Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1732
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas vtl »

Kes on kehtivate normidega kursis - kas pisikese (<32A) jaotusikilbi sisestele ühendusjuhtmetele oli nõutav 6mm2 miinimumristlõige või võib teha ka peenemate juhtmetega, lähtudes kilbi ees oleva liinikaitsme suurusest?

Konkreetselt siis vaja kokku panna peotäie kaitselülitite ja paari RVK-ga karbikene 25A liinikaitsme taga ja käepärast 4mm2 juhe, mis koormusvoolu poolest peaks igati sobima.
Kas see on inspektori-legaalne, kui soovis sellele tulevikus ka ametlikku käpajälge alla saada või tuleb paar päeva edasi lükata ja uuel nädalal juhtmepoodi minna?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10616
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Nõutav tingimus on jahutustingimustest tulenev max. voolu piirang. Selleks on oluline, kas juhe on kaabliga või üksiksooon (lubatud on rohkem) jne. Kahjuks nädalavahetusel pole tabelit käepärast, muidu võiks kindlalt vastata aga ega palju peenem olla ei või (alla 4 mm2 minna ei või) . Kui sul vaja lühike jupp, pane kaks soont paraleeli.
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1732
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas vtl »

4mm2 lubab KAABLILE 24A süvispaigaldusel ja 33A pindpaigaldusel, õhkpaigaldusel veel mõned amprid lisaks. Voolupiirangut sellele juhtmejupile kindlasti ole ole. Vot küsimus oligi selles, kas 4mm2 või 6mm2 oli see piir, millest alla minna ei tohtinud.
Ints
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 452
Liitunud: 26 Veebr 2006, 19:43
On tänatud: 3 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas Ints »

Peast kohe ei mäleta,aga 4mm2 see kindlasti ei ole.
6mm2 oli vist lubatud miinimum.
kotermann
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 210
Liitunud: 28 Jaan 2005, 19:51
On tänatud: 10 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas kotermann »

Ärge toppige kilpi igasuguseid kättejuhtuvaid traadijuppe. Kui teha, siis korralikult. Kasutage 6mm2 peenekiulist juhet (kindlasti koos otsahülssidega), on lihtsam teha, jääb korrektsem ja inspektorile meeldib ka rohkem.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

6 mm² oli see mõõt, kui ma viimast koolitust meenutan. Samas kui sa tahad seda legaalseks teha siis pane ka iga faasi puhul eraldi värviga kilbiseisene ühendus. Kui kogu ühendus on lihtsasti visuaalselt jälgitav siis saab vbl ka ühte värvi montaaziga hakkama. Sõltub inspektorist.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6094
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

vtl kirjutas: 19 Jaan 2019, 02:55Kas see on inspektori-legaalne
Enamasti tehakse 6 mm² juhtmega, ei mäleta, min võis äkki ka 4 mm² olla.
Inspektor võib küsida ka vastavus-deklaratsiooni selle kilbi kohta.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10616
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Kilbi sisene montaaz ei ole süvispaigaldus vaid õhkpaigaldus üksiksoontega. Seega kui siis oli 32 A lubatud siis oled vastuse kätte saanud.
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4215
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 80 korda
On tänatud: 76 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas Hiid »

Kas EE kilbi alla võib panna pistiku posti külge?
Keeraks toa poolsete klemmide alla 2.5mm2 kaablid ja posti alla teeks väljavõtte.
Kuna särts on metsakülas na idu, siis see oleks kõige rammusam koht.
Ehk õnnestuks sealt miskit masinat käitada....
1f siis.
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2049
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Hiid kirjutas: 20 Jaan 2019, 10:00 Kas EE kilbi alla võib panna pistiku posti külge?
Keeraks toa poolsete klemmide alla 2.5mm2 kaablid ja posti alla teeks väljavõtte.
Kuna särts on metsakülas na idu, siis see oleks kõige rammusam koht.
Ehk õnnestuks sealt miskit masinat käitada....
1f siis.
Kui sa pead silmas EE liitumiskilpi siis ei või. Ilmselt võid kohe sinna kõrvale paigaldada oma jaotuskilbi ja selle külge paigaldada pistiku. Oma posti pead paigaldama sellepärast, et nii post kui ka jaotuskilp on EE omad.
Torutööd Tartus 56 932 898
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4215
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 80 korda
On tänatud: 76 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas Hiid »

kunn24 kirjutas: 20 Jaan 2019, 12:10 Pesa paigaldusel pead ÕIGESTI teostama TN_C-lt ülemineku TN_S-ile.
Mis see tähendab? :oops:
Kui kaugele siis tuleb vedada, enne kui pistiku võib panna? :scratch:
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6094
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Hiid kirjutas: 20 Jaan 2019, 14:34
kunn24 kirjutas: 20 Jaan 2019, 12:10 Pesa paigaldusel pead ÕIGESTI teostama TN_C-lt ülemineku TN_S-ile
Mis see tähendab?
Kui sa juba nii küsid, siis parem ära hakka ise panema seda pistikupesa ja rikkevoolukaitse tuleb ka panna.
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4215
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 80 korda
On tänatud: 76 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas Hiid »

kui toa kaudu võtan, siis ei ole isegi maandust, RVKst rääkimata....
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10616
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Hiid kirjutas: 20 Jaan 2019, 10:00 Kas EE kilbi alla võib panna pistiku posti külge?
Keeraks toa poolsete klemmide alla 2.5mm2 kaablid ja posti alla teeks väljavõtte.
Kuna särts on metsakülas na idu, siis see oleks kõige rammusam koht.
Ehk õnnestuks sealt miskit masinat käitada....
1f siis.
omaette teema on pingelang - see tahab suuremat ristlõiget saada kui nõuetekohaselt vaja. 2,5 mm2 võib isegi hea mõte olla - töötab sulavkaitsmena :lol:

Kui on nõuetekohaselt tehtud ja kaitselülitid ees ning need mahuvad kilpi siis ühel mu tuttaval ongi nii tehtud. EE kilpi mahtus kõik nibin nabin ära. Majja läheb TN-S kaabel. Kui ei mahu, pane lisakilp otse posti külge.
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4215
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 80 korda
On tänatud: 76 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas Hiid »

Tänan.
A see osa küsimusest. EEd kotib siis see, et mul juhe nende kilpi siseneb või mitte?
Kogu RVK/kaitsmete mandi paneks oletame nende kilbi alla, mingisse karpi....
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2049
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Hiid kirjutas: 20 Jaan 2019, 21:17 Tänan.
A see osa küsimusest. EEd kotib siis see, et mul juhe nende kilpi siseneb või mitte?
Kogu RVK/kaitsmete mandi paneks oletame nende kilbi alla, mingisse karpi....
No sinu juhe peabki ju nende kilpi sisenema. Kui paned oma RVK ja muud jubinad nende kilbi alla mingisse karpi siis see ilmselgelt väiksem rikkumine kui oma kaitsmete ja ekstrate liitumiskilpi toppimine. Ma kujutan ette, et reaalses elus pole sellel tegelikult niikaua erilist vahet kuni kellelgi EE-st sinu kilbi juurde asja pole. Kui suur on kaitsevöönd ümber nende posti, kaabli ja kilbi selle saab ju kasvõi telefoni teel välja uurida ning kui paigaldad selle oma kilbi nende postist piisavalt kaugele siis ei tohiks neil küll midagi öelda olla. Omal ajal kui Empowerist käidi mulle krundile liitumispunkti ehitamas siis ma uurisin ka nende käest, et miks ei või otse sinna posti külge enda pistikut paigaldada. Vastati, et kuna nii post, kilp koos sisuga kui ka maandus on EE omad siis neid kasutada ei või kasvõi juba sellepärast, et kui nendel vaja ühel heal päeval tulla kilpi hooldama või posti vahetama ja keegi sinna posu pistikuid külge kruvinud siis neil tööd rohkem.
Torutööd Tartus 56 932 898
Prill
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1101
Liitunud: 27 Veebr 2017, 10:36
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 63 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas Prill »

Tihti ju posti kilbist masse minev kliendikaabel-kaitsetoru samuti kinnitatud ju "võõra" posti külge ja "võõras kaitsetsoonis". Alati saab hiljem väita, et hoopis nemad on sinu pistiku külge posti kruvinud :D
Praktikas usun, et probleeme ei teki, eriti kui installatsioon on nõuetekohaselt tehtud.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4376
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 85 korda
On tänatud: 217 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas ping »

Olen viimase 5 aasta jooksul, 3´e liitumiskilbi väliskülge pannud pistikupesa, ehitusvoolu saaamiseks.
Kilbis olemasolevale DIN liistule kaitseautomaat ja rikkevoolukaitse (mahub ära).
Kõigile pistikutele tellinud auditi (auditi tegija asi ei ole omandivorm vaid elektriohutus).
Väljastatud akti alusel on ELevi teinud pingestamised ja olen sõlminud elektrilepingud ning kasutuses jätkuvalt.
Pea püsti seltsimehed ja kasutage pädevate spetside teenuseid. :grin:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4215
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 80 korda
On tänatud: 76 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas Hiid »

kutsusid kohale mingi selli, kes vaatas üle? See lõbu maksab palju?
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2049
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

kunn24 kirjutas: 21 Jaan 2019, 10:22 "kui paigaldad selle oma kilbi nende postist piisavalt kaugele siis ei tohiks neil küll midagi öelda olla."

1 pistikupesa jaoks eraldiseisev kilp?
See on see jutt mida mulle rääkisid Empoweri töömehed liitumispunkti ehitamise ajal.
Kui juba bürokraatia aetud siis ilmselgelt asja lihtsam lahendada. Aga alati võib juhtuda, et satub mingi tähenärija su kilpi kontrollima... Muidu olen minagi küllalt neid liitumiskilpe juhtunud nägema mille küljes on pistikud. Huvitav kas mingi aeg oli siis säärane asi lubatud ja EE poolt aktsepteeritud. Näiteks mu naabril uuendati liitumispunkt ja selle käigus pandi ilmselgelt EE poolt kilp mille küljes nii valgusvoolu pistik kui ka tööstusvoolu oma. See paigaldati küll vähemalt 10 aastat tagasi ja tänapäevastel liitumispunktidel pole selliseid lisasid ise märkanud. Muidugi pole ka väga hoolega otsinud :)
Torutööd Tartus 56 932 898
kalmaarikalmer
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 77
Liitunud: 13 Aug 2018, 08:56
On tänatud: 3 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »

Faktiliselt on nii, et sinna elektrilevi kappi sa ei tohi midagi peale väljuva kaabli ühendada. Reaalselt aga on nii, et lased ära pingestada ja siis paned sinna rikkevoolu ja kaitsme sisse ja rohkem ei ole vaja siin foorumis pead murda!
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10616
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Kui kilpi seadmete ühendamised on nõuetekohased siis ei tohiks kellegil kobiseda olla. Ainsana võib Elektrilevi omaniku õigust rakendada, et neile see ei meeldi aga ei tea seni veel ühtegi juhtu. Oluline on nõuetekohasus.
Vasta