla ja seega võiks neid vabalt kasutuses kohata. Kui nüüd mõni tegelane arvab, et tal pole oma ülbuses vaja seda teada, siis...
Imelik
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1360
Liitunud: 13 Dets 2008, 00:41
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda

Re: kaaabli juhtmete värvid

Lugemata postitus Postitas Imelik »

vtl kirjutas:...PEN... markeeritud täiendava sinise triibuga. On see isetegevus või kuidagi reguleeritud?
Tegemist on täiesti nõutekohase lisatähisega.

Soome (tegelikult küll laiemalt kasutusel olnud) vanad tähised ei puutu ka minu arvates teemasse, sest tekib küsimus- "miks mitte Saksa, Itaalia, NSVL, Prantsusmaa jne.? Usu, pilt on päris kirju (kui võtta veel aluseks erinevad ajad ja erinevad kaablid/juhtmed).
Otsusta ise: enne standardiseerimist maandatud kaitsejuhi värv-
a) punane- Soome, Norra, Rootsi, Taani, Austria, Saksamaa ...
b) must- NSVL, Belgia ...
c) hall- Holland, Poola...
d) kollane- Šveits...
e) roheline- Suurbritannia, Põhja-Ameerika....
f) valge-Prantsusmaa...
Jne.
Kusjuures nimetatud selektsioonil teised värvid ei kattunud (või kattusid osaliselt).
Elektrik2
külaline

Re: kaaabli juhtmete värvid

Lugemata postitus Postitas Elektrik2 »

annemari kirjutas: 06 Aug 2012, 10:53 Sain põlema nii, et laest tuleva halli juhtme ühendasin lambi N juhtmega. Pruuni ja PE lambi samade otstega. Must juhe jäi siis üle.
Sellist juhet on täiesti lubatud kasutada valgustis, suure tõenäosusega on mõeldud seal kahte pirni eraldi lülitamiseks, ehk siis musta faasile saad ka teise panna ja kahene lüliti, halli kasutamine sellises olukorras on täiesti lubatud, kuna hall ongi kas L3 või N
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: kaaabli juhtmete värvid

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Praegune elektriohutuses kehtib põhimõte, et kehtivad ehitamise aegsed standardid. Kui vana kaabel on vana standardiga siis võid ka selle värvikombinatsioone kasutada.
Uute kaablitega asendamisel oleks hea kui kasutad uut standardit. Igaks juhuks siis HD:308 järgi toodud värvid
L1- pruun, L2- must, L3 - hall, N- sinine, PE - kolla-roheline.
Ühefaasilistes süsteemides on faasijuhtmena lubatud kasutada nii pruuni, musta kui ka halli. Tegelt võib veelgi rohkem muid värve kasutada (näiteks punane, kollane, roheline jne.)
Seejuures on lampide juures lubatud kasutada ka N faasijuhtmena (eestis vähemalt, mõnes EL riigis on karmimad nõuded). PE ei ole lubatud kasutada faasijuhtmena, on küll väga vähesed erandid.
PEN - õige värv on kolla-roheline-sinine, kuid on lubatud kasutada nii kollarohelist kui ka sinist.
Ma siin väga üksikasjalikult edasi lahti ei seletaks, sest see võtab enamus elektrikutelt juba pea suitsema, kusjuures välismaalt tulnud tegelastel on tihti nende rahvuslikust standarditest harjunud kasutama teisi värve (eriti hollandist ja inglismaalt) ja püüa neile selgeks teha, et meil on need teised.
Külaline
külaline

Re: kaaabli juhtmete värvid

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Saksas panevad üsna tihti musta esimeseks faasiks.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: kaaabli juhtmete värvid

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Ah neid tüüpe on tegelikult uskumatul hulgal, kes värve suvalt ritta laovad. Kuniks faasijärjestusel tähtsust pole niikaua ei huvita see ka kedagi.
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2067
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 41 korda
On tänatud: 38 korda

Re: kaaabli juhtmete värvid

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

dumbuser kirjutas: 26 Okt 2017, 23:18 Ah neid tüüpe on tegelikult uskumatul hulgal, kes värve suvalt ritta laovad. Kuniks faasijärjestusel tähtsust pole niikaua ei huvita see ka kedagi.
Lõppkokkuvõttes taandub ju kõik sellele, et kõik faasid saaksid ühtlaselt koormatud. Kummaline, et hall on kindlasti kolmas faas ja seda üldjuhul esimeseks või teiseks ei topita :)
Torutööd Tartus 56 932 898
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: kaaabli juhtmete värvid

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Ka see ühtalne koormus ei koti. Ma just mingis poes tirisin siinivalgustust laest alla. Siin oli 3F toitega aga valgustid olid kõik ühe faasi peal. Valgustitel on eraldi rattakene millega saab valida millise faasi pealt toide tuleb. See oli tehase asendis.
Külaline
külaline

Re: kaaabli juhtmete värvid

Lugemata postitus Postitas Külaline »

kuni kaitse sees püsib, niikaua ei koti.
et kaod pisut suurenevad , pole kellegi asi...
valgustisiinil saad teha eraldi lülitatavaid gruppe...
Vasta