El. pliidi ühendamine

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
einz
külaline

El. pliidi ühendamine

Lugemata postitus Postitas einz »

https://www.dropbox.com/s/8vlt6c3hllk53bk/6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ong56bj09s5ohly/11.jpg?dl=0

Köögis on pliidi tarbeks olemas 5x2,5G kabla, pliit sai paika ning arvasin et saan ühendamisega ise hakkama, kuid pean siiski paluma teadjamatelt nõu. Lühendeid ma mõistan, kuid segadust tekitab miks või kuidas hall ja pruun mõlemad L1 peale saada. Saan ma õigesti aru, et kilbis on vaja asjad ringi ehitada? Sest hetkel on see 5x2,5G kabla kilbis ühendatud tavapärasel moel ehk 3-faasilise moodulkaitselüliti järele.

Tänud ette,

E.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: El. pliidi ühendamine

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Ühendamise jaoks teeks ma peaaegu sedasi nagu on kõige vasakpoolsem. AGA ... L1 on ainult klemmi nr 1 küljes (üldjuhul pruun juhe) L2 on klemmi nr 2 küljes (üldjuhul must) ja L3 on klemmi nr 3 küljes (üldjuhul hall). N oleks siis klemmide nr 4 ja 5 küljes (üldjuhul sinine) ja pot ühtlustus klemm nr 6. Pilt 11 unusta üldse ära. Sellega pole mitta midagi tarka peale hakata. Tõenäoliselt on autor mingi disainer kes siinse reaalse eluga palju kokkupuuteid ei oma.Kilp jäta aga üldse torkimata.

Oskab keegi öelda kuskohas see pilt 6 kõige parempoolsem asi kasutuses on ?
jaguar 3
külaline

Re: El. pliidi ühendamine

Lugemata postitus Postitas jaguar 3 »

Üldiselt integreeritavad pliidid ongi kahefaasilised, kaks küpsetusplaati L1 ja kaks L2. L3 praeahjule (seda teemaalgatajal ilmselt ei ole).
Pildil nr.6 ongi mõeldud mitu soont kilbis kokku ühendamiseks et üleliigsed juhtmeotsad ei ripuks. Ja parempoolne pilt on ilmselt mingi muu võrgust sõltumatu energiaallikaga ühendamiseks.
Klemm 1 ei ole kasutusel.
Rabarebane
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 336
Liitunud: 16 Aug 2016, 11:48
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 14 korda

Re: El. pliidi ühendamine

Lugemata postitus Postitas Rabarebane »

dumbuser kirjutas: 19 Aug 2018, 20:49 Ühendamise jaoks teeks ma peaaegu sedasi nagu on kõige vasakpoolsem. AGA ... L1 on ainult klemmi nr 1 küljes (üldjuhul pruun juhe) L2 on klemmi nr 2 küljes (üldjuhul must) ja L3 on klemmi nr 3 küljes (üldjuhul hall). N oleks siis klemmide nr 4 ja 5 küljes (üldjuhul sinine) ja pot ühtlustus klemm nr 6.
Sa tegelt ka soovitad kahefaasilisse pliiti kolm faasi sisse virutada? Ühendada tuleb nr 6 vasakpoolse pildi järgi, esimene faas klemm 2, teine klemm 3, neutral klemm 5 + sild klemm 4, PE oma klemmile. Joonis näeb ette ka klemm 1 ja 2 vahel silda, aga hästi ei usu teiste jooniste põhjal, et seda vaja on. Joonis 11 näitab, kuidas kaabli _mõlemas_ otsas sooni kokku ühendada, vast on L1 koormus suurem vms.. igatahes ei soovita selle järgi midagi teha.
jaguar 3
külaline

Re: El. pliidi ühendamine

Lugemata postitus Postitas jaguar 3 »

jaguar 3 kirjutas: 19 Aug 2018, 21:52 Üldiselt integreeritavad pliidid ongi kahefaasilised, kaks küpsetusplaati L1 ja kaks L2. L3 praeahjule (seda teemaalgatajal ilmselt ei ole).
Pildil nr.6 ongi mõeldud mitu soont kilbis kokku ühendamiseks et üleliigsed juhtmeotsad ei ripuks.
Parandus: pildil nr.11
einz
külaline

Re: El. pliidi ühendamine

Lugemata postitus Postitas einz »

Tänud kaasamõtlejatele.

Ei ole tegu Hiina käkiga, tegelikult on tootjafirma elektri teemal piisavalt suurte kogemustega - nimelt Siemensi toodang.

Kaks faasi pliidile ning kolmas ahjule - see iva teeb kogu asja natuke loogilisemaks, kuid ahi asub tõesti eraldi ning tal ka oma ühenduskoht olemas.

Eks seda, kas klemmide 1 ja 2 vahele silda on vaja, näitab vast veateade või siis selle puudumine pliidi sisse lülitamisel. L3 juhtmeotsa isoleerin siis lihtsalt pliidi juures ära (wago otsa)? Ning kui kaitset välja hakkab lükkama, eks siis peab vast vaba soone ka kasutusele võtma ning kilbis ringi tõstma - mida ma aga ka ei usu, sest pliit on küll suur (80cm), kuid sümmeetriline, ehk üks faas ühele poolele ja teine teisele 3,7 + 3,7 kW, suuremat ristlõiget ühele poolele vaja ei tohiks olla.

https://www.dropbox.com/s/uo6sjvya3ic1z ... e.jpg?dl=0

Tänud veelkord!
Vasta