Juhtmete ühendamine

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
studiosus
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 63
Liitunud: 10 Nov 2013, 20:55
Asukoht: Tartu
On tänanud: 10 korda

Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas studiosus »

Klassikaline ja ilmselt leierdatud küsimus, aga siiski:

1) seinas on lüliti koos kahe lülitiga;
2) laest tuleb välja 5 juhet - sinine, pruun, must, valge, kollane-roheline;
3) lakke on paigaldatud juba üks lamp. Seal on kasutatud pruuni ja sinist. Kruvikeerajaga näitab faasi mõlemas - pruunis tugevalt, sinises nõrgalt. Lamp töötab.
4) ühendatama seega oli veel kolm juhet - valge, must ja kollane-roheline.

Testisin taaskord kruvikeerajaga - mustas on tugev valgus, valges nõrk, kollane-rohelises puudu. Seega loogiliselt kõik justkui selge.

Kuid proovisin nüüd panna juurde teise lambi, et saaks lülitada teise lülitiga. Ühendasin juhtmed ära, aga ei midagi. Pirnid lähevad väga minimaalselt nähtavalt tööle, vääääga nõrk kuma, ning pirnisoklis näitab faasi mõlemas nö augus. Enda arust ühendasin kõik justkui õigesti, ehk kas oskate aimata, milles asi?
Külaline
külaline

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Ei rääkinud ju kuidas ühendasid.
studiosus
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 63
Liitunud: 10 Nov 2013, 20:55
Asukoht: Tartu
On tänanud: 10 korda

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas studiosus »

Nojah, lambi enda sees oli kolm juhet - üks maandus kollane-roheline lambi põhja küljes ja teisel küljel klemmikoht maanduseks, sinna ühendasingi kollase-rohelise. Siis oli lambil veel must juhe, kuhu ühendasin musta, ning sinine, kuhu ühendasin valge. Pilt lambist siin allpool.
Manused
lamp
lamp
Külaline
külaline

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kuidas lülitis juhtmed on?
studiosus
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 63
Liitunud: 10 Nov 2013, 20:55
Asukoht: Tartu
On tänanud: 10 korda

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas studiosus »

Hmm, seda ma ei tea, selleks peab terve karbiku välja võtma, aga hetkel see raskendatud, kuna värviga kõvasti kinni seina küljes ja pärast selle eemaldamist peaks hakkama ka seina värvima... kas muud moodi pole võimalik tuvastada?
Külaline
külaline

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

No kui värv ainult siis ... telekast tuleb juba mõnda aega X-mehed filmid, tirige telekas lüliti lähedale ja minge teisele poole seina, valgustab läbi küll.
tommy4
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 437
Liitunud: 06 Apr 2009, 09:15
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas tommy4 »

Võta tester ja mõõda ära, saadki teada.
Külaline
külaline

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Esiteks, see tulukesega indikaator pole mingi mõõteriist.
teiseks. lambil on toimimiseks vaja nii faasi kui neutraali. sinu viiesoonelises kaablis peaks olema üks neutraal 3 faasi soont ka kaitsemaandus.
kuna neutraali on üks siis tuleb see jagada mõlemale valgustile, sina oled ühendanud teise valgustiga ilmselt kaks faasi soont ja maanduse. Kas see ka reaalselt nii on ja kas mõlemas soones on vool sees, seda saab teada MÕÕTESEADMEGA, ning ilmselt ka selle kaabli teise otsa ühendusi uurides.
studiosus
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 63
Liitunud: 10 Nov 2013, 20:55
Asukoht: Tartu
On tänanud: 10 korda

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas studiosus »

Jah, ma ise kahtlustasin samuti, et võib-olla on ainult üks neutraal ning üks maandus ning kolm faasi. Toon homme keldrist testri ja proovin ära mõõta.

Ehk teisisõnu, kui nii pruun, must ja valge on faasid ning sinine neutraal, kas siis põhimõtteliselt võin mõlema lambi neutraalid kokku ühendada? S.t. et ühest laest tulevast neutraalist hargneb edasi kaks neutraali, üks kummassegi lampi?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

studiosus kirjutas: 25 Sept 2018, 22:40on ainult üks neutraal ning üks maandus ning kolm faasi
Ei ole mingit kolme faasi laelambis, siis peaks kahe faasi vahel seal 400 V olema. Kui on kahe klahviga lüliti, siis antakse 230 V pinge tõenäoliselt sinise ja musta ning sinise ja pruuni vahele. Valge (tegelikult hall) on tühi. Või vastupidi.
studiosus
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 63
Liitunud: 10 Nov 2013, 20:55
Asukoht: Tartu
On tänanud: 10 korda

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas studiosus »

Küülaline kirjutas: 25 Sept 2018, 23:04
studiosus kirjutas: 25 Sept 2018, 22:40on ainult üks neutraal ning üks maandus ning kolm faasi
Ei ole mingit kolme faasi laelambis, siis peaks kahe faasi vahel seal 400 V olema. Kui on kahe klahviga lüliti, siis antakse 230 V pinge tõenäoliselt sinise ja musta ning sinise ja pruuni vahele. Valge (tegelikult hall) on tühi. Või vastupidi.
Ühesõnaga esimese lambi jätan sinine ja pruun; ning teise lambi puhul ühendan sinise esimese lambi sinisega ning faasiks jääb must?
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Oletan samuti, et Küülalise pakutud variant ongi tegelik olukord. Sel juhul on vastus viimasele küsimusele jah, ühenda sedasi.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Proovi nii (või erinevad kombinatsioonid: must-pruun, must-hall, pruun-hall) ja klõpsi lüliteid, midagi hullu ei saa juhtuda.
Külaline
külaline

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Antud juhul tundub siiski tegu olema 3-faasilise lambiga.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Mis asi on 3- faasiline lamp? :thumbsup:
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

3 faasiline lamp on olemas küll. Tõsi see isend mida mina tean ei kasuta kõiki kolme korraga. Näiteks siinivalgustid on sellised kus saab eraldi kangikesega valida millise faasi pealt lamp töötab. Nende puhul on mõte hoopiski selles, et kui seal on mingi paarsada lampi siis saab erinevatele faasidele ühtlase koormuse tekitada. Väga paljudes suurtes poodides on sellise lahendused. Kodukasutusse ei ole ma küll mitte ühtegi 3 f lampi näinud. Ei kujuta isegi ette milleks sellist asja peaks vaja minema.
studiosus
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 63
Liitunud: 10 Nov 2013, 20:55
Asukoht: Tartu
On tänanud: 10 korda

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas studiosus »

Neutraali ehk sinise soone hargnemise kaheks võib teha enne, kui see lampidesse edasi läheb, eks? S.t. laest tuleb sinine neutraal, mille kruviklemmiga jagan kaheks, ja sealt läheb edasi kaks eraldiseisvat soont, kumbagi lampi üks.
Külaline
külaline

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Neutraali kaheks jagamine ei kõla hästi. Pigem too mõlema lambi küljest kaabel ja ühenda neutraaliga. :grin:
studiosus
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 63
Liitunud: 10 Nov 2013, 20:55
Asukoht: Tartu
On tänanud: 10 korda

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas studiosus »

Sisuliselt see vist ongi ju sama, mida silmas pidasin - laest tuleva neutraali soone otsas on kruviklemm, kust lähevad edasi kaks soont?
Külaline
külaline

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

jah
Külaline
külaline

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Tuleks selle kaabli teine ots üles leida. Ehk on hall (valge) ka neutraalina mõeldud, faasid ainult must ja pruun?
studiosus
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 63
Liitunud: 10 Nov 2013, 20:55
Asukoht: Tartu
On tänanud: 10 korda

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas studiosus »

Nii, tänud kõigile, kes hüva nõuga aitasid! Võtsin neutraalist kaks soon ja viisin nad mõlemasse lampi ning kõik toimib nüüd kenasti. Hall-valge neutraalina ei toiminud, seega võimalik, et ongi tühi.
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1732
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: Juhtmete ühendamine

Lugemata postitus Postitas vtl »

dumbuser kirjutas: 26 Sept 2018, 00:42 3 faasiline lamp on olemas küll. Tõsi see isend mida mina tean ei kasuta kõiki kolme korraga. Näiteks siinivalgustid on sellised kus saab eraldi kangikesega valida millise faasi pealt lamp töötab. Nende puhul on mõte hoopiski selles, et kui seal on mingi paarsada lampi siis saab erinevatele faasidele ühtlase koormuse tekitada. Väga paljudes suurtes poodides on sellise lahendused. Kodukasutusse ei ole ma küll mitte ühtegi 3 f lampi näinud. Ei kujuta isegi ette milleks sellist asja peaks vaja minema.
Siinivalgustil on erinevatele toitesiinidele lülitamise võimalus eeskätt grupeerimiseks. Siinide toited võivad, aga ei pruugi tulla eri faasidelt.
Vasta