Lugemata postitus Postitas Ahtok »

Tervist
probleem järgmine eelmine aasta valminud kortermajas, elektriplaani projekteerija ja tööde teostaja on tööde lihtsustamise tõttu köögi kapialuse valgustuse toite võtnud pistiku pesadest. Esialgse projekti järgi pidi valgusliin ja pistikupesade liin üksteistest lahus olema. Mind, kui korteri omaniku "töö käigus" tehtavatest muudatustest ei teavitatud. Mina loen seda kui peidetud viga.
Kas kapialuse toite võtmine on elektripaigalduse normidega vastavuses ? :scratch:
Selle tõttu on olukord, et kilbist valgustust välja lülitades jääb üks ots ikkagi toite alla, kuna see on ühendatud pistikupesade alla. Hetkel tundub, et rahumeemselt pole tööde teostaja nõus probleemi lahendama.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6095
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Valgusliin ja pistikupesade liin koos ?

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Ahtok kirjutas: 27 Aug 2018, 22:44kilbist valgustust välja lülitades jääb üks ots ikkagi toite alla
Milliseid konkreetseid probleeme see sulle siis tekitab?
Rabarebane
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 336
Liitunud: 16 Aug 2016, 11:48
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 14 korda

Re: Valgusliin ja pistikupesade liin koos ?

Lugemata postitus Postitas Rabarebane »

Ahtok kirjutas: 27 Aug 2018, 22:44 Kas kapialuse toite võtmine on elektripaigalduse normidega vastavuses ?
Jah. Normid ei kohusta pistikupesasid valgustusest eraldama. Küll on kohustus liinikaitse valida väikseima läbilaskevõimega kohtkindla kaabli järgi.
Ahtok kirjutas: 27 Aug 2018, 22:44 Selle tõttu on olukord, et kilbist valgustust välja lülitades jääb üks ots ikkagi toite alla, kuna see on ühendatud pistikupesade alla.
See ei ole võimalik. Kas Sina ei saa aru, mida sa teed või öelda tahad, või on kilbis midagi kapitaalselt valesti.
EDIT: sa mõtled seda, et kui sa ülejäänud korteri "valgustuse" kaitsme välja lükkad, siis jääb köögikapivalgustus põlema, kuna see on kaitsme all kirjaga "köögi pistikupesad"? No kirjuta sinna siis "+köögikapivalgustus" juurde.

Üldiselt, kui muudatuse tegi elektriprojekti koostaja ja sul endal kinnitatud versiooni ei ole, siis ma ei näe erilist alust siin vaidlemiseks. Oleks projektist mööda ehitatud, oleks teine asi.
Külaline
külaline

Re: Valgusliin ja pistikupesade liin koos ?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

sinu arvates peaks lahendus olema siis seinte üles freesimine ja uue kaabli vedamine?
see pole eriti ratsionaalne lahendus.
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1732
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: Valgusliin ja pistikupesade liin koos ?

Lugemata postitus Postitas vtl »

Minumeelest on isegi positiivne, kui valgustus on kahe erineva kaitsme all - kui nt. pirni läbipõlemise tõttu kaitsme välja lööb või on valgusti juures vaja mingit hooldustööd ette võtta, siis ei ole ruum kottpime.
Ahtok kirjutas: 27 Aug 2018, 22:44Selle tõttu on olukord, et kilbist valgustust välja lülitades jääb üks ots ikkagi toite alla, kuna see on ühendatud pistikupesade alla.
Enne näpuga ligiminemist peaks ikkagi veenduma, et õige kaitse sai välja lülitatud. Mul on pool rida kaitsmeid ainuüksi köögi peale - pliidile oma, ahjule oma, külmikule oma, ülejäänud pistikupesad RVK taga pluss valgustus. Mingid kapialused halogeenid on vist ka pistikupesade pealt võetud, sest lüliti on pistikupesade kõrval ja püstijabur oleks olnud nende jaoks eraldi liini vedada.
Ahtok
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 4
Liitunud: 27 Aug 2018, 22:27

Re: Valgusliin ja pistikupesade liin koos ?

Lugemata postitus Postitas Ahtok »

Küülaline kirjutas: 27 Aug 2018, 22:50
Ahtok kirjutas: 27 Aug 2018, 22:44kilbist valgustust välja lülitades jääb üks ots ikkagi toite alla
Milliseid konkreetseid probleeme see sulle siis tekitab?
Kui peaks põhjus kappide valgustusega tegeleda, peale kilbist kaitse välja lülitamist siis võib ikka laksu vast näppe saada. Mina seda tean aga kõik teised ?
Ahtok
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 4
Liitunud: 27 Aug 2018, 22:27

Re: Valgusliin ja pistikupesade liin koos ?

Lugemata postitus Postitas Ahtok »

Rabarebane kirjutas: 27 Aug 2018, 22:52

Üldiselt, kui muudatuse tegi elektriprojekti koostaja ja sul endal kinnitatud versiooni ei ole, siis ma ei näe erilist alust siin vaidlemiseks. Oleks projektist mööda ehitatud, oleks teine asi.
Esialgne, kinnitatud projekt on mul olemas (valgusliin eraldi pistikupesadest) kuid tehtud töö ei klapi enam projektiga. Selles mõttes ongi projektist mööda ehitamine.Tehtud muudatusest ei antud mulle teada ja ei tehtud ka uut projekti.
Ahtok
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 4
Liitunud: 27 Aug 2018, 22:27

Re: Valgusliin ja pistikupesade liin koos ?

Lugemata postitus Postitas Ahtok »

Külaline kirjutas: 27 Aug 2018, 23:21 sinu arvates peaks lahendus olema siis seinte üles freesimine ja uue kaabli vedamine?
see pole eriti ratsionaalne lahendus.
Ostad tutika korteri, tüübid nahka teinud, sest neil oli lihtsam ja jätad nii ?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6095
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Valgusliin ja pistikupesade liin koos ?

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Ahtok kirjutas: 27 Aug 2018, 23:50kappide valgustusega tegeleda, peale kilbist kaitse välja lülitamist siis võib ikka laksu vast näppe saada
Päris pime vast ei hakka sellega tegelema ja näeb, et kappide valgus põleb ka pärast üldvalguse väljalülitamist ja lülitab õige kaitsme välja.
Parem ka kappide valgusega tegeleda, kui muud tuled põlevad ja ei ole kottpime.
Minuarust on selline projektilahendus isegi parem, kui oleks kappide valgus muu valgusega koos.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Valgusliin ja pistikupesade liin koos ?

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

See on ikka üsna pseudomure. Kui aga ikka väga elulise probleemina tundub siis küsi mingit pappi tagasi neilt. Kuskile kohtusse minna ja igasugu tsirkust muidugi võib teha aga see on sulle endale kõige kulukam. Pead ise otsustama. Väga aru küll ei saa kuskohast see näppudega liginemine ja laksu saamise asi üleüldse peale hakkab. Muidugi kui tahad ise igal pool sobrada siis lase juba tervele korterile RVK ette panna. On natuke väiksem võimalus oma uudishimu pärast enneaegse testamenditäitmise protsessiga alustada.
Lambivend
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 217
Liitunud: 03 Aug 2016, 20:00
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 15 korda

Re: Valgusliin ja pistikupesade liin koos ?

Lugemata postitus Postitas Lambivend »

Täpselt samamoodi võtsin ka mina tööpinna valgustitele toite. Kuna nii oli kõige lihtsam,odavam ja mugavam.
Lihtsalt selle jupi kaablit, mis valgustitele vedasin panin 2.5mm2 nagu pistikutel. Seega sai ilusti 16A kaitse sinna jäetud.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6095
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Valgusliin ja pistikupesade liin koos ?

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

dumbuser kirjutas: 28 Aug 2018, 00:25tervele korterile RVK ette panna
Tänasel päeval ongi see juba praktiliselt kohustuslik, sest eluruumide valgustuse liinidel peab ka RVK olema lisaks kõigile pistikupesadele, mis nõue juba varem oli.
vt1
külaline

Re: Valgusliin ja pistikupesade liin koos ?

Lugemata postitus Postitas vt1 »

Ahtok kirjutas: 27 Aug 2018, 23:50Kui peaks põhjus kappide valgustusega tegeleda, peale kilbist kaitse välja lülitamist siis võib ikka laksu vast näppe saada. Mina seda tean aga kõik teised ?
Eriti juhmide jaoks kordan:
1) Elektriasjanduses pädev inimene ei jää kunagi lootma ainuüksi sellele, et võttis õige kaitsme välja, vaid kontrollib ALATI enne näppimist pingeindikaatoriga üle, kas paigaldis on pingevaba ja ohutu;
2) Inimene, kellele eelnev tõde ei ole kohale jõudnud, EI TOHIKS iseseisvalt minna paigaldist näppima. Või siis õpib oma kogemustest. Või siis ei õpi ja teie majas mängib muusika, kuid te ise seda enam ei kuule.
Rabarebane
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 336
Liitunud: 16 Aug 2016, 11:48
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 14 korda

Re: Valgusliin ja pistikupesade liin koos ?

Lugemata postitus Postitas Rabarebane »

kunn24 kirjutas: 28 Aug 2018, 14:14 Kui on kohtkindlad paigaldised ja liin lühike, siis võib seda veidi aladimensioneerida, sest kaitse ülekoormust selles harus ei pea piirama.
Võib ühendada tarbija toitekaabli, mis on dimensioneeritud vastavalt tarbijale. Liinikaitse peab kaitsma kogu liini, ehk siis vältima peab võimalust, et mingi "elektrik" sinna ntx uue kohvimasina kööki paigaldamisel pistikupesa tekitab.
kunn24 kirjutas: 28 Aug 2018, 14:14 Ka ei kehti see reegel juhul kui 16 A kaitselülitiga pistikupessa ühendada kas tarbija või pikendusjuhe 1,5 või koguni 1 või 0,75 mm2
Pistikupesast edasi on täiesti teine teema, pikendusjuhtmed ja nende dimensioneerimine (ja tulekahjud) on asi, mida keegi siiani normaalselt ära lahendada ei ole suutnud. Tegelikult peaks kõikides pikendustes olema eraldi liinikaitse, aga see teeks hinnad pehmelt öeldes kallimaks. Rääkimata siis vendadest, kes kokkurullitud 0.75 kaablitrumlile 4kw puhureid järgi panevad ja siis imestavad, miks asi sulama kipub.
Vasta