Põrandakütte (elektriküte) termostaat pläriseb

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
KM9
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 1
Liitunud: 03 Veebr 2019, 15:17

Põrandakütte (elektriküte) termostaat pläriseb

Lugemata postitus Postitas KM9 »

Tere! Umbes kuu aega tagasi hakkas põrandakütte (elektriküte) termostaat aeg-ajalt kõva plärinat tegema. See juhtub siis kui termostaat lülitub puhkerežiimilt kütterežiimile ning siis, kui on soojema temperatuuri peale keeratud. Palun andke nõu, kas tegemist võiks olla termostaadi veaga või on mõni juhe lahti tulnud. Kas tegemist võib olla olukorraga, kus peaks kütte välja lülitama? Tagasiside eest ette tänades!
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6109
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Põrandakütte (elektriküte) termostaat pläriseb

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Ilmselt seal sees lülitav relee on omadega läbi. Vaheta termostaat samatüübilise vastu välja, siis ei pea andurit vahetama.
kalmaarikalmer
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 77
Liitunud: 13 Aug 2018, 08:56
On tänatud: 3 korda

Re: Põrandakütte (elektriküte) termostaat pläriseb

Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »

Minu kogemus ütleb, et võib olla ka tolmune. Kuid suures plaanis võiksid mõelda vahetuse peale ikkagi.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4422
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 222 korda

Re: Põrandakütte (elektriküte) termostaat pläriseb

Lugemata postitus Postitas ping »

Võib ka mõni selle ahela ühendus vigane olla, et koormuse lülitumisel kukkub pinge nii palju, et relee laseb kontaktid lahti.
Avanenud kontaktidega pinge tõuseb ja kontaktid lülituvad jälle kokku.

Suurema tõenäosusega on regulaatori toiteahela el.lüüt "ärakuivanud" ja releed juhitakse pulseeriva alalisvooluga, lülitusmomendil.
Tuleks vahetada toite kondensaator skeemis.
Kuna nüüd on relee kontaktid kuu aega "tuld saanud", siis oleks mõistlik ka relee vahetada.

Nende komponentide vahetamine teenustööna tellides võib ületada uue regulaatori letihinda. Ehk kui ise remontida ei oska, oleks kiirem variant vahetada regulaator uue samasuguse vastu.
ping
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Vasta