1. leht 1-st

Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 02 Okt 2018, 20:23
Postitas bacc
Tere,küsimus selline,korterisse tuleb 1faas ja ees b20 kaitse, kas pliidile tuleks vedada toa kilbist 3* 4mm r kaabel,läbi b16rvk.hakkab toimima või jääb midagi nõrgaks.Ja veel et kogu korteri peale üks rvk ei ole vist hea lahendus,kas tuleks pistikud, vannituba,köök eraldi panna.Kuna just spetsialist ei ole siis küsingi nõu ja arvamusi

Tänud ette

Re: Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 04 Okt 2018, 14:31
Postitas TREIMUR
aga pane gaasipliit!

Re: Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 05 Okt 2018, 10:32
Postitas Kalvis
Täpselt vastab sulle projekteerija.

Re: Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 06 Okt 2018, 12:13
Postitas Voltamper
Minul on kõik püsiseadmed korteris RVK taga. Kui terve korteri peakaitse on B20 ja üks faas, siis ilmselgelt sul midagi priisata ei ole. 16A kaitsme puhul saad ka 2,5mm kaabliga hakkama, aga tulevikule mõeldes võiks ikkagi 4mm kaabel olla. Ahju ja kõiki pliidi raudu sa korraga kasutada tõenäoliselt ei saa.

Re: Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 06 Okt 2018, 12:16
Postitas Voltamper
Kalvis kirjutas: 05 Okt 2018, 10:32 Täpselt vastab sulle projekteerija.
Kutsud projekteerija koju pliiti ühendama? Tönapäeval ei tohi vist ilma projektita kuuse külge elektriküünlaid ka panna.

Re: Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 06 Okt 2018, 12:37
Postitas Kalvis
Tohib ikka ilma projektita. Vastutab omanik.
Pole vahet kas kutsub koju või siis telefoni teel nõustab aga küsija küsib segaselt, mistõttu on projekteerija kohustus küsida täiendavaid asjaolusid. Sisuliselt on küsitud elektrikilbi projekteerimist koos maja elektrisüsteemiga sobitamist. Klassikaline elektriprojekti küssa.

Re: Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 06 Okt 2018, 16:54
Postitas Tumba
Aga kui seinakarbist pliit kohtkindlalt ühendada pole RVK-d vaja ju? või on juba seadus muutunud, et kõik, mis müügis tuleb seadusega ära kasutada?

Re: Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 13 Okt 2018, 20:22
Postitas bacc
Tean,et kohe saadetakse projekteeria juurde aga enne tahaks ise kilbi kokkupanna.
Vasakult poolt pealüliti kas rvk on õigesti paigaldatud,selle järel seinapistikud ja vannituba
all elektripliit ja valgustus
IMG_20181013_162747.jpg
Kilp ei ole seinas

Re: Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 13 Okt 2018, 20:45
Postitas Küülaline
Rikkevoolukaitsesse peab minema ühest otsast faas ja neutraal sisse ja tulema ka teisest otsast välja. Neutraali latt on sul üldse puudu, kuhu sa ühendad kõigi väljuvate kaablite sinised. Ja mis imelikud maanduslati jupid üleval nurkades on, musta juhtmega ühendatud?

Re: Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 13 Okt 2018, 21:18
Postitas bacc
Sorry pilt kehv mis paistavad mustana on tegelikult tume sinine ja see on N ehk üleval n latt
rvk on koos kaitsmega sisse läheb N ja alt ka N mis paistabki mustana siin pildil
vool peakaitsmest alt rvk+kaitsmesse ja ülevalt siis juba tarbijasse.

Re: Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 13 Okt 2018, 21:43
Postitas kotermann
Kas ma näen õigesti et seal kaitselülitite rea alguses on kombi-rikkevoolukaitse? See mis töötab nii rikkevoolu kui ka C-karakteristikuga lühise- ja ülekoormusekaitsena? Soovitan selle AC 25/0,03A (2poolust) rikkevoolukaitse vastu välja vahetada. Vabanenud kombi-RVK-d võid kasutada all reas eraldi kaitsmena. NB! Alates eelmise aasta septembrist peab ka eluruumide valgustusel olema ees rikkevoolukaitse, nii et võid selle panna valgustusele ette nähtud B10 kaitsmete ette.

Re: Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 13 Okt 2018, 21:46
Postitas Küülaline
Rikkevoolukaitse N ja tavaline N peavad lahus olema. Kui rikkevoolu siseneb faas alt, peab N samuti alt sisenema.

Re: Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 13 Okt 2018, 21:50
Postitas Külaline
Mine projekteerija juurde ja kutsu elektrik!

Re: Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 14 Okt 2018, 16:59
Postitas bacc
projekteerija juurde jõuan alati minna aga siin uus katse.ülemine rida N ja L
ülevalt sisse alt N latile .
Küsimus alumise reaga,kombi rvk alt viin tarbijasse ja samas sildan ka teiste kaitsmetega??
IMG_20181014_144421_LI.jpg

Re: Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 14 Okt 2018, 18:29
Postitas Küülaline
Natuke parem juba, aga sissetulev N jaga mõlemale rikkevoolukaitsele ja kummalgi RVK-l on oma N latt. Tähendab alumine RVK ei ole ühenduses ülemise N-iga vaid sissetuleva N-iga.
Ja kui jäävad mõned kaitsed ilma rikkevooluta, siis nendele veel omaette N (sissetulevast).

Re: Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 14 Okt 2018, 19:11
Postitas Külaline
Džiizus! Alumine on kombi!! Miks peab näppima ja õpetama kui asja ei jaga!?

Re: Seoses elektripliidi paigaldusega

Postitatud: 14 Okt 2018, 20:19
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 14 Okt 2018, 19:11Džiizus! Alumine on kombi
Sisuliselt see asja ei muuda, aga muidugi, sul on õigus.