Elektripliidi kaitse ei pea vastu
-
- külaline
Elektripliidi kaitse ei pea vastu
Lugemata postitus Postitas user1 »
Mure selline, korteris 1 faasiline arvesti korterisisese peakaitsmega 32A/ rikkevool 25A, maja 65A. Ostsin elektripliidi 4 plaadiga ja kui kõik 4 plaati max võimsusele panna viskab el.pliidi kaitsme välja - kaitse on B16. Kontrollisin, et kas olen pliidi ikka õigesti ühendanud - kõik klappis (juhul kui 0 ja faas sassis ei ole).
1) Kas sellisel juhul katsetada C20 kaitset pliidile?
2) Kui see ei aita on ainuke lahendus on lasta arvesti vahetada 3 faasilise vastu ja tuua pliidile eradi töötsusvool?
Lisaks saavad el.pliidi kaistme alt toidet väike 10L boiler, kubu, töötasapinna valgustus ja mikrolaineahi. Panin kõik need seadmed ilma pliidita tööle - kaitse pidas vastu.
Kas epic fail või annab miskit päästa?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3777
- Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
-
- külaline
Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu
Lugemata postitus Postitas user1 »
Vahetasin pliidi kaitsme ära C20 vastu - vana võis olla ka lihtsalt väsinud, sest uuega probleeme ei tundu olevat.
Panin kõik seadmed, mis elektripliidi antud kaitsme all on täisvõimsusel tööle koos pliidiga ja lisasin veel 1,1kw kärcheri tolmuimeja - kaitse peab vastu...
-
- külaline
Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu
Lugemata postitus Postitas Külaline »
-
- külaline
Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu
Lugemata postitus Postitas user1 »
-
- külaline
Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu
Lugemata postitus Postitas A.S. »
Kui on oht, et säherdune haige mõte (kõik plaadid korraga sisse) võib ka tulevikus pähe tulla, pane vähemalt 3x4mm². Ja B25/C25 kaitse. Või noh, oleneb tegelikust võimsusest, võib ka väheks jääda.user1 kirjutas: ↑27 Sept 2018, 17:43kas 2,5mm 3 soonelisest piisab sellisel juhul?
Veidi aega kindlasti peab vastu.user1 kirjutas: ↑27 Sept 2018, 15:45Panin kõik seadmed, mis elektripliidi antud kaitsme all on täisvõimsusel tööle koos pliidiga ja lisasin veel 1,1kw kärcheri tolmuimeja - kaitse peab vastu...
-
- külaline
Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu
Lugemata postitus Postitas user1 »
-
- külaline
Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu
Lugemata postitus Postitas A.S. »
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 410
- Liitunud: 25 Apr 2016, 14:57
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu
Lugemata postitus Postitas meelis11 »
Või kui juba vedamiseks läheb ja kolme faasi peale ei lähe (ei saa minna), siis tõmba pliidile hoopis uus kaabel 3x4mm2 (või 5x4mm2 aga kasutad 3 soont).
Kaitse pane pliidile vastavalt juhtme läbilõikele (20A kaitse 2.5mm2 kaablile on vist palju, sellele 16A. tasuks järele uurida) - praktikas sa kõiki plaate korraga ei kasuta täiosvõimsusel nagunii - seega kaabli ülekuumenemis easemel lööb selles eriolukorras kaitsme välja, perenaine/mees saab ennast kiruda ja vähem asju korraga pliidile panna. Maja jääb alles.
Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu
Lugemata postitus Postitas anto »
1) 1.5 mm2 ristlõikega kaablil peab 10 A kaitse ees olema
2) 2.5 mm2 kaablil 16 A
Kui tahad 20 A kaitsme panna, siis peab kaabel juba 4 mm2 ristlõikega olema.
Mõttekas on kaabli paksus alati varuga valida. Sel juhul ei tööta see max piiri lähedal ja peab palju kauem vastu! Kui kaabel pidevalt soojeneb, hakkab selle isolatsioon kiiremini murenema, s.t. kaabel vajab varem vahetamist. Ja kui ei vaheta, lõpeb asi üks kord tulekahjuga.
Temperatuur, milleni kaabel kuumeneb, sõltub loomulikult ka keskkonnast, millesse see paigutatud on. Kui see on kiviseinas/krohvis või lihtsalt õhu käes (pikendusjuhe), siis aitab see kaablit jahutada. Kui sa paned selle aga soojustuse sisse, tõuseb temperatuur kindlasti kõrgemale.
Kui vähegi võimalik on, siis oleks tõepoolest õige pliidile eraldi 5-sooneline kaabel kilbist tõmmata, et koormust 3 faasi vahel ühtlasemalt jagada.
-
- külaline
Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu
Lugemata postitus Postitas A.S. »
Need seal tunduvad olevat 3-faasilise kaabli lubatud voolud, teemaalgatajal on esialgu veel 1 faas korteris.
-
- külaline
Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Et kängitseda edasist optimismi tõusu.
Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu
Lugemata postitus Postitas anto »
Ma ei ümardaks neid lubatavaid koormusi ülespoole. Kui on 18.5 A, siis see tähendab reaalsuses 16 A kaitset, mitte 20 A.
Isegi, kui "enamus" paigaldusest pinnapealne on. See "enamuse" argument on eksitav. Tuleb lähtuda keti kõige nõrgemast lülist.
Mis peenemat ehk 1.5 mm2 kaablit puudutab, siis võibolla on neid numbreid vahepeal tõstetud. Igatahes, kui mina selle teemaga kokku puutusin, pandi 1.5 mm2 kaablitele 10 A kaitseautomaadid ette.
-
- külaline
Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu
Lugemata postitus Postitas Külaline »
-
- külaline
-
- külaline
Mine “Elekter, elektriseadmed”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring