Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Pliidialune
külaline

Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Lugemata postitus Postitas Pliidialune »

Siin seal ja igalpool nõu küsides öeldakse, et vea pliidile ja ahjule ikka jämedad juhtmed. Ära jama algaja, 5g2.5 on lahja, parem oleks, kui 4 või 6 mm2 isegi.

Võtan siis pakendist tutika ahju ja pliidi välja, mõlemal tolkneb järel 3g1.5mm kaabliniru. Kurat, nagu laualambi oleks ostnud. Õudsalt hea on neid nirusid ja 4 mm kaablit nüüd ühendada.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6094
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Pliidialune kirjutas: 12 Dets 2018, 16:57ahju ja pliidi välja, mõlemal tolkneb järel 3g1.5mm kaabliniru
Ahjul on üldiselt 16 A pistikuga kaabel ja ühendatakse see pistikupesasse. Sellest pliidiplaadist võiksid pildi teha, kui tõesti 3G1,5 kaabel küljes on.
Voltamper_
külaline

Re: Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Lugemata postitus Postitas Voltamper_ »

Hiljuti ostetud integreeritaval pliidil kah väga peene kaabliga võrgu juhe taga. 2,5-se taha võiks selliseid pliidiplaate paar tükki julgelt ühendada.
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10774
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Voltamper_ kirjutas: 12 Dets 2018, 18:35 Hiljuti ostetud integreeritaval pliidil kah väga peene kaabliga võrgu juhe taga. 2,5-se taha võiks selliseid pliidiplaate paar tükki julgelt ühendada.
Olgu, ühendad, aga kus tekib see kriitiline koht(kui tekib) ülekoormuse korral kui perenaine ikka otsustab korraga neli plaati korraga täisvõimsusel huugama panna+praeahi? Tahaks saad targemaks!
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1732
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Lugemata postitus Postitas vtl »

Siin tuleb vahet teha toiteliinil, mis jookseb kilbist pliidini ning ühenduskaablil.

Kui toiteliin on pikk ja peenikene, siis on takistus ja pingelang teine (ning oluliselt määravam), kui meetrisel jupil.

Teine asi on paigaldustingimused. Pliidini kulgev kaabel on reeglina süvistatud ja/või paigaldustorus ja sellele kehtib teistsugune lubatud kestev koormusvool, kui seinal või õhus looklevale kaablile. Nt. 1.5mm2 korral on esimene neist 13.5A, teine 18.5A ja kolmas 19.5A.
Külaline
külaline

Re: Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Ja kui üksik, vabas õhus olev, 1,5mm2 soon on elektriseadmes sees, siis on tema lubatud koormusvool 25,5A.
(Elektriseadmetes muidugi arvutatakse kokku kõigilt juhtmetelt ja komponentidelt eraldunud soojus ning tehakse vastava jahutusvõimega korpus.)
ping
:hello:
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10774
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Oeh, natuke kergem ikka, st meil oli ca 12 aastat kasutusel pliit(klaaskeraamline?) ja kaablid veetud 5x2,5m2, seinas kaasaegne pistik elektripliidi jaoks. Miks pistik? Ma ei teagi? Roostetas pliidi praeahi läbi. Ostisime raamatupidaja tahtmisel(minu heaolu/kõhutäie nimel) uue pliidi(induktsioon), aga kaasas ei mingit juhet. Eks võtsin vana pliidi küljest ühendusjuhtme, vaatasin uue pliidi ühendusskeemi, keerasin juhtmed külge ja teine ots pistikusse. Vist mingi vana harjumus, et kui vaja midagi nihutada või pliidi taha kukkunud asju otsida, siis piisab pliidi nihutamisest, mille juhtmel piisavalt mänguruumi(ca1,5m)pistiku välja tõmbamisest, mitte piirduda pliidi kindelkoht juhtme ühendusega. Nojah, .......... konstruktiivne( ;) ) kriitika on teretulnud.
Ehk olen liiga vanamoodne? Võib olla, aga minu jaoks mugavam ja pole ka keelatud(vist).
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
pliidialune
külaline

Re: Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Lugemata postitus Postitas pliidialune »

Nohjahh, eks ma natuke pingutasin küll üle või jätsin siiski mainimata, et tegemist on 2 rauaga pliidiga, aga ikkagi. Ma oleks oodanud, et nimetatud kodutehnikal on nagu by default 2.5mm2 kaablid taga varuga. Pliidiplaat nagu ikka ja ahi kah nagu ikka. Kõige naljakam ongi ahjukaabel, mis meenutas esmapilgul laualambi juhtmejupikest.

Vasakul pliidiplaadi kaablid, keskel jupikene sinist 2.5mm mõõtkava tekkimiseks, paremal ahjukaabel.

Pilt

Pliidiplaat Candy - 3000W
Ahi Candy - 2100W
pliidialune
külaline

Re: Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Lugemata postitus Postitas pliidialune »

Pilt ei anna hästi edasi seda kontrasti, mis tekkis, kui 6mm toitekaabel kohtus 1.5mm tehasekaabliga, aga saame hakkama. Midagi on nagu kõrva jäänud, et EU nõudmisel lähevad või peavad pliidid ahjud minema energiasäästlikumaks. Seega edaspidi kasutan südamerahus 2.5mm kaablit. Maailm liigub nagunii sinnapoole, et isegi usinal perenaisel pole 4st rauast üle kahe korraga töös (5 aastane vaatluskogemus) ja ahjus ka tehakse korra kuus väike lasanje ja sedagi mitte punn põhjas.
Külaline
külaline

Re: Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Lugemata postitus Postitas Külaline »

pliidialune kirjutas: 13 Dets 2018, 23:22 Pilt ei anna hästi edasi seda kontrasti, mis tekkis, kui 6mm toitekaabel kohtus 1.5mm tehasekaabliga, aga saame hakkama. Midagi on nagu kõrva jäänud, et EU nõudmisel lähevad või peavad pliidid ahjud minema energiasäästlikumaks. Seega edaspidi kasutan südamerahus 2.5mm kaablit. Maailm liigub nagunii sinnapoole, et isegi usinal perenaisel pole 4st rauast üle kahe korraga töös (5 aastane vaatluskogemus) ja ahjus ka tehakse korra kuus väike lasanje ja sedagi mitte punn põhjas.
aga sellisel juhukl keeratakse seadmel kaan tagant lahti ja ühendatakse oma kaabel otse seadmesse, normaalsel seadmel on ühendusskeemid kasutusjuhendis.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6094
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

pliidialune kirjutas: 13 Dets 2018, 23:15 Pliidiplaat Candy - 3000W
Ahi Candy - 2100W
Kõik on OK.
Pliit 3 kW - 13 A, st et isegi kilbist võiks tulla põhimõtteliselt 1,5 mm² kaabel, kuigi muidugi normaalne on 16 A kaitse ja 2,5 mm² kaabel.
Ahi 2,1 kW - on alla 10 A ja ühendatakse 16 A pistikupesasse. Tavalised (suured) ahjud on 3,5 kW ja samuti ühefaasilise pistikühendusega.
Külaline kirjutas: 13 Dets 2018, 23:40keeratakse seadmel kaan tagant lahti ja ühendatakse oma kaabel otse seadmesse
Õige on siiski kasutada seadme kaablit ja ühendus teha ühenduskarbis, mitte väänata jäiku 6 mm² kaablisooni seadmesse.
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1732
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Lugemata postitus Postitas vtl »

pliidialune kirjutas: 13 Dets 2018, 23:22 Pilt ei anna hästi edasi seda kontrasti, mis tekkis, kui 6mm toitekaabel kohtus 1.5mm tehasekaabliga, aga saame hakkama. Midagi on nagu kõrva jäänud, et EU nõudmisel lähevad või peavad pliidid ahjud minema energiasäästlikumaks. Seega edaspidi kasutan südamerahus 2.5mm kaablit.
Ma räägin veelkord üle. Kaabli jämeduse määrab kaks (õigemini kolm (...isegi neli)) tegurit:

1) Kaabli ristlõige kuumenemise kohapealt.
Kaablil on elektriline takistus. Mida peenem kaabel, seda suurem takistus. Mida suurem takistus, seda rohkem kaabel koormuse all soojeneb. Soojenemine sõltub muuhulgas sellest, millised on keskkonnatingimused, kas kaabel lookleb vabalt õhus ja saab jahutust või on seina sees ja ümbritsetud hoopiski villaga. Esimene tingimus on see, et kaabel peab olema nii jäme, et kestval koormamisel kaabli temperatuur ei muutuks ohtlikuks.

2) Kaabli ristlõige pika liini pingelangu kohapealt.
Mida pikem on kaabel, seda suurem on tema takistus. Mida suurem on lõigu takistus, seda suurem on pingelang kaabli otsas koormuse all. Isegi kui kaabel on antud koormusvoolu jaoks (tabeli järgi) justkui piisava läbimõõduga, tekib pikkadel liinidel ikkagi suur pingelang ja tarbija jääb täiskoormusel alapingele.

Toon näite: 3kW pliidi maksimaalne voolutarve on 3000W/230V=13A. Spetsifikatsiooni järgi kannatab 1.5mm2 kaabel selle ka ilusti ära. Seni, kuniks meil on meetripikkune ühenduskaabel, pole mingit probleemi, aga kui vedada sama läbimõõduga juhtmega veel paarsada meetrit toiteliini kilbini, võid avastada, et pliidil on 230V asemel näiteks 190V, mis on juba 17% vähem. Sellisel alapingel ei anna pliit enam (kerge arvutus...) 3kW, vaid ainult 2kW võimsust. Mõni elektrimootoriga seade võib sellistes tingimustes ka ülekoormuse tõttu läbi põleda.

3) Lühisvool.
Eelnevast tulenevalt (läbimõõt - pikkus - takistus) peab kaabel olema suuteline läbi laskma sellist voolu, et lühise korral kaitse kindlalt ja kiirelt rakenduks ja lahutaks. See on siis suurusjärk kümnekordne nimivool ehk 16A kaitsme korral 160A. Kui kaabel on nii suure takistusega (liiga pikk ja/või liiga peenikene), et lühisvool jääb sellest väiksemaks, siis tekib olukord, kus rikke korral ei pruugi kaitse piisavalt kiiresti rakenduda ning kaabel hakkab hoopiski ohtlikult kuumenema ja läheb põlema.

4) Mehaaniline tugevus.
Põhimõtteliselt võiks ju tänapäeva LED-i ajastul valgustuse kaablid vedada niidijämeduste traatidega, kuna koormusvool ja pingelang on olematud - mõnikümmend milliamprit ehk paar sajandikku amprit lambi kohta. Paraku selline kaabel ei ole mehaaniliselt piisavalt vastupidav ega töökindel. Seega on eeskirjadega kehtestatud minimaalseks paigalduskaabli läbimõõduks 1.5mm2, seda ka juhul, kui seal taga on üksik 5W LED pirn.
pliidialune kirjutas: 13 Dets 2018, 23:22Maailm liigub nagunii sinnapoole, et isegi usinal perenaisel pole 4st rauast üle kahe korraga töös (5 aastane vaatluskogemus)
Ma ei tea, mida sa vaatled ja kuskohas sa vaatled, aga meie peres on tihtilugu kolm rauda korraga tules ja vahel ka kõik neli korraga kasutuses. Ja isegi kui Sa käsi südamel vannud, et naine mitte kunagi mitte mingitel tingimustel üle kahe plaadi korraga ei kasuta, siis järgmine perenaine, kes sinna kööki satub, seda ju ei tea.
Elektriseadmed ja paigaldis tuleb projekteerida nõnda, et ka teadmatusest või eksitusest ei saaks kogemata kõiki raudu sisse lülitades tekitada ülekoormust või ohtlikku olukorda.
pliidialune kirjutas: 13 Dets 2018, 23:22...ja ahjus ka tehakse korra kuus väike lasanje ja sedagi mitte punn põhjas.
Ja üks oluline asi veel. Ahi ei reguleeri võimsust sujuvalt, vaid klõpsib küttekehasid sisse-välja. Seega 2000W ahi ei ole poole võimsuse peal ei mitte 1000W, vaid siiski 2000W kuni etteantud temperatuur on saavutatud ja seejärel 0W kuni temperatuur langeb niipalju, et oleks vaja uuesti kütma hakata.

Ok, tegelikkuses on asi keerulisem, kuna küttekehad on gruppides (ülemine, alumine, külgmine, grill...) ja neid lülitatakse eraldi vastavalt tööreziimile, aga miski ei garanteeri seda, et ahju kiireks soojendamiseks ei kasutata neid kõiki korraga.
netcat
külaline

Re: Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Lugemata postitus Postitas netcat »

vtl kirjutas: 14 Dets 2018, 13:48
Ma räägin veelkord üle. Kaabli jämeduse määrab kaks (õigemini kolm (...isegi neli)) tegurit:

1) Kaabli ristlõige kuumenemise kohapealt.
Kaablil on elektriline takistus. Mida peenem kaabel, seda suurem takistus. Mida suurem takistus, seda rohkem kaabel koormuse all soojeneb. Soojenemine sõltub muuhulgas sellest, millised on keskkonnatingimused, kas kaabel lookleb vabalt õhus ja saab jahutust või on seina sees ja ümbritsetud hoopiski villaga.
Selline loll küsimus, et kui kaabel on metallist torus seina peal, kuidas siis on? Kas seda loetakse hästijahutatud olekuks või mitte.
A.S.
külaline

Re: Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Ilma toruta on jahutus parem.
pliidialune
külaline

Re: Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Lugemata postitus Postitas pliidialune »

Ei midagi pole öelda, VTL tegi ilusa kokkuvõtte (tänu mulle jälle). Ma pidasin silmas jah pigem seda, et minu vajadustele vastav köögitehnika ei vaja kindlasti 2.5mm-st jämedamaid kaableid. Mitte seda, et ma käin ja panen 1.5mm kaabli Tiiu Talu Tütardele pliitide taha. Huvitaval kombel on tõesti minu elamises 4 pliidirauda pigem ruumi ja puhastusvahendi raiskamine olnud. See selleks.
Ja kolmandaks veel keskmises 2-3 toalises korteris annab üle 10 meetri vedada kilbist pliidini kaablit. Mis see pingelang siis 10-15 meetri peale teeks?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6094
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Vea ikka pliidile jäme kaabel, poisu!

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

pliidialune kirjutas: 14 Dets 2018, 20:44Mis see pingelang siis 10-15 meetri peale teeks
Sinu 3 kW pliidi korral 15 m 1,5 mm² kaabliga - umbes 2,5 % ja 2,5 mm² kaabliga 1,5 %.
Aga korterikilbis ei pruugi muidugi enam 230 V olla.
Vasta