On võimalus osta soodsalt kas 3 või 4 panusega OBO ülepinge kaitse.
Kumb oleks sobivam elamu el. kilpi Tallinnas Nõmmel 3 faasilise sisendi korral?

3-ne oleks Obo BV25B V 25B V25-B 5097053 3 faasi.
4-ne on sama OBO seeria aga mudelit ei ei tea.
Äärenurk
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 707
Liitunud: 22 Veebr 2016, 15:46
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 27 korda

Re: Kas 3 või 4 panusega ülepinge kaitse?

Lugemata postitus Postitas Äärenurk »

Vaata OBO ühensusskeme. Ilmselt tuleb sul majja 4-soonega kaabel ja seega vajad 3 panusega LPP-d.
trebla
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2765
Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 61 korda

Re: Kas 3 või 4 panusega ülepinge kaitse?

Lugemata postitus Postitas trebla »

Kui liigpingekaitse tuleb kilpi, kus toimub PEN lahutamine N ja PE-ks,siis on neljas poolus ehk N ja PE vaheline liigpingepanus sisuliselt paralleelis N ja PE lattide sillaga sealsamas kõrval -ehk seega on see kasutu.
Kui juba järgmises kilbis, siis on sel mõte olemas.