Arusaamatu kontaktori koormustaluvus

Lugemata postitus Postitas seen »

Kui palju võiks AC-1 koormust amprites (230 V juures) lasta läbi kontaktori ABB 1SBL281024R8010, kui ABB on välja toonud üksnes AC-6b koormustaluvuse 16 kvar (230 V; vt pilt:) ja AC-15 koormustaluvuse 4 A (230 V) (kodulehel)?

Pilt

Ja miks on DC-13 koormustaluvus antud kahes erinevas amperaazis (teine on sulgudes)? Ränk vahe ju, kas võin 24 V koormust lülitada 6 A või 144 A jagu:

Pilt
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6093
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Arusaamatu kontaktori koormustaluvus

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Mida sa selle kontaktoriga lülitada tahad?
Külaline
külaline

Re: Arusaamatu kontaktori koormustaluvus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

See on spetsiaalne kontaktor kondensaatorpatareide lülitamiseks. Seega pole selle kohta mõtet kõikide muude lülitusrezhiimide andmeid ära tuua (selleks peab ka vastavad katsetused tegema).
Lihtsama rezhiimi jaoks on mõtekas võtta tavaline kontaktor.

Aga pakun välja, et kuna AC-1 rezhiimis lülitab see termilist taluvusvoolu sarnaselt nagu A30 või AF30 , mille baasil see on ehitatud, siis AC-1 rezhiimis , mis on sisuliselt aktiivkoormuse sisse- ja väljalülitamine , toimib see analoogiliselt - seega siis max 50 A 800 000 lülituse korral või 40 A 1,3 milj. lülituse korral jne.

https://library.e.abb.com/public/6b93ca ... 4-2018.pdf

DC-13 on elektromagnetiliste juhtahelate lülitusrezhiim alalisvoolul ja miks seda kahe numbriga väljendatakse, tuleb ilmselt asjakohasest normdokumendist vaadata..
Kas need numbrid ei käi mitte selle pealeühendatud abikontaktiploki kontaktide kohta ?
seen
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 205
Liitunud: 11 Juun 2015, 22:22
On tänanud: 2 korda

Re: Arusaamatu kontaktori koormustaluvus

Lugemata postitus Postitas seen »

Tänan viimasele postitajale, kes andis infot, mida saab kasutada. A30 ja siin mainitud UA30 omavad identset AC-15 lülimisvõimekust, mis annab mulle piisavalt julgust (A30 jõudluse baasil) tõdeda, et käesolev UA30 kontaktor omab AC-1 režiimis 690V ja 55A lülimisvõimekust.

Vastuseks küülalisele: nagu esimeses postis mainitud, tahan lülitada AC-1 koormust.
Külaline
külaline

Re: Arusaamatu kontaktori koormustaluvus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

mis, kas sa leidsid selle lihtsalt kuskilt ?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6093
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Arusaamatu kontaktori koormustaluvus

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

seen kirjutas: 07 Aug 2018, 18:56690V ja 55A lülimisvõimekust ...tahan lülitada AC-1 koormust
Mis huvitav tarbija see on, kui just väga suur saladus ei ole?
seen
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 205
Liitunud: 11 Juun 2015, 22:22
On tänanud: 2 korda

Re: Arusaamatu kontaktori koormustaluvus

Lugemata postitus Postitas seen »

Külaline kirjutas: 08 Aug 2018, 13:56 mis, kas sa leidsid selle lihtsalt kuskilt ?
Päranduseks sain.
Küülaline kirjutas: 08 Aug 2018, 14:35
seen kirjutas: 07 Aug 2018, 18:56690V ja 55A lülimisvõimekust ...tahan lülitada AC-1 koormust
Mis huvitav tarbija see on, kui just väga suur saladus ei ole?
Küttekehad.
Külaline
külaline

Re: Arusaamatu kontaktori koormustaluvus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Hm.. 55 A

lk 1/68 kujutatud graafikul ei minda AF 30 puhul siiski AC 1 rezhiimis 50 A-st kaugemale....

Samas lehel 1/73 minnakse AC-2 ja 4 puhul lausa 120 A-ni..

saa nüüd aru :scratch:
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10616
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Arusaamatu kontaktori koormustaluvus

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Küttekehad on kõige parem koormus üldse kontaktoritele igatpidi lülitades.
Induktiiv-Mahtuvus koormus põhjustab sädelust (kaart) ja vähendab maksimaalset lubatavat katkestusvoolu.